Jeg kender ikke solstyringen, jeg opgav at få mit system til at køre med den fordi der var nogle forud definerede ting som umuligt gjorde det.
Dog er min generalle opfattelse af styringen og fortrådningen at det køre fornuftigt, når man kobler det op "lige præcist" som producenten har tænkt.
Problemet er jo så at der overhovedet ikke er en beskrivelse af udgange og funktioner. Kun et billede med streger, så det er enten "gætværk" hvordan den udgang skal trække, eller det kan uddrages gennem test og forsøg. (helt lige som O2 reguleringen og meningen med korrektionstal og hvilken mening de giver)
Dermed også sagt at hvis du kobler det lidt anderledes ryger tingene på gulvet. Der er således udgange der KUN kan bruges til nogle ting, men ikke alle, umiddelbart.
Så en mulighed er du ikke kan definere den ventil på den udgang du har valgt. Så vil den trække når den skal i producentens tænkte setup, men ikke når du har tænkt dig.
Hvis ventilen trækker som den skal i 50% af tilfældeene men ikke når du køre med pumpen, kan en husmands læsning være at lade pumpens udgang trække et relæ parrallet over udgangen, med et relæ med 230v spole.
Så vil styringen trække ventilen når den tænker den skal åbnes, og du vil snyde ventilen til at trække sammen med pumpen.
De relæer er på lager til kroner (næsten) ingenting, så hvis det er en brugbar variant kan jeg fanges i PM