Nej. Har lige fundet ud af, at det bare var fordi at ledningen fra ventilen var blevet forlænget med en anden ledning.
Så jeg forbinder den sorte til min aktuelle port (L10)
Men hvad så med blå og brun? Jeg kan forstå at de skal i L og N, men hvilke L og N? Skal det være de to hvor 230 v går ind omstyringen eller??
Hvis der er 3 ledninger med de farver. Brun, sort og blå
vil et skud fra elektrikerhoften være at ¨
Brun er faseledningen og skal på L
Blå er nul, og det er ikke et skud, det er et faktum! og SKAL på N
Sort er styreledning/signal og skal på respektive udgang, i det her tilfælde L10
Der kan og MÅ aldrig være et split sekunds tvivl om at gul/grøn er jord og skal på PE eller den klemme med jordtegn, hvis der er en sådan ledning og/eller klemme.
Blå er, i 99,99997% af alle tilfælde NUL og skal på N
Brun er mest anvendt til faseledning så den er normalt på L men kan også anvendes til signal
Sort, og/ eller sorthvid er så tilbage og bruges til de sidste 2 faser i 3 faset installation men det er der ikke tale om her, så derfor er anvendelsen fri og derfor sandsynligt den sorte er en styre ledning.