Forfatter Emne: vvb priotering.  (Læst 1582 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
vvb priotering.
« Dato: Jan 11, 2014, 16:43 »
Min varmtvands beholder tager langtid om at blive fyldt op igen efter brug ca 6 timer og den er på 60 liter, det syntes jeg er ret lang tid og gad vide om der ikke er en måde fremskynde den proces på.

Fyret går ikke op i maks ydelse eller stiger væsentligt når den skal til at fylde den og det undre mig egentlig når man tænker på at den egentlig bare kan knalde på indtil at den ønskede temp er nået.

Ved ikke om en her ville hjælpe. http://www.nbe-shop.dk/product/motorventil-3-vejs-34-kit-140/

Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vvb priotering.
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2014, 17:17 »
Jo, det er en oplagt mulighed.
Hvad styrer temperaturen på vvb nu ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: vvb priotering.
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2014, 17:44 »
En termostat. har lige skiftet FJVR ventilen i termostaten og det hjalp da lidt men ikke det store.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: vvb priotering.
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2014, 18:03 »
Det kunne tyde på at det er ventilen der hænger,
eller at der ikke er gennemgang i beholderen.
Det kunne være en tot pakgarn eller snavs.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: vvb priotering.
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2014, 18:55 »
Ventilen den hang men den skiftede jeg så, så den kører som den skal, og det kan godt være pakgarn men tror det ikke da det hele er samlet med presfittings lige indtil selve beholderen, men beholderen er nu 11 år gammel og har stået stille i 2 år uden at være brugt ved ikke om det kan have noget at sige.
Woody blackStar Mini 10 kw.