Hej gruppe. Jeg har tidligere fået hjælp her på forummet, så nu prøver jeg igen
Jeg havde skiftet til et andet mærke træpiller (Raw 8mm fra Stark) og havde store problemer med uforbrændte piller, uanset indstilling.
Efter utallige forslag her i gruppen fra alt fra himmel til jord og ombygning af fyret endte det med at der blot var for lidt luft til forbrændingen.
Klog af skade (og problemer) er jeg nu tilbage til den samme leverandør som tidligere (og dem fyret har kørt med da jeg overtog hus og fyr) (DKBrænde svenske 8mm)
Jeg har forsøgt at spore mig ind på de gamle indstillinger, da jeg har været et fjols og ikke har fået skrevet dem ned, og billederne jeg postede her i forummet dengang, er væk og borte.
Piller er afvejet, brænder, herd, røgvender, røgrør, alt er renset.
Jeg har haft låst brænderen på 10% i nogen timer og det ser ud til at jeg kun får aske i skuffen.
Låses brænderen så på 50% så er der masser af sorte, kun halvt forbrændte piller tilbage efter nogen timer. Jeg har forsøgt at sænke blæser rens fra 5/5/30 til 10/5/20, men ingen forskel.
Jeg har forsøgt at skrue op for luften i trin, men da jeg endte med 35% blæs så turde jeg ikke hæve yderligere, af risiko for at der blæser gløder baglæns der smelter faldrøret. Dette er sket før da jeg kæmpede med raw-pillerne og fik sat for meget blæs på.
Da jeg har koncentreret mig om at justere 50% ind først, så står tallene i styringen lige nu på 15 / 31 / 25 % blæser, så hvis du tager et kig og undrer dig over at 100% står lavere end 50%, så ved du hvorfor
Der kan være 160 kilo piller i magasinet, og hver gang jeg fylder dette op så er askeskuffen mere eller mindre fyldt op med sådan en gang 50/50 sorte uforbrændte piller og aske.
Jeg er snart løbet tør for idéer. Er der noget jeg overser?
Jeg har stærkt overvejet at betale mig fra det, og få en montør ud til at teste alt og grundindstille fyret, da jeg føler at jeg overser noget.
Iltmålingerne er jeg kommet frem til, at dem kan jeg nok ikke rigtig stole på.
Da jeg overtog huset fik jeg at vide fra sælgeren at han havde havde brugt iltmåleren til at hjælpe med finindstilling, men han havde efterfølgende slukket for den da den æder for 250 kroner i strøm om året. Jeg tænker at den er blevet skadet i forbindelse med det, da den har stået slukket i længere perioder og dermed er sodet til. Er det én jeg kan tage ud og evt. brænde ren med en gasflamme?