Kørt tom for vand er også mit bud. Pumpen kan også være kørt tør, og dermed ødelagt.
Termostaten der styrer fyret må sidde uhensigtsmæssig, styringen burde se at noget var galt.
Overkog sikringen må også være kaput, den er jo ligeglad med om varmen kommer fra damp eller varmt vand.
Sikkerhedsakregatet burde selv have lukket trykket ud, så der skulle ligge vand ved den udløb, ellers har den også været kaput.
Det er som om alt sikkerhed har svigtet, det her er typisk kun noget der sker i forbindelse med fastbrændsel, det er nok en god ide at få anlægget gennemgået af fagfolk.
Jeg har en cirkulationspumpe siddende ved fyret, derfra går der pex til gulvvarmefordeleren, hvor der også sidder en cirkulationspumpe. Efter cirkulationspumpen på fordelene var der fint vand i rørene, men temp på fremløbet lå på omkring 20 grader. Dette har jeg oplevet før, hvis jeg har haft luft i systemet, altså høst cirkulationen er stoppet. (Det var for at forklare at det ikke er løbet tør for vand)
Pumpen kører upåklageligt.
Efter at jeg havde fyldt vand på igen, måtte overkogssikringen slås fra, for at fyret kørte igen. Så den er blevet aktiveret, men muligvis for sent.
Der var intet vand på gulvet, så sikkerhedsaggregatet har ikke været udløst. Dog havde jeg i sommers, et uheld under påfyldning. Her åbnede sikkerhedsaggregatet som det skulle. Så det skal altså være gået i udu over nogle måneder. (Uheldet bestod i fejl kommunikation mellem Kæresten og jeg :-) )