Forfatter Emne: Styring viser forkert effekt?  (Læst 1121 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Styring viser forkert effekt?
« Dato: Okt 26, 2014, 13:31 »
Hej.

Nu har jeg startet fyret op igen, men kan se i går da den kørte 100 procent ydelse, viste den 5,5kw og i dag hvor den kører 100 procent ydelse viser den Ca 38kw??

Strømmen har været afmonteret fra den nu her skal siges.

Hvad gør jeg / styringen forkert?
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Styring viser forkert effekt?
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2014, 14:08 »
Det er din folwmåler der er skyld i det for kan se den har målt et højdet flow og der ved regner den sig frem til en høj effekt.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline Jan_Lodahl

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 229
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Styring viser forkert effekt?
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2014, 16:12 »
Nå ok det kan jeg godt se. Men den  svinger meget mellem 100 og 7000 liter pr time. Er det pga luft i systemet (har lige haft systemet skilt ad)? Andre grunde? Defekt flow måler? Den skal ikke drille ret meget - så piller jeg bare ledninger fra styringen. Den varmer jo fint uden, og så har den ikke en ustabil parameter til at forvirre styringen
Mvh. Jan

16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Årsforbrug - alt alt for meget!

http://stokercloud.dk/dev/180381.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Styring viser forkert effekt?
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2014, 16:29 »
det kan godt være pga. luft sådan har det været hos mig :)
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw