Forfatter Emne: neddrosling af woody ver.6.03  (Læst 5294 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jordsmeden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
neddrosling af woody ver.6.03
« Dato: Sep 27, 2009, 19:36 »
Hej

jeg har lige opgraderet mit gamle scotte fyr til en woody 6.03, nu har jeg så fået det problem at jeg ved 10% drift med blæs sat til 50% stadig får alt for meget luft til de få piller fyret skal bruge, mætning lav er sat til 2.75% ved afvejnig af piller gav fyret 1365 gr/6min.

Spørgsmålet er kan jeg få mindre luft uden at skulle dække indsugnings hullet på min nye og dyrebare indkøbte blæser ? ???

Mvh

jordsmeden

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: neddrosling af woody ver.6.03
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2009, 20:14 »
Har du været inde i den skjulte menu ? blæs lav 5 mellem 10 høj 15
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: neddrosling af woody ver.6.03
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2009, 04:30 »
Hej

jeg har lige opgraderet mit gamle scotte fyr til en woody 6.03, nu har jeg så fået det problem at jeg ved 10% drift med blæs sat til 50% stadig får alt for meget luft til de få piller fyret skal bruge, mætning lav er sat til 2.75% ved afvejnig af piller gav fyret 1365 gr/6min.

Spørgsmålet er kan jeg få mindre luft uden at skulle dække indsugnings hullet på min nye og dyrebare indkøbte blæser ? ???

Mvh

jordsmeden

Hej
du kan finjusterer blæseren under korrektion i den udvidet menu
det kan du i lav-midt-høj
mvh Jannich
250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline Jordsmeden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: neddrosling af woody ver.6.03
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2009, 15:23 »
Hej

blæser korrigeret ned til 50% på lav drift 80% midt og 85%høj i udvidet menuen

problemet er kun når jeg har varmet mit anlæg op, og jeg gerne vil undgå pause drift.

Jeg må nok bare håbe på en god kold vinter  ;D

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: neddrosling af woody ver.6.03
« Svar #4 Dato: Sep 28, 2009, 17:03 »
Hej,

Skal det forstås sådan at du kun får for meget luft når anlægget er varmt ?
... i givet fald bør du checke din trækstabilisator i skorstenen, for sådan en har du, ik' ?

Hilsen
Michael

Hej

blæser korrigeret ned til 50% på lav drift 80% midt og 85%høj i udvidet menuen

problemet er kun når jeg har varmet mit anlæg op, og jeg gerne vil undgå pause drift.

Jeg må nok bare håbe på en god kold vinter  ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jordsmeden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: neddrosling af woody ver.6.03
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2009, 18:56 »
Det skal forstås sådan at det kun er et problem når alle 160m2 gulv er varmet op og mit forbrug jo derved er meget lille, hvis fyret efter display yder 2 Kw stiger temp i kedlen fortsat kommer ydelsen meget længere ned blæser det næsten ud, kørte igår på 1.4kw det var meget fint, bortst fra mange kortvarige udfald på lysmåleren, frygter det kan give en del optændinger hvis jeg ikke passer på.

Nej jeg har ikke trækstabilisator men kører uden renselem, hvilket giver mindre træk i skorstenen end en stabilisator kan give.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: neddrosling af woody ver.6.03
« Svar #6 Dato: Sep 28, 2009, 21:45 »
Hej Jordsmed,

2,75% giver 375 g piller pr. time, og de fleste træpiller har et energiindhold på ca. 4,8 KWh pr. kg.
Derfor giver 2,75% mætning på 1365 g/6min, en teoretisk effekt på 1,8 KW, hvis forbrændingen er optimal (uanset hvad displayet skriver).
Meget længere ned kommer du nok ikke.

Kortvarige udfald på lysmåleren er dog ikke noget problem, det er først efter nogle minutter uden lys, at styringen foretager ny opstart.

Det med at køre uden renselem, kan være helt fint kortvarigt, men det er livsfarligt i længere tid.
Hvis/når dit skorstenstræk ikke er tilstrækkeligt, risikerer du at kulilte (CO) trænker ud omkring kedlen, og det er dødsens farligt, selv i små mængder.

Monter en trækstabilisator, der er stor nok til at holde dit skorstenstræk konstant, det giver både bedre forbrænding og sikkerhed.

Hilsen
Michael

Det skal forstås sådan at det kun er et problem når alle 160m2 gulv er varmet op og mit forbrug jo derved er meget lille, hvis fyret efter display yder 2 Kw stiger temp i kedlen fortsat kommer ydelsen meget længere ned blæser det næsten ud, kørte igår på 1.4kw det var meget fint, bortst fra mange kortvarige udfald på lysmåleren, frygter det kan give en del optændinger hvis jeg ikke passer på.

Nej jeg har ikke trækstabilisator men kører uden renselem, hvilket giver mindre træk i skorstenen end en stabilisator kan give.

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Jordsmeden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: neddrosling af woody ver.6.03
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2009, 15:20 »
Tak for tilbagemeldingerne, det forholder sig sådan som jeg nok også havde regnet med.

mht. renselem er det som du selv skriver kortvarigt, jeg skal have flyttet mit røgrør derfor er stabilisator ikke monteret endnu.