Forfatter Emne: Lux viser fast 91-93.  (Læst 3153 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline thl

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Lux viser fast 91-93.
« Dato: Jan 13, 2009, 10:24 »
Ved opstart efter rensning viste Lux konstant ca 91-93, og fyret gik derfor direkte i drift mode i stedet for optænding.
Jeg havde en ny fotosensor liggende, så den prøvede jeg at montere.
Det hjalp ikke, Lux viste stadig 91-93.
Begge sensorer er vel ikke fejlbehæftede, så problemet må jo ligge et andet sted.
Jeg fik startet fyret ved at sætte min Lux til 100. Det stoppede så senere med Fotosensor fejl, som forventet. Efter stop var Lux does gået ned på nul, og det ser ud til at virke nu.

Men hvordan sikrer jeg at det ikke sker igen kl 3 i nat med 10 graders frost ?
Hvilken component kan være skurken ?

Offline thoken

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 85
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: Lux viser fast 91-93.
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2009, 11:06 »
Det kunne være et problem med styre chippen, har du lige skiftet denne?, eller den ikke sidder ordentligt på plads i soklen?

mvh thoken
scotte/dor 10kw, trækstabilisator, stokerkontrol, alpha pro pumpe, 140 m2 hus

Offline thl

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Lux viser fast 91-93.
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2009, 11:24 »
Chippen har jeg ikke rørt, men heller ikke checket om den sidder løst.
Sluk/tænd af boxen hjalp i øvrigt ikke.
Er det rigtig at lux tæt på 100 indikerer en kortsluttet sensor ?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Lux viser fast 91-93.
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2009, 17:33 »
Jeps, jo mere lus, jo mindre modstand  ;)

Hilsen
Michael

Chippen har jeg ikke rørt, men heller ikke checket om den sidder løst.
Sluk/tænd af boxen hjalp i øvrigt ikke.
Er det rigtig at lux tæt på 100 indikerer en kortsluttet sensor ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html