Stoker => Stoker => Emne startet af: NK efter Feb 12, 2011, 02:06

Titel: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 12, 2011, 02:06
halløj derude.
Så er det en uge siden vi fik scotte pillefyr. det er bare kanon da vi kørte med olie fyr.
jeg vil lige høre om nogen her kunne give mig et råd ang. temperatur indstillinger, da jeg ikke har tålmodighed til at vente til mandag for at ringe til vvs manden  ;D
der skulle vist også komme én for at justere på kedlen, men der kommer nok til at går lidt tid inden.

huset er på 240 m2 i 2 plan. fyrrummet er midt i huset. vi bruger hver eneste m2, derfor er hele huset ca. på 20-22 grader.
i fyrrummet er der pillefyret og VVB.
fyret styre automatisk driften op og ned efter behov.

når jeg via displayet i styringen klikker mig ind på temperatur ser det således ud:
Kedel temp.           60 grader
drift differens         10 grader
varmtvands temp.   0 grader
VVB differens         10 grader
pumpestop temp    50 grader
sommerstop           nej
solstop                   nej
sol kalibrering         1200


altså, vandet i VVB skulle varmes op via pillefyret, og når det ikke gør kan den varmes op med el.
Men er det så ikke helt galt sådan som det ser ud oven over?

Vi har varmt vand da jeg har sluttet beholderen til stik kontakten, for at se vand temperaturen på displayet.
Jeg har en mistanke om at det er EL vi har brugt til at varme vandet op? er det sandt?

skal jeg evt. justere på styringen til fyret for varmvands temp? og til hvad?

Vi bruger 30 kg pr døgn til at holde huset/vandet varm. det er selvfølgelig meget bedre end olie, men er forbruget for højt?
huset er rimelig isoleret. stort set alle radiator termostater er mellem 1,5 - 2
har også gulvvarme i hele underetagen plus bad værelse og køkken.

på forhånd tak.


Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: michael f efter Feb 12, 2011, 08:10
Sluk for el til Varmt Vands Beholderen.
Ja du bruger el til at opvarme huset, og det er for dyrt. :o
Indstillingerne i styringen er som grundindstillinger ok.
Du skal lige tjekke indstilling en af shunten og temperatur indstilling på VVB
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 12, 2011, 10:50
hej, tak for svaret.
Citér
Ja du bruger el til at opvarme huset, og det er for dyrt.
nej tror altså ikke det er hele huset.
Intervallet mellem el tavlens blink er det samme, om jeg sætter stikket til VVB i kontaktet eller tag den ud.

Det er en enkelt spiral VVBeholder sådan så feks. hvis/når vi slukker for pillefyret om sommeren så kan vandet varmes op med el.
Der er trukket rør fra fyret til VVB og til rørsystemet i huset, og jeg er sikker på at det er fyret der varmer i hvertfald vandet i rørsystemet.
jeg kigget lige under VVB og der sidder en termostat og mon ikke det er til varme reguleringen når fyret køre?
den er på 6,5 og vandet lige under 55 grader.

det jeg var i tvivl om var, at når varmvands temp. under temperatur menuen i styringen på pillefyret er på 0 (sådan som jeg skrev i oprindelig indlæg), hvorvidt VVB så brugte el til at opvarme forbrugs vandet.
og i så fald om jeg burde justere på det tal i styringen.

men du nævner jo at
Citér
Indstillingerne i styringen er som grundindstillinger ok.
så måske jeg bare skulle lad det være?

Citér
Du skal lige tjekke indstilling en af shunten og temperatur indstilling på VVB
altså pumpen er på indstilling 3 (max).
fremløbs temperaturen er i skrivende stund 42 grader retur 30 grader.

Jeg prøver lige at skrue termostaten under VVB på 7 for at se om det gør en forskel for vand temp.


Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: Ole S efter Feb 12, 2011, 11:38
Hej Mad max

Du skal slukke helt for strømmen til din vvb, så er du sikker på at den ikke opvarmer centralvarme kredsen. Vil du gerne se temp i vvb, må du kunne stille termostaten helt i bund på vvben. Men er fyret 60 gr er vvb jo også 60gr, så egentlig ha du ikke så meget at bruge temperaturvisningen til. Men det kan godt være lidt svært at finde op og ned lige i starten.
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: svbech efter Feb 12, 2011, 12:04
Hej
Nu ved jeg ikke hvad det er for en vvb du har, men eks. en Metro Combi beholder kan kobles på flere forskellige måder.
Bla. så elpatronen ikke kan gå igang hvis hvis cirkulationspumpen kører. Skøn facilitet der gør at man ikke risikerer en el regning på xx tusinde kr. hvis der ubemærket  har været pilfingre i fyrrummet.
Den vil jeg varmt anbefale
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 12, 2011, 19:28
...fremløbs temperaturen er i skrivende stund 42 grader retur 30 grader

Hvis det 42 graders-vand løber gennem varmvandsbeholderen, så opvarmes/nedkøles den til samme temperatur...

Det er nok nødvendig med et diagram over din tilslutning af varmvandsbeholderen til anlægget...

Hvis du vil lade Scotte/Woody'en styre temperaturen i varmvandsbeholderen, så er der mindst følgende muligheder:

- Montering med VVB prioritet 2 vejs motorventil: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kedel%20montering%20anbefalet%202vejs%20ventil%20til%20vvb%20prioritet.pdf

- Montering med VVB prioritet 3 vejs motorventil: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kedel%20montering%20anbefalet%203vejs%20ventil%20til%20vvb%20prioritet.pdf
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Feb 13, 2011, 08:09
Hej Mad Max,

Det lyder helt som om du har en traditionel tilkobling af din VVB (Varmt Vands Beholder) gennem en termostatventil der regulerer fremløbet fra fyret til VVB'en alt efter temperaturen i VVB'en.
Det er en meget fornuftig og økonomisk monteringsmetode, specielt hvis man har en moderne selvregulerende cirkulationspumpe.
Det eneste problem der kan opstå i denne monterig er hvis fyret er slukket og du bruger el-patronen til at opvarme VVB'en, så kan di risikere at varmen i VVB'en opvarmer vandet i dine radiatorer, men det kræver at du enten har cirkulationspumpen kørende hele tiden eller at du har en kraftig selvcirkulation i anlægget, hvilket du kan risikere at have med et 2-plans hus.

Punktet i din styring omkring VVB-temperatur er beregnet til at kunne styre dit fyr efter temperaturen i VVB'en, enten så fyret starter/stopper efter VVB'en eller du kan styre fremløbet fra fyret så det enten kører til opvarmning af huset eller til VVB'en.
Det kræver som minimum at du har en temperaturføler i VVB'en som fortæller styringen om temperaturen i VVB'en (så kan dit fyr starte/stoppe efter behovet i VVB'en).
Hvis du også ønsker at kunne styre fremløbet fra fyret til enten opvarmning af huset eller opvarmning af VVB'en, så skal du derudover også have monteret en 3-vejl ventil.

Jeg har vedhæftet et billede af hvordan en montering med 3-vejs ventil kan se ud.

Tag en snak med din VVS'er på mandag om hvordan han havde tænkt sig det og sluk så for el-patronen indtil da  ;)

Jeg vil som minimum anbefale dig at få monteret en temperaturføler til VVB'en så du kan køre "sommerdrift" med dit pillefyr og lave det varme vand med det.
Jeg har selv haft brugt el til det varme vand om sommeren, men må konstatere at udgiften er næsten dobbelt op i forhld til pillefyret  ;)

Med en temperaturføler i VVB'en, kan du få dit fyr og cirkulationspumpe til at starte når VVB'en bliver for kold, og kun køre indtil den igen er varm nok.
Fikst og simpelt  ;)

Hilsen
Michael
 
hej, tak for svaret.
Citér
Ja du bruger el til at opvarme huset, og det er for dyrt.
nej tror altså ikke det er hele huset.
Intervallet mellem el tavlens blink er det samme, om jeg sætter stikket til VVB i kontaktet eller tag den ud.

Det er en enkelt spiral VVBeholder sådan så feks. hvis/når vi slukker for pillefyret om sommeren så kan vandet varmes op med el.
Der er trukket rør fra fyret til VVB og til rørsystemet i huset, og jeg er sikker på at det er fyret der varmer i hvertfald vandet i rørsystemet.
jeg kigget lige under VVB og der sidder en termostat og mon ikke det er til varme reguleringen når fyret køre?
den er på 6,5 og vandet lige under 55 grader.

det jeg var i tvivl om var, at når varmvands temp. under temperatur menuen i styringen på pillefyret er på 0 (sådan som jeg skrev i oprindelig indlæg), hvorvidt VVB så brugte el til at opvarme forbrugs vandet.
og i så fald om jeg burde justere på det tal i styringen.

men du nævner jo at
Citér
Indstillingerne i styringen er som grundindstillinger ok.
så måske jeg bare skulle lad det være?

Citér
Du skal lige tjekke indstilling en af shunten og temperatur indstilling på VVB
altså pumpen er på indstilling 3 (max).
fremløbs temperaturen er i skrivende stund 42 grader retur 30 grader.

Jeg prøver lige at skrue termostaten under VVB på 7 for at se om det gør en forskel for vand temp.



Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 17, 2011, 10:50
hej igen og mange tak for jeres input.
Det hele kan blive lidt for teknisk da jeg er total grøn på de emner.

Jeg har nu haft VVS manden forbi, og det første vi gjorde var at skrue helt ned for VVB el styring. Sådan så den slet ikke bruger krudt på at varme vand op. Jeg kan nemlig kun se vand temperaturen på displayet på VVBeren.
Det er sådan en 100 l VVB  http://www.dvcenter.dk/index/rustfri-beholdere-1811#p38124

Jeg har vedhæftet 2 billeder af vores system som PDF.
hvis man kigger på fyr1 billede, så kommer den kolde vand inde i fyret nederst ved den Blå pumpe (blå pil).
øverst ved den røde pil er frem løbs vandet, det varme. Da kedel temperatuen er sat til 60 grader formoder jeg at det er 60 grader der bliver pumpet ud her.
Det der så sker er at ved den orange pil så løber vandet i 2 retninger.
Den termostat der sidder nederst på billedet styr retur temperaturen på retur vandet.
i følge VVS manden skal retur vandet ikke være længere nede en 15 grader af kedel temperaturen, altså 45 grader, da der kan dannes kondens i kedelen.

når retur vandet er nået på de 45 grader lukker den termostat til sådan så det varme vand løber den anden vej, til først VVB og dernæst radiator systemet.

problemet er bare at den termometer der sidder længere nede kommer helt op på 50 grader, når termostaten er på de 45 grader.
jeg har så efterfølgende skruet termostaten helt ned til 20 grader! men termometeret viser stadig 46 grader!

måske er det den lilla pil som er retur vandet fra VVB der gør, at temperaturen er så høj på retur vandet?

i hvertfald når jeg har termostaten helt nede på 20 grader så kan jeg se at VVB varmer en smule hurtigere op, og jeg håber at den termometer nederst siger den rigtige temperatur, fordi jeg forstår ikke hvorfor der er så meget forskel på de to.

Jeg ved ikke om muligheden for at optimere det varme forbrugs vand, er at får installeret en VVB prioritering.
Men hvad er slagsiden af sådan en fætter?

pt. tager det bare langt tid før vandet i VVB er over de 55 grader.


EDIT:
siden jeg sidst skrev det her, altså i går, så har tingene stabiliseret sig en smule. Dog er der stadig nogen ting der virker sært for mig.

Jeg har ikke længere den termostat der kontrollere retur vandet ned på 20 grader. der er nu på 35.
Det er stadig mere end 15 grader af kedel temperaturen, men termometeret viser altså stabilt 45-46 grader, selv om termostaten er på 35.
Det varme vand bliver nu varmet op til over 55 men jeg har måtte skrue termostaten under VVB' eren (kig på billede fyr 2), helt op på maks.
Det skulle ellers være sådan at når termostaten er på 6, så er der 60 grader, men den er helt op på 8½.

mængden af vand til at varme huset op er på 1,5 bar, men det grønne område er helt op til 2½ bar.
Vil det være en ide at lukke mere vand i systemet så den når ca. til 2 bar?
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 17, 2011, 11:01
Hej Mad Max,

Det lyder helt som om du har en traditionel tilkobling af din VVB (Varmt Vands Beholder) gennem en termostatventil der regulerer fremløbet fra fyret til VVB'en alt efter temperaturen i VVB'en.
Hej
jeg tror du er meget tæt på den måde tingene fungere på. jeg har vedhæftet 2 billeder som PDF i et andet indlæg. måske det kan gør tingene mere klart?
Citér
Det er en meget fornuftig og økonomisk monteringsmetode, specielt hvis man har en moderne selvregulerende cirkulationspumpe.
er det den blå pumpe nederst på fyr1 billede?

Citér
Det eneste problem der kan opstå i denne monterig er hvis fyret er slukket og du bruger el-patronen til at opvarme VVB'en, så kan di risikere at varmen i VVB'en opvarmer vandet i dine radiatorer, men det kræver at du enten har cirkulationspumpen kørende hele tiden eller at du har en kraftig selvcirkulation i anlægget, hvilket du kan risikere at have med et 2-plans hus.
vi har gjort det at have skruet helt ned for el-patronen i VVB. sådan så jeg kun ser vand temperaturen på displayet. på fyr 2 billede ser du en grøn diode der lyser og den er altid grøn, hvilke vil sige el patronen er pt. ikke igang med at varme vandet.


Citér
Punktet i din styring omkring VVB-temperatur er beregnet til at kunne styre dit fyr efter temperaturen i VVB'en, enten så fyret starter/stopper efter VVB'en eller du kan styre fremløbet fra fyret så det enten kører til opvarmning af huset eller til VVB'en.
Det kræver som minimum at du har en temperaturføler i VVB'en som fortæller styringen om temperaturen i VVB'en (så kan dit fyr starte/stoppe efter behovet i VVB'en).
Hvis du også ønsker at kunne styre fremløbet fra fyret til enten opvarmning af huset eller opvarmning af VVB'en, så skal du derudover også have monteret en 3-vejl ventil.
denne 3 vejs ventil, er det det samme som VVB prioritering?


Citér
Jeg vil som minimum anbefale dig at få monteret en temperaturføler til VVB'en så du kan køre "sommerdrift" med dit pillefyr og lave det varme vand med det.
Jeg har selv haft brugt el til det varme vand om sommeren, men må konstatere at udgiften er næsten dobbelt op i forhld til pillefyret  ;)
der sidder en temperatur føler allerede, på displayet. hvilke kedel temperatur køre du så med om sommeren?
og hvad er din min. max. drift ?

Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Feb 19, 2011, 07:44
Hej Mad_Max,

Dit "problem" med at returen er over det du har indstillet på termostaten er helt OK.
Det skyldes, som du selv er inde på, at vandet retur fra VVB'en og dine radiatorer er varmere end de 45 oC.
Shunt-termostaten (den på de 45 oC ) er blot en sikkerhed for at returvandet ikke kommer under det indstillede, men den kan altså ikke køle vandet  ;)

Når du skal indstille shunt-termostaten, er det absolut lettest under opstarten når der er varme på kedlen og masser af koldt vand retur fra VVB og radiatorer, altså sådan som din VVS'er havde indstillet den.

Som jeg ser det har du ikke specielt brug for VVB-prioritering.
Fordelen om sommeren ved VVB'prioritering er at radiatorer/gulvvarme er koblet fra mens der produceres varmt vand, så der kun bruges eneregi på VVB'en.
Ulempen er så om vinteren at huset ikke bliver varmet op mens der produceres varmt vand.

Man kan også have "manuel VVB sommer styring" ved slet og ret at have en montering som din plus en afspærringshane til varmen i huset.

Det du har skrevet vedr. termostaten på din VVB skyldes sandsynligvis at termostaten er en returtermostat til en radiator og ikke en termostat med fjernføler (sådan en som du har til shunt-termostat).
Normalt bruges en termostat med fjernføler, som så sidder og måler temperaturen i VVB'en, og ikke en returtermostat som måler på returvandet.
Snak lige med din VVS'er om det, for det må da være en fejl  ;)

Trykket i dit system på 1,5 bar er helt OK hvis dit højeste punkt i varmeanlægget ikke er over 15 m over kedlen. så lad du det bare være ved de 1,5 bar.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Feb 19, 2011, 07:52
Hej Mad_Max,

Lige lidt flere svar...

er det den blå pumpe nederst på fyr1 billede?.
Det er en moderne selvregulerende pumpe  ;)


denne 3 vejs ventil, er det det samme som VVB prioritering?
Ja, med en 3-vejs ventil kan man lave VVB-prioritering, da ventilen "vælger" imellem at sende fremløbet fra kedlen til enten radiatorer/gulvvarme eller VVB'en.


der sidder en temperatur føler allerede, på displayet. hvilke kedel temperatur køre du så med om sommeren?
og hvad er din min. max. drift ?
Den temperaturføler der skal bruges skal sidde i VVB'en og forbindes til pillefyrets styring, sådan at man ken se VVB-temperaturen i pillefyrets styring, er det sådan du har det ?

Min kedeltemperatur om sommeren er den samme som om vinteren, for om sommeren kører fyret kun til VVB'en, og starter og stopper efter behovet i VVB'en.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 19, 2011, 09:19
Hej Micheal
mange tak for din indput, selv om jeg kan altid kan ringe til VVSen synes jeg det er rart at selv opsøge svar også, og høre andres meninger. Det kan gøre det forvirrende men jeg føler også jeg lærer en del på den måde.
Nu lidt flere spørgsmål, håber det er ok.

Dit "problem" med at returen er over det du har indstillet på termostaten er helt OK.
Det skyldes, som du selv er inde på, at vandet retur fra VVB'en og dine radiatorer er varmere end de 45 oC.
OK, det tænkte jeg nok, så helt væk er jeg ikke  ;D
Jeg synes også det var lidt sært at den termostat under VVB var på returen, og som du selv nævner:

Citér
Det du har skrevet vedr. termostaten på din VVB skyldes sandsynligvis at termostaten er en returtermostat til en radiator og ikke en termostat med fjernføler (sådan en som du har til shunt-termostat).
Normalt bruges en termostat med fjernføler, som så sidder og måler temperaturen i VVB'en, og ikke en returtermostat som måler på returvandet.
Snak lige med din VVS'er om det, for det må da være en fejl  ;)
Jeg må lige høre ham om det er en fejl eller hvordan. men for her og nu lige 2 ting:

1. Den termostat der er under VVB har, hvis jeg har forstået ret, intet at gør med hvor varmt jeg vil have vandet skal være i VVB'eren, ikke sandt? fordi det varme vand faktisk løber direkte inde i VVB'eren med fuld knald når der er brug for det. Termostaten angiver hvor varmt retur vandet fra VVB'eren skal være. er det korrekt?

det fører så til no. 2
2. Vil det så være en ide, at stille den retur termostat under VVB 'eren på 6 igen (har den på max. 8,5 nu), som VVS 'eren anbefalet, fordi så vil retur vandet fra VVB være mindre og derved skulle forskellen på shunt termostat og retur vands temperaturen i følge termometeret være nogenlunde ens?

Citér
Shunt-termostaten (den på de 45 oC ) er blot en sikkerhed for at returvandet ikke kommer under det indstillede, men den kan altså ikke køle vandet  ;)

Når du skal indstille shunt-termostaten, er det absolut lettest under opstarten når der er varme på kedlen og masser af koldt vand retur fra VVB og radiatorer, altså sådan som din VVS'er havde indstillet den.

altså. nu har jeg de sidste 24 timer kørt med følgende indstillinger:
Shunt termostat: 35
termostat under VVB: 8,5 (maks)
termometer der måler retur vandet til kedelen: 46 oC

der sker det at hvis gulvvarmen af og til slå til for at varme, så flader retur vand temperaturen kortvarig, for så at vende tilbage til de 46 oC.
Når kedel temperaturen falder til under de 60 og kedlen køre på maks. drift stiger retur vandet lidt, igen kortvarig, for så at flade på de 46 grader.

Så alt i alt tyder det på at systemet køre stabilt.
Vil det ikke være fint nok at lad det være som det er?


Citér
Som jeg ser det har du ikke specielt brug for VVB-prioritering.
Fordelen om sommeren ved VVB'prioritering er at radiatorer/gulvvarme er koblet fra mens der produceres varmt vand, så der kun bruges eneregi på VVB'en.
Ulempen er så om vinteren at huset ikke bliver varmet op mens der produceres varmt vand.
hehe, tænkte nok, og det vil så ikke være så optimalt.

Citér
Man kan også have "manuel VVB sommer styring" ved slet og ret at have en montering som din plus en afspærringshane til varmen i huset.
altså sådan så jeg selv kan styre i hvorlang tid af gangen der bliver lukket til varmen i radiator systemet om vinteren?
for det er da muligt at det skal være det så isted for VVB-prioritering.


Citér
Trykket i dit system på 1,5 bar er helt OK hvis dit højeste punkt i varmeanlægget ikke er over 15 m over kedlen. så lad du det bare være ved de 1,5 bar
.
det er det ikke så jeg lader det bare være, tak for det råd.
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 19, 2011, 09:43
Citér
der sidder en temperatur føler allerede, på displayet. hvilke kedel temperatur køre du så med om sommeren?
og hvad er din min. max. drift ?
Den temperaturføler der skal bruges skal sidde i VVB'en og forbindes til pillefyrets styring, sådan at man ken se VVB-temperaturen i pillefyrets styring, er det sådan du har det ?
nope.
Den måde jeg kan se vand temperatur er på displayet på VVB (se pdf fyr 2).
lige pt har jeg så sat varme elementet på off, sådan så det er kun fyret der varmer vandet op.

Citér
Min kedeltemperatur om sommeren er den samme som om vinteren, for om sommeren kører fyret kun til VVB'en, og starter og stopper efter behovet i VVB'en.
så altså samtlige radiator termostater er skruet helt ned, (evt. gulv varme med pumpe slukket) og kun VVB der kræver opmærksomhed, korrekt?
for så vil en kedel temperatur på 60, bruge mindre piller pr. døgn (24 timer).
Lige nu bruger vi 30 kg pr. døgn. vi bruger altså også stort set al de m2 vi har. stuen og det arbejdsværelse som jeg opholder mig meget i har maks termostat på 2-2,5. andre steder er den på 1-1,5.

man kan måske håbe at det kun vil blive til ca 7-8 kilo pr. døgn?

Som jeg kan se tingene nu, så er det ok lige pt. med 2 mennesker og varm vands behov.
Men hvad så når vi får børn og speciel når de kommer i teenage alder, eller gæster på besøg i længere tid af gangen, især om vinteren.
Der vil varm vands behovet måske ikke være tilstrækkelig som det er nu.

Hvilke anbefaling råd har du (evt. andre) til det?

Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Feb 19, 2011, 17:04
Hej Mad_Max,

Jeg må lige høre ham om det er en fejl eller hvordan. men for her og nu lige 2 ting:

1. Den termostat der er under VVB har, hvis jeg har forstået ret, intet at gør med hvor varmt jeg vil have vandet skal være i VVB'eren, ikke sandt? fordi det varme vand faktisk løber direkte inde i VVB'eren med fuld knald når der er brug for det. Termostaten angiver hvor varmt retur vandet fra VVB'eren skal være. er det korrekt?
Tja, lidt har den med temperaturen i VVB'en at gøre eller rettere sagt hastigheden hvormed vandet bliver varmet op, men ellers har du ret  ;)

det fører så til no. 2
2. Vil det så være en ide, at stille den retur termostat under VVB 'eren på 6 igen (har den på max. 8,5 nu), som VVS 'eren anbefalet, fordi så vil retur vandet fra VVB være mindre og derved skulle forskellen på shunt termostat og retur vands temperaturen i følge termometeret være nogenlunde ens?
Ja, det vil være en god ide, for så kører din cirkulationspumpe også mindre.
Reelt kan du stille den lavere, når bare du kan nå at opvarme dit forbrugsvand.

altså. nu har jeg de sidste 24 timer kørt med følgende indstillinger:
Shunt termostat: 35
termostat under VVB: 8,5 (maks)
termometer der måler retur vandet til kedelen: 46 oC

der sker det at hvis gulvvarmen af og til slå til for at varme, så flader retur vand temperaturen kortvarig, for så at vende tilbage til de 46 oC.
Når kedel temperaturen falder til under de 60 og kedlen køre på maks. drift stiger retur vandet lidt, igen kortvarig, for så at flade på de 46 grader.

Så alt i alt tyder det på at systemet køre stabilt.
Vil det ikke være fint nok at lad det være som det er?
Jeg ville indstille shunt-termostaten til 45 oC, altså stille og roligt skrue op indtil den stabile returtemperatur på 46 oC stiger, og så lige lidt tilbage igen.

altså sådan så jeg selv kan styre i hvorlang tid af gangen der bliver lukket til varmen i radiator systemet om vinteren?
for det er da muligt at det skal være det så isted for VVB-prioritering.
Ja, jeg lukker for varmen til radiatorer/gulvvarme og slukker gulvvarmepumpen om sommeren.

Hilsen
Michael
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Feb 19, 2011, 17:13
Hej Mad_Max,

Lidt flere svar....  ;)

nope.
Den måde jeg kan se vand temperatur er på displayet på VVB (se pdf fyr 2).
lige pt har jeg så sat varme elementet på off, sådan så det er kun fyret der varmer vandet op.
OK, så bør du få monteret en temperaturføler i VVB'en og forbinde den til pillefyrs styringen.

så altså samtlige radiator termostater er skruet helt ned, (evt. gulv varme med pumpe slukket) og kun VVB der kræver opmærksomhed, korrekt?[/quote]
Jeps  ;)

for så vil en kedel temperatur på 60, bruge mindre piller pr. døgn (24 timer).
Lige nu bruger vi 30 kg pr. døgn. vi bruger altså også stort set al de m2 vi har. stuen og det arbejdsværelse som jeg opholder mig meget i har maks termostat på 2-2,5. andre steder er den på 1-1,5.

man kan måske håbe at det kun vil blive til ca 7-8 kilo pr. døgn?
Jeps igen, vi bruger 3-4 kg/døgn om sommeren med 2 voksne, en 19-årig pige + en 15-årig dreng.

Hvilke anbefaling råd har du (evt. andre) til det?
Jeg vil anbefale en temperaturføler til udetemperaturen også (samme type føler som til VVB'en), for så kan du også have "sommerstop" i overgangs perioderne forår og efterår (stop af fyret når døgnmiddel udetemperaturen er over en indstillet grænse).

Hilsen
Michael
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 20, 2011, 02:23
Hej igen
hvis jeg lige må sætte de her sammen:
Citér
Tja, lidt har den med temperaturen i VVB'en at gøre eller rettere sagt hastigheden hvormed vandet bliver varmet op, men ellers har du ret
 
og
Citér
Ja, det vil være en god ide, for så kører din cirkulationspumpe også mindre.
Reelt kan du stille den lavere, når bare du kan nå at opvarme dit forbrugsvand.

det er faktisk det med opvarmning af forbrugsvandet der volder mig hovedpine.
Det tager lang tid, 5 timer og derover at forbrugsvandet bliver varm.

Jeg var lige til noget familie fødselsdag her i aften (lørdag), hvor en familie medlem også har pille fyr.
Han sagde at efter de fik stabiliseret trækket i skorstenen,(fik sat en jernrør) og udskiftet softwaren til deres fyr (de køre med fuld automatisk), så hjalp det meget på forbrændings effekten.

Det leder mig hen på, at vi stadig mangler at får sat isokerne i skorstenen (jeg er på opgaven) plus, at vi venter stadig på denne justerings check som hører med i aftalen.

jeg er ikke helt tilfreds med asken, vi har piller som er udbrændte med ikke helt aske.
Måske at denne montering af isokerne samt en rykker for denne justerings besøg vil gøre, at fyret brænder mere effektive og dermed varmer vandet og fyret selv hurtigere op?

Citér
Jeg ville indstille shunt-termostaten til 45 oC, altså stille og roligt skrue op indtil den stabile returtemperatur på 46 oC stiger, og så lige lidt tilbage igen.
altså efter at VVS manden kigget forbi sidst, så satte han selv shunt termostaten til 40 grader.
Jeg prøver stille og rolig hæve det fra 35 til 40 og måske skru ned på retur vandet fra VVB på 5½ eller 5 for at se hvordan det ser ud.

Jeg har på fornemmelsen af at denne isokerne og en justerings af fyret er ret vigtigt, mht indstillingerne af shunttermostat og retur termostaten under VVB. Så er nok nød til at får styr på de ting først, tror jeg!

Citér
OK, så bør du få monteret en temperaturføler i VVB'en og forbinde den til pillefyrs styringen.
jeg må lige se hvornår jeg gør det, havde tænkt på at købe den interface kit til scotten på et tidspunkt.
Men det bliver nok lidt senere.

Citér
Jeps igen, vi bruger 3-4 kg/døgn om sommeren med 2 voksne, en 19-årig pige + en 15-årig dreng.
ak! så må det da være rigelig til 2 mennesker som os!
total overkill med min 7-8 kilo  :D men jeg er også grøn i denne pille verden. men gøre mit bedste for at lære  8)

Citér
Jeg vil anbefale en temperaturføler til udetemperaturen også (samme type føler som til VVB'en), for så kan du også have "sommerstop" i overgangs perioderne forår og efterår (stop af fyret når døgnmiddel udetemperaturen er over en indstillet grænse).
også en ting der må komme senere. Denne familie medlem jeg nævnte tidligere sagde også at det kunne være en god ide med sådan én fætter da det fin justere tingene yderligere.

Jeg vender lige tilbage når jeg har undersøgt og ordnet det isokerne og justerings besøg.
Bliver spændende at høre hvordan det arter sig.

1000 tak igen!



Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 22, 2011, 10:58
lige en hurtige opdate.

Jeg fik her til formiddag en vejledning fra Dansk VVS center, vedr. blæser ydelsen, hvor vi reguleret den lave, midt og høje blæser ydelse via installatør menuen.
Det er ikke noget jeg skulle rode med normalt, og generelt skulle jeg være lidt forsigtig med at rode for meget.

Jeg har desuden prøvet at sætte snegl ydelsen fra 1300 g til 1350 g, da den giver lidt færre piller, for at se om det hjælper på denne slagger dannelse.
Jeg syntes det har hjulpet en smule på at der ikke kommer så mange sodet piller i aske bakken, og nu med blæser justering via tlf. må jeg lige se hvordan det ser ud i morgen.

Jeg ved at pille typen er ret afgørende for slagger dannelse, og vi er da også ikke helt erfaren endnu på det område.
Pillerne er svenske 8mm som jeg får fra en lokal bondemand, VVseren som monteret det hele bruger ham også så det var dér igennem jeg fik kontakt.
vi giver ca. 1800 inkl. levering for ca 900 kg (1 palle).
Det syntes jeg er ret ok. Jeg ved ikke om jeg på et tidspunkt skulle prøve andre pilletyper. Det bliver bare ikke så billigt og jeg har ikke selv mulighed for at hente.

justerings besøget er bestilt, så lad os se hvad vi kommer frem til. Isokernen er jeg stadig igang med at ordne.


snakket også med VVS eren hvor han sagde at den temperatur, displayet viser er et gennemsnits temperatur af VVB vandet.
så altså det vil jo tager en del længere tid at den viser 60 grader da det er al 100l der skulle være 60, før displayet viser det.
Man kan sagtens have varmt vand selv om displayet viser lavere.

I går lavet jeg en tjek på vand opvarmnings tiden efter at konen var i bad.
en halvtime efter, havde vi stadig varmtvand i hanen og display tallet steg fra 21 til 30.
efter en time ca. 20 grader (fra 21 til 39).

så vi skal måske vænne os til at man ikke bare lige efter hinanden går i bad.
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Feb 22, 2011, 20:27
Hej Mad_Max,

Jeg har en rigtig gammel 100l kappe VVB'er, som absolut ikke er den "hurtigste kniv i skuffen"  ;)
Den tømmes når man fylder badekaret, og så tager det ca. 1 time at få de 100l op på 55 oC igen, så det må være noget ravende galt i din VVB.

Har du fået skiftet returtermostaten til en almindelig termostat med fjernføler ?
F.eks. sådan en som nr. 12 her http://www.scotte.dk/group.asp?group=143 (http://www.scotte.dk/group.asp?group=143)

Hilsen
Michael

lige en hurtige opdate.

Jeg fik her til formiddag en vejledning fra Dansk VVS center, vedr. blæser ydelsen, hvor vi reguleret den lave, midt og høje blæser ydelse via installatør menuen.
Det er ikke noget jeg skulle rode med normalt, og generelt skulle jeg være lidt forsigtig med at rode for meget.

Jeg har desuden prøvet at sætte snegl ydelsen fra 1300 g til 1350 g, da den giver lidt færre piller, for at se om det hjælper på denne slagger dannelse.
Jeg syntes det har hjulpet en smule på at der ikke kommer så mange sodet piller i aske bakken, og nu med blæser justering via tlf. må jeg lige se hvordan det ser ud i morgen.

Jeg ved at pille typen er ret afgørende for slagger dannelse, og vi er da også ikke helt erfaren endnu på det område.
Pillerne er svenske 8mm som jeg får fra en lokal bondemand, VVseren som monteret det hele bruger ham også så det var dér igennem jeg fik kontakt.
vi giver ca. 1800 inkl. levering for ca 900 kg (1 palle).
Det syntes jeg er ret ok. Jeg ved ikke om jeg på et tidspunkt skulle prøve andre pilletyper. Det bliver bare ikke så billigt og jeg har ikke selv mulighed for at hente.

justerings besøget er bestilt, så lad os se hvad vi kommer frem til. Isokernen er jeg stadig igang med at ordne.


snakket også med VVS eren hvor han sagde at den temperatur, displayet viser er et gennemsnits temperatur af VVB vandet.
så altså det vil jo tager en del længere tid at den viser 60 grader da det er al 100l der skulle være 60, før displayet viser det.
Man kan sagtens have varmt vand selv om displayet viser lavere.

I går lavet jeg en tjek på vand opvarmnings tiden efter at konen var i bad.
en halvtime efter, havde vi stadig varmtvand i hanen og display tallet steg fra 21 til 30.
efter en time ca. 20 grader (fra 21 til 39).

så vi skal måske vænne os til at man ikke bare lige efter hinanden går i bad.

Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 23, 2011, 09:59
Hej Mad_Max,

Jeg har en rigtig gammel 100l kappe VVB'er, som absolut ikke er den "hurtigste kniv i skuffen"  ;)
Den tømmes når man fylder badekaret, og så tager det ca. 1 time at få de 100l op på 55 oC igen, så det må være noget ravende galt i din VVB.

Har du fået skiftet returtermostaten til en almindelig termostat med fjernføler ?
F.eks. sådan en som nr. 12 her http://www.scotte.dk/group.asp?group=143 (http://www.scotte.dk/group.asp?group=143)
[/url]

Hilsen
Michael

Hej
ehm sådan en no. 12 termostat med fjern føler sidder der i forvejen, bare ikke i retur vandet fra VVB. (jeg vedhæfter lige fyr1 billedet igen).
den sidder lige efter vand mængde måleren.

Jeg føler mig også lidt utilpas med at ringe til VVSeren hele tiden, fordi selv om han er en flink mand, så siger han at det tager længere tid at varme al vandet op til de 60 grader, selv om jeg påpegede at det tager længere end 1 time.
På den anden side jeg kan så høre, at du (og måske andre) har en anden oplevelse.

Jeg tror jeg gør det at, når den opstarts besøgs manden kommer og får justeret tingene, at jeg lige høre hvad der skal til.
Han vil sikkert også sige det samme, for så har jeg en bedre grund til at kimme VVS manden ned.

Men for lige nu:
Kan (skal) jeg skifte de to termostater selv? altså simpelthen bytte om på dem?
bytte fyr1 termostat med fjernføler med fyr2 under VVB retur vand)?


EDIT:
det er først nu gået op for mig at jeg er i det forkerte under forum  :-\
Jeg skulle have postet lige oven over Stoker forum, håber altså det går for denne omgang.
Skal huske og poste det rigtige sted næste gang


EDIT 2:
nå, nu har jeg snakket med endnu flere folk fra dansk VVS center.
Altså der er åbenbart forskel på de VVB, især på måden de viser vand Temperaturen.
det er sådan en her vi har: http://www.scotte.dk/product.asp?product=406

Displayet viser altså en gennemsnits temperatur i hele beholderen, så den kommer ikke på 60 grader. i hvertfald ikke på denne model.
Men det er jo ikke ensbetydende med at vi ikke har varmt vand over de 55 selv om displayet viser lavere.
Jeg har, som nævnt før, lavet en test før, hvor der var varmt vand i hanen ½ time efter konen tog bad.
Med varmt vand mener jeg, vand så varmt at du ikke kan holde hånden under det.

Vi har så heller ikke denne 3 vejs ventil (VVB prioritering), så derfor er den i disse kolde tider en smule langsommere end normalt, da båd gulvvarme og radiatorer også kræver deres andel.
 
Jeg tror til sommer, hvor båd gulvvarme og radiator systemet er lukket, så vil VVB temperatur displayet stige endnu hurtigere.
Mon ikke denne ged skulle være barberet?
Det er jo min uerfarenhed i hele det her der gør, at jeg kan blive enorm forvirret  over hvordan forskellige systemer fungere.

Nu vil jeg prøve at nyde systemet, og se frem til denne justerings besøg. ;)
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2011, 15:21
Hej Mad-Max,

Det er nøjagtigt sådan en termostat som den på fyr1.pdf du skal bruge på VVB'en  ;)

MEN du skal absolut ike bytte om på de to termostater, du skal skifte den på VB'en til en magen til den på fyr1.pdf  ;)

Termostaten på fyr1.pdf er shunt-termostaten, der sikrer at returvandet til kedlen ikke kommer under det indstillede, så du ikke får kondens i kedlen.
Den skal du beholde, for den er rigtig  ;)

Hilsen
Michael

Hej
ehm sådan en no. 12 termostat med fjern føler sidder der i forvejen, bare ikke i retur vandet fra VVB. (jeg vedhæfter lige fyr1 billedet igen).
den sidder lige efter vand mængde måleren.

Jeg føler mig også lidt utilpas med at ringe til VVSeren hele tiden, fordi selv om han er en flink mand, så siger han at det tager længere tid at varme al vandet op til de 60 grader, selv om jeg påpegede at det tager længere end 1 time.
På den anden side jeg kan så høre, at du (og måske andre) har en anden oplevelse.

Jeg tror jeg gør det at, når den opstarts besøgs manden kommer og får justeret tingene, at jeg lige høre hvad der skal til.
Han vil sikkert også sige det samme, for så har jeg en bedre grund til at kimme VVS manden ned.

Men for lige nu:
Kan (skal) jeg skifte de to termostater selv? altså simpelthen bytte om på dem?
bytte fyr1 termostat med fjernføler med fyr2 under VVB retur vand)?
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Feb 25, 2011, 15:37
Hej Mad-Max,

Det er nøjagtigt sådan en termostat som den på fyr1.pdf du skal bruge på VVB'en  ;)

MEN du skal absolut ike bytte om på de to termostater, du skal skifte den på VB'en til en magen til den på fyr1.pdf  ;)

Termostaten på fyr1.pdf er shunt-termostaten, der sikrer at returvandet til kedlen ikke kommer under det indstillede, så du ikke får kondens i kedlen.
Den skal du beholde, for den er rigtig  ;)

Hilsen
Michael
Hej igen Michael

Nu er er jeg ved at forstår hvor du vil hen, blot endnu et spørgsmål kommer:
den føler der så kommer til at side for enden af den, hvor skal den så i? Inden i VVB´eren?
for i så fald ved jeg ikke lige hvordan jeg skal gøre det, eller hvor føleren evt. skal være :-/

God weekend ;)

Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Feb 25, 2011, 19:09
Hej Mad_Max,

Jeg kender ikke lige den VVB'er, men føleren skal vel sidde der hvor føleren til den digitale termostat sidder.

Check med dem du købte VVB'en af, de må vide det  ;)

Hilsen
Michael

Hej Mad-Max,

Det er nøjagtigt sådan en termostat som den på fyr1.pdf du skal bruge på VVB'en  ;)

MEN du skal absolut ike bytte om på de to termostater, du skal skifte den på VB'en til en magen til den på fyr1.pdf  ;)

Termostaten på fyr1.pdf er shunt-termostaten, der sikrer at returvandet til kedlen ikke kommer under det indstillede, så du ikke får kondens i kedlen.
Den skal du beholde, for den er rigtig  ;)

Hilsen
Michael
Hej igen Michael

Nu er er jeg ved at forstår hvor du vil hen, blot endnu et spørgsmål kommer:
den føler der så kommer til at side for enden af den, hvor skal den så i? Inden i VVB´eren?
for i så fald ved jeg ikke lige hvordan jeg skal gøre det, eller hvor føleren evt. skal være :-/

God weekend ;)


Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: NK efter Mar 11, 2011, 14:53
hej
der er lidt tryk på med arbejdet så kan ikke altid svar hurtig nok.
Igenmange tak for dine svar.

det er brochuren til vores Vvb http://www.dvcenter.dk/upload/15-manual.pdf
og hvis du ruller lidt ned så kan du se hvordan den er indvendig.
displayet foran på VVBeren viser den gennemsnitlige vand temperatur. det eneste sted der er ikke er tilslutte rør er ved no. 1 magnesium anode.
 
altså jeg tror ikke jeg skal pille ved noget, fordi det ladet til at tingene fungere.
Vi skal måske bare vænne os til at komme fra en andelslejlighed, hvor der altid var varmt vand og man kunne være 3-4 mennesker i bad lige efter hinanden, er noget andet end at være i hus hvor man skal gøre tingene lidt anderledes.

siden sidst så har der været rigelig med varmt vand, efter at én af os har været i bad. Også selv om display temperatur falder til 20 grader. Men som sagt at går i bad lige efter hinanden mellem (15-30 min hver) så kommer den til kort.
men en venten på en time kan altså godt række til at den næste går i bad. 
Titel: Sv: ? vedr. temperatur indstilling
Indlæg af: MHES efter Mar 12, 2011, 00:38
Hej Mad_Max,

Tag du en snak med Søren hos Dansk VVS Center, han er en forstandig mand  ;)
Han kan helt sikkert hjælpe dig med hvordan en termostat med fjernføler bedst monteres på den VVB.

Hilsen
Michael

hej
der er lidt tryk på med arbejdet så kan ikke altid svar hurtig nok.
Igenmange tak for dine svar.

det er brochuren til vores Vvb http://www.dvcenter.dk/upload/15-manual.pdf
og hvis du ruller lidt ned så kan du se hvordan den er indvendig.
displayet foran på VVBeren viser den gennemsnitlige vand temperatur. det eneste sted der er ikke er tilslutte rør er ved no. 1 magnesium anode.
 
altså jeg tror ikke jeg skal pille ved noget, fordi det ladet til at tingene fungere.
Vi skal måske bare vænne os til at komme fra en andelslejlighed, hvor der altid var varmt vand og man kunne være 3-4 mennesker i bad lige efter hinanden, er noget andet end at være i hus hvor man skal gøre tingene lidt anderledes.

siden sidst så har der været rigelig med varmt vand, efter at én af os har været i bad. Også selv om display temperatur falder til 20 grader. Men som sagt at går i bad lige efter hinanden mellem (15-30 min hver) så kommer den til kort.
men en venten på en time kan altså godt række til at den næste går i bad.