Indlæg af: mortenc efter Dec 27, 2012, 23:50
Hej
For nogle dage siden afmonterede jeg seriel kablet i styreboksen, for at få sat ledningen rigtig igennem siloen (scotte mini), men så kom der lige noget andet i vejen og fik ikke sat det i igen. da jeg så her i aften lige ville sætte det til igen, ville det ikke virke. Jeg har målt kablet igennem med fluken så det er de rigtige ledninger de rigtige steder.
Jeg har testet kablet/seriel-usb med programmet man finder inde på stokersofts blog og det virker fint. I logen sender den også z500000_ men får intet svar. Vil i ikke sige det er chippen der er stået af?
Titel: Sv: kan ikke komme i kontakt med stokerkontrol
Indlæg af: michael f efter Dec 28, 2012, 07:49
Problemet kan finde på at løse sig selv, hvis man slukker for både pc og styring.
Sæt så først strøm på styringen.
Når den kører, tændes pc.
Så er det før set at portene finder sammen  :)
Titel: Sv: kan ikke komme i kontakt med stokerkontrol
Indlæg af: BoinkUser efter Dec 28, 2012, 09:37
Hej Morten

Umiddelbart ville jeg sige at ledningerne ikke sidder korrekt/løst i klemmerne. Men det lyder som om du har været meget grundig og prøvet det hele af.

Så jeg tror også det er din chip. Det er sjældent de står af, men hvis de gør så er det som regel når man roder med det (statisk elektricitet?).

Det med at genstarte er ganske rigtigt set før, men så vil programmet du tester med heller ikke virke før der er genstartet.