Forfatter Emne: selvrenser  (Læst 10363 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: selvrenser
« Svar #15 Dato: Apr 13, 2015, 08:07 »
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: selvrenser
« Svar #16 Dato: Apr 13, 2015, 09:35 »
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: selvrenser
« Svar #17 Dato: Apr 13, 2015, 12:26 »
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
ja men der er også mange som ikke har det kan vi se her på forummet så snart du bare åbner for spjældet har du ændret noget ved kedlen
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: selvrenser
« Svar #18 Dato: Apr 13, 2015, 13:05 »
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
ja men der er også mange som ikke har det kan vi se her på forummet så snart du bare åbner for spjældet har du ændret noget ved kedlen

Man må bruge bypas  på lige fod med alle andre indstillinger der kan ændres/justeres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: selvrenser
« Svar #19 Dato: Apr 13, 2015, 16:30 »
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
ja men der er også mange som ikke har det kan vi se her på forummet så snart du bare åbner for spjældet har du ændret noget ved kedlen

Man må bruge bypas  på lige fod med alle andre indstillinger der kan ændres/justeres.
når du bruger by pas hæver du kun temperaturen i skorstenen ikke bunden af kedlen
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: selvrenser
« Svar #20 Dato: Apr 13, 2015, 18:56 »
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik

Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
jamen det er jo også det jeg skriver,når alt er optimalt giver det måske en lille gevinst selv om kedeltemp skal hæves men hvor mange har helt optimale forhold, har lige talt med min skorstensfejer og han siger at kedlen er godkendt med retraderen og spjældet kukket hvis man ændrer på det overholder kedlen ikke længere normen og er derfor ikke længere godkendt

Der er faktisk mange der har de optimale forhold.
ja men der er også mange som ikke har det kan vi se her på forummet så snart du bare åbner for spjældet har du ændret noget ved kedlen

Man må bruge bypas  på lige fod med alle andre indstillinger der kan ændres/justeres.
når du bruger by pas hæver du kun temperaturen i skorstenen ikke bunden af kedlen

Det er rigtigt, det er shunten der bruges til at styre temperaturen i bunden af kedlen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/