Hej Søren,
Tja, 90'erne er jo ikke gamle dage
Mit første kendskab til montering af centralvarmeanlæg kommer fra min saglig farfar, som var aut. vvs-installatør fra slutningen af 40'erne.
Han holdt stædigt fast på at pumpen skulle sidde på returen, netop for at undgå tørløb og overophedning af datidens "smarte" koks kedler (den go'e gamle salamander f.eks.).
Mine erindringer er heldigvis af noget nyere dato, men jeg husker tydeligt min farfars diskussioner med "de unge svende" der forsøgte at belære ham om at "de moderne oliefyr" ikke havde den slags tendenser, og at det derfor var ligegyldigt om pumpen sad på fremløbet eller returen, og i hans optik var den gode tradition om at sætte pumpen på returen stadig gældende.
Så når jeg taler om gamle dage, så er det selvfølgelig i relation til min fremskredne alder, og altså noget af det min gamle farfar lærte mig, helt tilbage til kul og koks tiden
Anyway, vi kan vel enes om at det i dag er ligegyldigt om pumpen sidder på fremløbet eller returen ?
...og så er det iøvrigt hyggeligt at vende sådan noget "gammel overtro" men en nørd
Hygge
Michael
Hej Oz,
I gamle dage var det god skik at sætte pumpen på returen.
Det skyldtes til dels de punkter som Jorn beskriver, men i dag hvor pumperne trods alt er udviklet en hel del, betyder det ikke så meget.
I praksis kan du sætte pumpen i fremløbet eller i returen, lige som det passer dig
Der er dog nogle ting man skal passe på med:
- Sørg for at pumpen sidder mellem fyret og shunt-forbindelsen
- Sørg for at pumpen placeres/vendes efter fabrikantens anvisninger
- Sørg for at pumpen ikke kan trække luft gennem en automatisk udlufter
Det sidste ses desværre ofte som en fejl, hvis pumpens sugeside sidder for tæt på en automatisk udlufter, som f.eks. i sikkerhedsarmaturet til en trykekspansion.
Jeg har desværre set det flere gange, udført af en smed
Hilsen
Michael
(selv aktiv 2m OZ for mange år siden )
Hej igen
Det er jo netop derfor det er svært at vælge placering af pumpen.
Noget taler for andet imod, jeg er sku i tvivl
/Oz
Øhm - jeg retter dig lige - sorry
Det er omvendt - i gamle dage skulle pumperne altid sættes på fremløbet, - da jeg tog mit svendebrev i 90èrne lærte vi at det var ligemeget om pumpen sad på fremløbet eller på returen, - men man foretrak montering af pumper på returen - primært for at skåne pumpen for tørløb og for at skåne pumperne for høje temperatursving...