Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Kenneth efter Feb 21, 2010, 14:58

Titel: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: Kenneth efter Feb 21, 2010, 14:58
Til min store forundring ( glæde ) arbejder mit anlæg nu mellem 30-40%, hvor det før arbejde mellem 50-60%.
Jeg har haft min stokerkontrol afbrudt de sidste dage, så jeg kan ikke aflæse driften.
Jeg har for 2 dage siden rense kedlen grundigt ( den trængte også ), og kan det have noget med det at gøre?
Vejret er jo uændret.
Jeg ligger også ca. 25-30 grader lavere i røggastemperatur.
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: MHES efter Feb 21, 2010, 15:37
Hej Kenneth,

Jamen det har da rigtigt meget med rensning af kedlen at gøre  ;)

En ændring på 25-30 grader modsvarer en ændret virkningsgrad på 3-4% på dit anlæg.
Samtidig er solen faktisk begyndt at skinne og det har også stor positiv effekt  :D

Hilsen
Michael

Til min store forundring ( glæde ) arbejder mit anlæg nu mellem 30-40%, hvor det før arbejde mellem 50-60%.
Jeg har haft min stokerkontrol afbrudt de sidste dage, så jeg kan ikke aflæse driften.
Jeg har for 2 dage siden rense kedlen grundigt ( den trængte også ), og kan det have noget med det at gøre?
Vejret er jo uændret.
Jeg ligger også ca. 25-30 grader lavere i røggastemperatur.
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 21, 2010, 18:11
Det har været en vindmæssig stille dag her. Det kunne også have noget med nedgangen i ydelsen at gøre...også bliver man jo så glad, at man måske let overfortolker en tendens... :)

Pilleforbruget over en længere periode vil nok være det mest stabile mål.

Men en god rensning med en blød bøste på et skaft efter længere tids mangel på rensning, det er jo nok en god søndagsbeskæftigelse  :)
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: Kenneth efter Feb 21, 2010, 18:26
Ang. kedel - så er det vel "støvet" der sætter sig inde i kedel, der giver en dårliger avgivelse af varme til kedlen? eller hvordan?
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: MHES efter Feb 21, 2010, 18:36
Hej Kenneth,

Du gør det igen ...  :D
...vælter guldkornene af dig  ;)

Det er lige nemlig "støvet" på kedelsiderne der nedsætter varmeoverføringen fra røggasserne til centralvarme vandet.

Hilsen
Michael

Ang. kedel - så er det vel "støvet" der sætter sig inde i kedel, der giver en dårliger avgivelse af varme til kedlen? eller hvordan?
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: Kenneth efter Feb 21, 2010, 18:49
Tak for det  :D
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 21, 2010, 18:51
Måske går afsættelsen af sod hurtigst i starten....

Men det må også være ligesom, når man isolere loftet: Der er mægtig megen isoleringsevne i de første mm sod/isolering; mens de sidste mm sod/isolering ikke ændre meget...

Nogle påstår derfor, at om man renser en gang om ugen eller hver 14. dag giver næsten det samme.

En røgtemperaturføler kan være en god vejleder i, hvornår der bør renses.
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: MHES efter Feb 21, 2010, 19:02
Med Opop kedlen (og Woody) sker der det at soden hurtigt sætter et tyndt lag, men herefter gør lufthastigheden på røggassen laget kun ganske langsomt øges.
Prøv at rense kedlen og derefter holde øje med sodlaget hver dag...
...det er pudsigt, men sådan er det  :D

Hilsen
Michael

Måske går afsættelsen af sod hurtigst i starten....

Men det må også være ligesom, når man isolere loftet: Der er mægtig megen isoleringsevne i de første mm sod/isolering; mens de sidste mm sod/isolering ikke ændre meget...

Nogle påstår derfor, at om man renser en gang om ugen eller hver 14. dag giver næsten det samme.

En røgtemperaturføler kan være en god vejleder i, hvornår der bør renses.
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: Ole S efter Feb 22, 2010, 13:48
Hej Michael

Hvordan kommer du frem til den hævede virkningsgrad på 3-4%. Jeg har tit tænkt over, hvor stor indflydelse højere røgtemp har på virkningsgraden, men har aldrig fundet nogle eksagte tal på det. Ingen tvivl om at røgtemp har virkelig meget at sige.
Vil det sige at kan man sænke røgtemp med 100gr (f.eks. fra 200-100) betyder det ca 10-12% højere virkningsgrad.
Er det samme tal for alle type kedler??
Mvh Ole
Hej Kenneth,

Jamen det har da rigtigt meget med rensning af kedlen at gøre  ;)

En ændring på 25-30 grader modsvarer en ændret virkningsgrad på 3-4% på dit anlæg.
Samtidig er solen faktisk begyndt at skinne og det har også stor positiv effekt  :D

Hilsen
Michael

Til min store forundring ( glæde ) arbejder mit anlæg nu mellem 30-40%, hvor det før arbejde mellem 50-60%.
Jeg har haft min stokerkontrol afbrudt de sidste dage, så jeg kan ikke aflæse driften.
Jeg har for 2 dage siden rense kedlen grundigt ( den trængte også ), og kan det have noget med det at gøre?
Vejret er jo uændret.
Jeg ligger også ca. 25-30 grader lavere i røggastemperatur.
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: Kenneth efter Feb 22, 2010, 15:13
Hvordan kommer du frem til virkningsgraden?

At jeg er gået ca. 20 ned i ydelse, giver mig en besparelse på 10 :okg om dagen.
Jeg er gået ca ca 40- 30 kg - og det er altså for mig kr. 21 per dag. Forbruget kommer nok lidt op igen, og jeg vil ihvertfald holde øje med røggastemperatur samt stokerkontrol, fod der er noglæe peng at sparre ;D
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: MHES efter Feb 22, 2010, 18:06
Hej Ole,

Jeg kom ikke frem til en hævet virkningsgrad på 3-4 %, men til en ændring på 3-4%  ;)

Hvis du vil kunne beregne virkningsgraden, så skal du være velkomme til at hente mit lille regneark på min web-side www.mhes.dk (http://www.mhes.dk)

Hilsen
Michael

PS. Du er selvfølgelig også velkommen til at hente regnearket Kenneth, ligesom alle andre  :D

Hej Michael

Hvordan kommer du frem til den hævede virkningsgrad på 3-4%. Jeg har tit tænkt over, hvor stor indflydelse højere røgtemp har på virkningsgraden, men har aldrig fundet nogle eksagte tal på det. Ingen tvivl om at røgtemp har virkelig meget at sige.
Vil det sige at kan man sænke røgtemp med 100gr (f.eks. fra 200-100) betyder det ca 10-12% højere virkningsgrad.
Er det samme tal for alle type kedler??
Mvh Ole
Hej Kenneth,

Jamen det har da rigtigt meget med rensning af kedlen at gøre  ;)

En ændring på 25-30 grader modsvarer en ændret virkningsgrad på 3-4% på dit anlæg.
Samtidig er solen faktisk begyndt at skinne og det har også stor positiv effekt  :D

Hilsen
Michael

Til min store forundring ( glæde ) arbejder mit anlæg nu mellem 30-40%, hvor det før arbejde mellem 50-60%.
Jeg har haft min stokerkontrol afbrudt de sidste dage, så jeg kan ikke aflæse driften.
Jeg har for 2 dage siden rense kedlen grundigt ( den trængte også ), og kan det have noget med det at gøre?
Vejret er jo uændret.
Jeg ligger også ca. 25-30 grader lavere i røggastemperatur.
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: xkfc efter Feb 22, 2010, 20:47
Hej navnebror

Dit fyr har været utroligt dårligt justeret hvis du kan spare 25% piller ved at justere på ydelsen.
Jeg kan fint ændre på tallene i stokerkontrol så jeg sparer 25%, men det er bare ikke virkeligheden, pilleforbruget er ca. det samme når jeg afvejer dagligt.

Hvis fyret er opgivet til en virkningsgrad på 89% kommer man nok ikke ret meget højere, det er sikkert dygtige folk der har testet det sammen med teknologisk institut.

MVH. Kenneth
Titel: Sv: Arbejder nu med lavere ydelse?
Indlæg af: Kenneth efter Feb 23, 2010, 15:25
Hej Navnebror :D

Jeg har IKKE justeret på ydelsen, jeg har "bare" renset kedlen.
Rent faktisk kører anlæget rimeligt godt, selv om jeg kun har justeret meget lidt, på det.