Forfatter Emne: VVB prio  (Læst 10158 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Zarge

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: VVB prio
« Svar #15 Dato: Okt 16, 2014, 20:39 »
kan du skrue mere op for cirkulationspumpen?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB prio
« Svar #16 Dato: Okt 17, 2014, 08:20 »
Hej Leif,

Pumpen har også indflydelse på flowet når den ikke kører, og det er i negativ retning  ;)
Hvir meget den betyder kommer helt an på typen, men den er under alle omstændigheder ikke smart at have der i denne situation.

Nu forstår jeg i udgangspunktet sket ikke hvorfor du skal have en pumpe til overskudsvarmen ?
Hvis du kikker på NBE's udemærkede diagram til montering af pillefyr kombineret med solvarme, er der kun én pumpe på centralvarmesiden.
http://www.nbe.dk/files/manager/stage%202%20solvarme%20udtrã¦k%20via%20top%20spiral%20diagram%20og%20eltilslutning%20rettet.pdf?viewer=true
Derimod er der to motorventiler, V1og V2, og V2 kan sagtens være monteret som 2-vejs så din VVB blot fungerer som en stor radiator der ind- og udkobles.

Jeg kan "varmt"  ;) anbefale at montere anlægget efter NBE's anvisninger  :D


Hilsen
Michael

Så tror jeg hele skidtet af ventiler skal skiftes ud, og det er de inden længe.
Men mangler lige svar på min pumpe, for hvis den ikke har ret meget betydning for flow, og hvis en motorventil virker i begge flow retninger, så er det jo kun en jeg skal have.
Hej Leif,

Jeg ville aldrig selv bruge en magnetventil i et centralvarmeanlæg  ;)
Brug i stedet en motorventil a' la' den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html
Den slags ventiler har ekstremt lav vandmodstand og åbner/lukker helt uden trykfald over ventilen.

Hilsen
Michael

Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #17 Dato: Okt 17, 2014, 14:26 »
Ja for lige nu kører den på auto., og ca. 3 til 5 watt
Vil prøve ved næste opvarmning kl. 1600 at køre på 2 med 7 watt
kan du skrue mere op for cirkulationspumpen?
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #18 Dato: Okt 17, 2014, 14:43 »
Pumpen er en Grundfoss Alpha 2  25-40 180, og det er de begge.
Ja hvis det ikke kommer til at varme vandet op hurtigere, så bliver enden nok at bygge hele rørføringen om som NBE foreskriver. Men så får jeg jo også retur shunt og flowmåler på i samme ombæring, og det ville jeg nok have haft alligevel på et tidspunkt.
Hvorfor det er lavet sådan, er nok en blanding mellem min uvidenhed på tidspunktet, og hvordan smeden havde tænkt sig det.
Var lavet fra starten med termostat, istedet for ventil til VVB drift. Det virkede udemærket, men solvarmen (når det kørte i tidlig forår) snød termostaten til at få fyret til at varme VVB op til samme temp som kedel.
Hej Leif,

Pumpen har også indflydelse på flowet når den ikke kører, og det er i negativ retning  ;)
Hvir meget den betyder kommer helt an på typen, men den er under alle omstændigheder ikke smart at have der i denne situation.

Nu forstår jeg i udgangspunktet sket ikke hvorfor du skal have en pumpe til overskudsvarmen ?
Hvis du kikker på NBE's udemærkede diagram til montering af pillefyr kombineret med solvarme, er der kun én pumpe på centralvarmesiden.
http://www.nbe.dk/files/manager/stage%202%20solvarme%20udtrã¦k%20via%20top%20spiral%20diagram%20og%20eltilslutning%20rettet.pdf?viewer=true
Derimod er der to motorventiler, V1og V2, og V2 kan sagtens være monteret som 2-vejs så din VVB blot fungerer som en stor radiator der ind- og udkobles.

Jeg kan "varmt"  ;) anbefale at montere anlægget efter NBE's anvisninger  :D


Hilsen
Michael

Så tror jeg hele skidtet af ventiler skal skiftes ud, og det er de inden længe.
Men mangler lige svar på min pumpe, for hvis den ikke har ret meget betydning for flow, og hvis en motorventil virker i begge flow retninger, så er det jo kun en jeg skal have.
Hej Leif,

Jeg ville aldrig selv bruge en magnetventil i et centralvarmeanlæg  ;)
Brug i stedet en motorventil a' la' den her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/motorventil-3-vejs-3-4.html
Den slags ventiler har ekstremt lav vandmodstand og åbner/lukker helt uden trykfald over ventilen.

Hilsen
Michael

Efter det Michael har skrevet er det en Pilot ventil, men er en direkte aktueret ikke en bedre ventil til formålet, og hvis den virker begge veje, så kan den jo erstatte begge jeg har på retur (for VVB prio og overskudsvarme.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #19 Dato: Okt 17, 2014, 15:14 »
Tak for svar, da dette er med til at give viden til mig :)
Jeg har også 300l tank med solvarme ( overskud gennem veksler ) - den varmes 10 grader op i løbet af 1/2 time, men med 3-vejs ventil så den får al effekt fra fyret - hos dig skal den ikke kun dele varmen med radiatorkredsløbet, men også overvinde en større eller mindre modtand fra pumpen ( jeg ved det ikke, men en stillestående pumpe må begrænse gennemstrømningen ). Men selv uden modstand fra pumpen tror jeg ikke det vil gå væsentligt hurtigere ( gætværk ).
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #20 Dato: Okt 17, 2014, 15:17 »
Kan vist allerede konkludere at jeg har sovet i timen :-[ ;D
Ved at sætte pumpe på 2 istedet for auto stryger temp i VVB op  :D
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline DenHalve

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 187
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: VVB prio
« Svar #21 Dato: Okt 17, 2014, 15:23 »
indtil du får strikket rørføringen om, så prøv at lade fyret køre hele tiden - og køre med mindre temperaturdifferencer på VVB-prioriteringen - f.eks differens under på kun 2 grader. Så vil det virke næsten som den gang med termostaten. Som det er nu varmer du jo også hele varmesystemet i huset op hver gang fyret starter. og hvis du med et merforbrug på et par kilo piller om dagen kan holde en mere konstant vvb-temperatur er det vel prisen værd.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #22 Dato: Okt 17, 2014, 15:36 »
Kan godt se hvad du mener. Nu er jeg ene i huset, og har kun brug for varmt vand om morgenen og lidt om aftenen, samt huset
ikke ret stort. Fyret står i fyrrum i udhus, og det er der det meste varme vil blive afsat hvis fyret kører hele tiden. Fyret ville også kun køre med omkring 10 % (1 kw) drift det meste af tiden.
indtil du får strikket rørføringen om, så prøv at lade fyret køre hele tiden - og køre med mindre temperaturdifferencer på VVB-prioriteringen - f.eks differens under på kun 2 grader. Så vil det virke næsten som den gang med termostaten. Som det er nu varmer du jo også hele varmesystemet i huset op hver gang fyret starter. og hvis du med et merforbrug på et par kilo piller om dagen kan holde en mere konstant vvb-temperatur er det vel prisen værd.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: VVB prio
« Svar #23 Dato: Okt 17, 2014, 15:56 »
Så er VVB varmet op efter 53 min.  :D
Zarge: Godt du nævnte det :)
Tak til alle for indput.
Update: Vil lige sende en ekstra tak til Zarge, da han løste alle mine problemer bare sådan :D
« Senest Redigeret: Okt 17, 2014, 18:03 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician