Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jdalsgaard efter Okt 09, 2017, 19:36

Titel: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 09, 2017, 19:36
Hej Alle,
Efter at have kørt i 2 år med 1200liters akkumuleringstank, grundet kombi brug af et fastbrændsels fyr hvor jeg synes det var genialt og have dem på samme beholder, så pillefyret tog over når fastbrændsel gik ud.(dog kørte pillefyr kun i toppen af akkumuleringstanken) Har jeg nu lavet direkte montage fra Pillefyr 16kw blackstar til huset med trykeksp.  Det skal siges at det dog er gennem en varmeveksler (måden jeg skiller de to fyr af nu) 

-Jeg har nu haft det startet op og synes til min overraskelse ikke det køre helt så godt som jeg havde håbet.
Jeg har et hus på 177m2 som er middel isoleret. fyret står 35meter væk og de første 25meter er ikke så godt isoleret.(rør som var her der jeg flyttede ind)  Jeg oplever nu at jeg har problemer med at holde min retur temp oppe på 55grader også selvom jeg helt afmontere termostaten, så den egentlig bare er åben.
Ligeså snart der er belastning på fyret så dykker kedel temp og retur temp ned under de øndskede 65 og 55 grader.

-Der er afmålt piller.
-Hele anlægget er udluftet.

Er der nogle som har et fif ud over at skifte de semi isolerede rør som jeg helst vil vente med at skifte til jeg ombygger min lade?

Jeg har set nogle have en 3vejs ventil på hvor den shunter det kolde retur vand ind så det der går i kedlen altid er eks. 55grader?

Håber der er en klog person som har et forslag eller evt. et sekund til lige og kigge mit setup igennem for evt fejl.  O0 :) :) :) :)

 
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: stenstrup efter Okt 09, 2017, 20:06
Har erfaret at f.eks Danfoss tvm-h ventil er en god løsning til opretholdelse af returtemp. Jeg har selv næsten lige fået installeret nyt fyr, og brugte en VMV ventil med RAVI føler, som også kan være en god løsning, dog lidt mere omstændig.
De to løsninger gør at der først lukkes vand ind til huset, når returen er minimum det termostaten er sat til (f.eks 55 grader). På den måde er returtemp altid sikret.
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: MHES efter Okt 09, 2017, 20:13
Hej,

Når både kedeltemperatur og returtemperatur dykker, er det fordi huset aftager meget varme.
Det skal gerne medføre at fyret "gearer op" og yder mere (op til 100%) for at kompencere.
Et problem der kan opstå ved store pludselige varmeaftag er for store dyk i returtemperaturen.
Hvis systemet til at holde returen varm nok blot er en termostatventil mellem fremløb og retur, vil det vand der sendes retur til kedlen være en blanding af fremløbsvand gennem termostatventilen og returvand fra anlæget.
Forholdet mellem fremløbsvand og returvand fra anlæget vil være bestemt af trykfaldet i de to kredse, og ofte er andelen af fremløbsvand ikke tilstrækkelig.

Hvis systemet derimod er en termostatisk 3-vejs ventil der styrer returtemperaturen, bliver alt fremløbsvandet ledt direkte til returen indtil returen kommer op i nærheden af det ønskede.
Så begynder ventilen at lukke lidt af fremløbsvandet ud i anlægget, og øge andelen i takt med at returtemperaturen stiger, for til sidst at lukke alt fremløbsvandet ud i anlægget når/hvis retiren fra anlægget er oppe på den ønskede temperatur.
Altså, i begyndelsen kører kedlen kun for at varme sig selv op, og i takt med at kedlen (returen) bliver varm nok, bliver der ledt mere og mere vand ud i anlægget.

Sådan en ventil er f.eks. Danfoss TVM-H.

Hilsen
Michael

Hej Alle,
Efter at have kørt i 2 år med 1200liters akkumuleringstank, grundet kombi brug af et fastbrændsels fyr hvor jeg synes det var genialt og have dem på samme beholder, så pillefyret tog over når fastbrændsel gik ud.(dog kørte pillefyr kun i toppen af akkumuleringstanken) Har jeg nu lavet direkte montage fra Pillefyr 16kw blackstar til huset med trykeksp.  Det skal siges at det dog er gennem en varmeveksler (måden jeg skiller de to fyr af nu) 

-Jeg har nu haft det startet op og synes til min overraskelse ikke det køre helt så godt som jeg havde håbet.
Jeg har et hus på 177m2 som er middel isoleret. fyret står 35meter væk og de første 25meter er ikke så godt isoleret.(rør som var her der jeg flyttede ind)  Jeg oplever nu at jeg har problemer med at holde min retur temp oppe på 55grader også selvom jeg helt afmontere termostaten, så den egentlig bare er åben.
Ligeså snart der er belastning på fyret så dykker kedel temp og retur temp ned under de øndskede 65 og 55 grader.

-Der er afmålt piller.
-Hele anlægget er udluftet.

Er der nogle som har et fif ud over at skifte de semi isolerede rør som jeg helst vil vente med at skifte til jeg ombygger min lade?

Jeg har set nogle have en 3vejs ventil på hvor den shunter det kolde retur vand ind så det der går i kedlen altid er eks. 55grader?

Håber der er en klog person som har et forslag eller evt. et sekund til lige og kigge mit setup igennem for evt fejl.  O0 :) :) :) :)
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 09, 2017, 21:33
Har erfaret at f.eks Danfoss tvm-h ventil er en god løsning til opretholdelse af returtemp. Jeg har selv næsten lige fået installeret nyt fyr, og brugte en VMV ventil med RAVI føler, som også kan være en god løsning, dog lidt mere omstændig.
De to løsninger gør at der først lukkes vand ind til huset, når returen er minimum det termostaten er sat til (f.eks 55 grader). På den måde er returtemp altid sikret.

Tak for feedback, jeg går med løsningen og skifter ventilen :)
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 09, 2017, 21:37
Tusind tak for respons, jeg køber en tvm-h ventil og montere den istedet. Så håber jeg det giver mere ro på brænderen. :)

Hej,

Når både kedeltemperatur og returtemperatur dykker, er det fordi huset aftager meget varme.
Det skal gerne medføre at fyret "gearer op" og yder mere (op til 100%) for at kompencere.
Et problem der kan opstå ved store pludselige varmeaftag er for store dyk i returtemperaturen.
Hvis systemet til at holde returen varm nok blot er en termostatventil mellem fremløb og retur, vil det vand der sendes retur til kedlen være en blanding af fremløbsvand gennem termostatventilen og returvand fra anlæget.
Forholdet mellem fremløbsvand og returvand fra anlæget vil være bestemt af trykfaldet i de to kredse, og ofte er andelen af fremløbsvand ikke tilstrækkelig.

Hvis systemet derimod er en termostatisk 3-vejs ventil der styrer returtemperaturen, bliver alt fremløbsvandet ledt direkte til returen indtil returen kommer op i nærheden af det ønskede.
Så begynder ventilen at lukke lidt af fremløbsvandet ud i anlægget, og øge andelen i takt med at returtemperaturen stiger, for til sidst at lukke alt fremløbsvandet ud i anlægget når/hvis retiren fra anlægget er oppe på den ønskede temperatur.
Altså, i begyndelsen kører kedlen kun for at varme sig selv op, og i takt med at kedlen (returen) bliver varm nok, bliver der ledt mere og mere vand ud i anlægget.

Sådan en ventil er f.eks. Danfoss TVM-H.

Hilsen
Michael

Hej Alle,
Efter at have kørt i 2 år med 1200liters akkumuleringstank, grundet kombi brug af et fastbrændsels fyr hvor jeg synes det var genialt og have dem på samme beholder, så pillefyret tog over når fastbrændsel gik ud.(dog kørte pillefyr kun i toppen af akkumuleringstanken) Har jeg nu lavet direkte montage fra Pillefyr 16kw blackstar til huset med trykeksp.  Det skal siges at det dog er gennem en varmeveksler (måden jeg skiller de to fyr af nu) 

-Jeg har nu haft det startet op og synes til min overraskelse ikke det køre helt så godt som jeg havde håbet.
Jeg har et hus på 177m2 som er middel isoleret. fyret står 35meter væk og de første 25meter er ikke så godt isoleret.(rør som var her der jeg flyttede ind)  Jeg oplever nu at jeg har problemer med at holde min retur temp oppe på 55grader også selvom jeg helt afmontere termostaten, så den egentlig bare er åben.
Ligeså snart der er belastning på fyret så dykker kedel temp og retur temp ned under de øndskede 65 og 55 grader.

-Der er afmålt piller.
-Hele anlægget er udluftet.

Er der nogle som har et fif ud over at skifte de semi isolerede rør som jeg helst vil vente med at skifte til jeg ombygger min lade?

Jeg har set nogle have en 3vejs ventil på hvor den shunter det kolde retur vand ind så det der går i kedlen altid er eks. 55grader?

Håber der er en klog person som har et forslag eller evt. et sekund til lige og kigge mit setup igennem for evt fejl.  O0 :) :) :) :)
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: stenstrup efter Okt 10, 2017, 05:32
Når nu du så skal rode med der alligevel, så gør dig selv den tjeneste at montere ventiler på alle tre sider af tvm-h ventilen. Det gør det meget lettere i fremtiden når ventilen skal udskiftes eller serviceres.  :)
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 10, 2017, 07:57
Det er faktisk slet ikke noget tåbelig ide  ;D (Y) Tak
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: MHES efter Okt 10, 2017, 09:52
Godt at læse at nogle hører efter  ;)

Hilsen
Michael

Når nu du så skal rode med der alligevel, så gør dig selv den tjeneste at montere ventiler på alle tre sider af tvm-h ventilen. Det gør det meget lettere i fremtiden når ventilen skal udskiftes eller serviceres.  :)
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 11, 2017, 09:43
Hej MHES.
Har nu siddet og kigget på tvm-H ventil og bemærket de 1,9m3 den har i flow.
Da jeg på sigt skal have flere forbrugere monteret på fyret og har et spabad som bliver varmet med en 11kw varme veksler i ny og næ, som er monteret i anlægget skal jeg så vælge vmv eller stadig tvm-H (et lidt grønt spørgsmål) men tænkte bare om Tvm-H ventilen kunne blive for lille?  ;D ^-^
mvh. Johannes 


Godt at læse at nogle hører efter  ;)

Hilsen
Michael

Når nu du så skal rode med der alligevel, så gør dig selv den tjeneste at montere ventiler på alle tre sider af tvm-h ventilen. Det gør det meget lettere i fremtiden når ventilen skal udskiftes eller serviceres.  :)
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: MHES efter Okt 11, 2017, 16:09
Opdateret da en de, af indlæget er "blevet væk"

Hej Johannes,

Hvis du skal "flytte" 16 kW fra dit fyr med en temperaturforskel mellem fremløb og retur på 15oC, skal du flytte 920 l/t, så en TVM-H burde kunne klare dit behov.

Hvis du skal flytte 16 kW ved et flow på 1.900 l/t (1,9 m3/t) skal du mindst have en temperaturforskel på 7,3oC.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 11, 2017, 18:26

Det var lige det svar jeg manglede! Tak  ;D
Hej Johannes,

Hvis du skal "flytte" 16 kW fra dit fyr med en temperaturforskel mellem frmløb og retur på 15oC, skal du flytte 920 l/t, så en TVM-H burde kunne klare dit behov
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Hjemme teori efter Okt 11, 2017, 21:34
Kiggede lige på dine grafer og ja, du har nogle store udsving, hvor fyret ikke kan følge med, men det problem løser TVM-H jo ikke (medmindre flowet bliver for lavt) for så kommer du i stedet til at mangle varme nogle steder. og din Diff er jo ikke som mhes skriver 15 men derimod 10grader, så du skal flytte 1380 l/t men det bør stadig være muligt, men du skal forvente at de sidste aftagere i systemet for varme lidt senere, især hvis du ikke har flowkontrol på dine radiatorer og spa (vandet løber den letteste vej).

Men jeg vil også sige at hvis ikke du har rust i kedlen behøves dine drop ikke at have det store at sige og ændrede du kedel temp til 70 så du fik en diff på 15, ville din shunt også have lettere ved at følge med. Hvis du er "bange" for stor tab på fremløbet kunne du tænke på at investere i en vejrkompenseringsventil og pumpe på fremløbet, her kunne nemlig være noget at spare når du skriver 35 meter og 25 meter med dårlig isolering.

Jeg havde selv lidt samme problem, men jeg løste det ved at ændre rørføringen omkring fyret til en større dimension og ved at flytte rørene til shunten. Så det i stedet for at være en sidegren på rørene, blev den lige vej og huset i stedet sad på sidegrenen. Mere man skal være sig bevidst at TVM-H nok er en bedre løsning, men den løser ikke alt, så har man problem i installationen risikere man bare at flytte problemet.
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 12, 2017, 09:59
Tak for feedback Hjemmeteori :)
Jeg har lige lavet en meget primitiv skitse af mit anlæg, der mangler selvfølgelig nogle ventiler hist og her til at lukke for diverse grene af anlægget altså på skitsen, men i helhed er det cirka sådan.

Fyrrummet er i nord enden af min lade, det køre så gennem laden og ind i mit (teknikrum) den anden ende af laden syd hvor varmeveksler til spa er monteret.
Herfra køre rørene i løgstør rør ind i huset. Huset er Med alt nyt i rør mm. (1,5år)
Rør førringen i laden er 1" og løgstør rørene er 32mm.
Fyret trænger nok også til en trimning men lige pt. køre det bare for at lave lidt varme. (ville lige have rørføringen iorden)
 

Kiggede lige på dine grafer og ja, du har nogle store udsving, hvor fyret ikke kan følge med, men det problem løser TVM-H jo ikke (medmindre flowet bliver for lavt) for så kommer du i stedet til at mangle varme nogle steder. og din Diff er jo ikke som mhes skriver 15 men derimod 10grader, så du skal flytte 1380 l/t men det bør stadig være muligt, men du skal forvente at de sidste aftagere i systemet for varme lidt senere, især hvis du ikke har flowkontrol på dine radiatorer og spa (vandet løber den letteste vej).

Men jeg vil også sige at hvis ikke du har rust i kedlen behøves dine drop ikke at have det store at sige og ændrede du kedel temp til 70 så du fik en diff på 15, ville din shunt også have lettere ved at følge med. Hvis du er "bange" for stor tab på fremløbet kunne du tænke på at investere i en vejrkompenseringsventil og pumpe på fremløbet, her kunne nemlig være noget at spare når du skriver 35 meter og 25 meter med dårlig isolering.

Jeg havde selv lidt samme problem, men jeg løste det ved at ændre rørføringen omkring fyret til en større dimension og ved at flytte rørene til shunten. Så det i stedet for at være en sidegren på rørene, blev den lige vej og huset i stedet sad på sidegrenen. Mere man skal være sig bevidst at TVM-H nok er en bedre løsning, men den løser ikke alt, så har man problem i installationen risikere man bare at flytte problemet.
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: xkfc efter Okt 12, 2017, 10:07
Du skriver at der mangler ventiler, der er bestemt også for mange, det er nemlig ikke lovligt at kunne isolere sikkerhedsventilen fra fyret.  ;)
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 12, 2017, 10:12
Haha De ventiler var vist bare på tegningen kan garantere dig for min sikkerheds  ventil ikke kan blokeres;)

Du skriver at der mangler ventiler, der er bestemt også for mange, det er nemlig ikke lovligt at kunne isolere sikkerhedsventilen fra fyret.  ;)
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 14, 2017, 20:32
Så fik jeg monteret tvm-h ventil idag, udluftet anlæg og varme på hus samt prøvet og belaste med opvarmning af Udespa.
Tak for hjælpen med ventil, det ser ud til at køre.  ;D
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: MHES efter Okt 14, 2017, 20:41
Hvad sker der lige kl 17:00 ?
Der kan returtemperaturen ikke holdes oppe.

Hilsen
Michael

Så fik jeg monteret tvm-h ventil idag, udluftet anlæg og varme på hus samt prøvet og belaste med opvarmning af Udespa.
Tak for hjælpen med ventil, det ser ud til at køre.  ;D
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 14, 2017, 20:49
Der konstaterede jeg at der stadig var luft i systemet, regulerede tvm-h ventilen ned for at få ordenligt flow på retur og udluftet  :)
Mvh. Johannes
Hvad sker der lige kl 17:00 ?
Der kan returtemperaturen ikke holdes oppe.

Hilsen
Michael

Så fik jeg monteret tvm-h ventil idag, udluftet anlæg og varme på hus samt prøvet og belaste med opvarmning af Udespa.
Tak for hjælpen med ventil, det ser ud til at køre.  ;D
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: MHES efter Okt 14, 2017, 20:57
Ok  ;)
...undrede mig bare over kurverne  ;)

Husk at udluftning bør foregå når der ikke er flow  ;)

Hilsen
Michael


Der konstaterede jeg at der stadig var luft i systemet, regulerede tvm-h ventilen ned for at få ordenligt flow på retur og udluftet  :)
Mvh. Johannes
Hvad sker der lige kl 17:00 ?
Der kan returtemperaturen ikke holdes oppe.

Hilsen
Michael

Så fik jeg monteret tvm-h ventil idag, udluftet anlæg og varme på hus samt prøvet og belaste med opvarmning af Udespa.
Tak for hjælpen med ventil, det ser ud til at køre.  ;D
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 14, 2017, 21:37
Det er noteret. Endnu engang tak for hjælpen  :)

Ok  ;)
...undrede mig bare over kurverne  ;)

Husk at udluftning bør foregå når der ikke er flow  ;)

Hilsen
Michael


Der konstaterede jeg at der stadig var luft i systemet, regulerede tvm-h ventilen ned for at få ordenligt flow på retur og udluftet  :)
Mvh. Johannes
Hvad sker der lige kl 17:00 ?
Der kan returtemperaturen ikke holdes oppe.

Hilsen
Michael

Så fik jeg monteret tvm-h ventil idag, udluftet anlæg og varme på hus samt prøvet og belaste med opvarmning af Udespa.
Tak for hjælpen med ventil, det ser ud til at køre.  ;D
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Jdalsgaard efter Okt 23, 2017, 11:57
Hej Mhes og hjemmeteori samt andre :)
Har nu kørt med tvm-h ventilen og dette har afhjulpet mit problem med svingninger på fyret.
Men nu døjer jeg lidt med at få varmen op på 1 sal. som Hjemmeteori var lidt inde på. Har i nogle fif? skifte pumpen til en større?
Titel: Sv: døjer med at holde mit returløb varmt.
Indlæg af: Hjemme teori efter Okt 23, 2017, 14:35
Den bør kunne levere flow nok, så måske du stadig har lidt luft i systemet.
Årstiden taget i betragtning, burde du ikke have det store flow behov, så derfor skulle det ikke gerne være galt endnu

Men når det er sagt kommer lidt løsninger
Du har pt. også kun en diff på frem og retur på 8 grader. Prøv at hæve den til 10, ved at sænke returen til 55.
Det skulle sænke behovet for flow med 20%. Er det ikke nok, eller bliver problemet større når det bliver koldt, hæver du diff til 15gr. ved at hæve kedeltemperaturen til 70.
Det bør sænke flow behovet til det halve af det du har nu.

Så skulle pumpe og ventil gerne kunne følge med.