I skal lige hjælpe mig her.
Jeg har følgende.
BS+ 16 Kwh
Vandvarmer på loftet (langt fra fyret). På VVB sidder en almindelig Danfoss termostat med føler i VVB lommen.
Ingen 3vejs ventil eller lignende (endnu).
I lommen på VVB sidder også en temperatur føler som er tilsluttet en WiFi boks der er tilsluttet styringen på vores BS+. Dermed kan jeg se VVB temperaturen på Tablet/stokercloud.
Når nu fyringssæsonen slutter vil jeg lige som sidste år lade fyret lave varmt vand, sidste år foregik det ved at jeg via styringen startede fyret typisk 3 gange i døgnet, lod det køre f.eks. 2 timer og så lukkede det ned igen.
I år tænker jeg på om jeg via styringen på BS+, der jo kan følge med VVB temperaturen, kan få fyret til at starte op når VVB temperaturen falder til en given temperatur og slukke igen når VVB er oppe i temperatur.
Lige nu står styrigen til ønsket VVB temperatur 0 grader, men sætter jeg den f.eks. 58 grader så vil styrigen reagere på at temperaturen falder.
Har jeg ret i et jeg burde kunne få det her til at starte og slukke fyret når der er brug for varmt vand, samtidigt med at resten af huset ikke vil kalde på varme da alle radiatorer sommeren over er lukket?
i kan se fyret her:
https://stokercloud.dk/v3/#/arning/main-page