Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Trollefar efter Aug 04, 2022, 11:50

Titel: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: Trollefar efter Aug 04, 2022, 11:50
Hej

Jeg er ved at hjælpe en kammerat med at installer et Phoenix 30KW. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål

Skal der ikke overkogningssikring monteret på kedlen?

Er det muligt at have 2 silomåler til styringen. det skal laves så når den lille silo 500L er ved at løbe tør. kan den tænde for en snegl motor så den genopfylder. men vil gerne have en silomåler i den store tank?

MVH. Jonas
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: michael f efter Aug 04, 2022, 12:57
Hej

Jeg er ved at hjælpe en kammerat med at installer et Phoenix 30KW. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål

Skal der ikke overkogningssikring monteret på kedlen?

Er det muligt at have 2 silomåler til styringen. det skal laves så når den lille silo 500L er ved at løbe tør. kan den tænde for en snegl motor så den genopfylder. men vil gerne have en silomåler i den store tank?

MVH. Jonas

Jo der skal overkog sikring på kedlen.
Er den ikke allerede monteret?

Kun 1 silo føler  :)
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: xkfc efter Aug 04, 2022, 13:45
Du bruger da bare den teknik der er i fyret, og så skal du ikke bruge 2 tankmålere.. der faktisk 2 til dit formål.

Du skal ikke bekymre dig over indholdet i den lille tank til fyret, den klarer laser tankmåleren, og fylder når det er tid. Styringent mængde måler den der måler tankindhold i kg, bruger du bare til lager tanken. Det er jo piv ligegyldigt hvad der er i den lille tank, blot den store aldrig løber tør.  ;)
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: Trollefar efter Aug 04, 2022, 13:53
Citat fra: Trollefar
link=topic=10846.msg87409#msg87409 date=1659610228
Hej

Jeg er ved at hjælpe en kammerat med at installer et Phoenix 30KW. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål

Skal der ikke overkogningssikring monteret på kedlen?

Er det muligt at have 2 silomåler til styringen. det skal laves så når den lille silo 500L er ved at løbe tør. kan den tænde for en snegl motor så den genopfylder. men vil gerne have en silomåler i den store tank?

MVH. Jonas

Jo der skal overkog sikring på kedlen.
Er den ikke allerede monteret?

Kun 1 silo føler  :)

Hvad hvis man køber udvidelses printet? Er det så muligt med 2?

Hvor skal den overkogningssikring sidde. Der er 2 ind og ud i kedlen der er plastik propper i
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: Trollefar efter Aug 04, 2022, 13:54
Du bruger da bare den teknik der er i fyret, og så skal du ikke bruge 2 tankmålere.. der faktisk 2 til dit formål.

Du skal ikke bekymre dig over indholdet i den lille tank til fyret, den klarer laser tankmåleren, og fylder når det er tid. Styringent mængde måler den der måler tankindhold i kg, bruger du bare til lager tanken. Det er jo piv ligegyldigt hvad der er i den lille tank, blot den store aldrig løber tør.  ;)

Så du mener laser som er for monteret. Også skrive kg ind når man fylder den store silo 3 tons?
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: michael f efter Aug 04, 2022, 14:19
Citat fra: Trollefar
link=topic=10846.msg87409#msg87409 date=1659610228
Hej

Jeg er ved at hjælpe en kammerat med at installer et Phoenix 30KW. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål

Skal der ikke overkogningssikring monteret på kedlen?

Er det muligt at have 2 silomåler til styringen. det skal laves så når den lille silo 500L er ved at løbe tør. kan den tænde for en snegl motor så den genopfylder. men vil gerne have en silomåler i den store tank?

MVH. Jonas

Jo der skal overkog sikring på kedlen.
Er den ikke allerede monteret?

Kun 1 silo føler  :)

Hvad hvis man køber udvidelses printet? Er det så muligt med 2?

Hvor skal den overkogningssikring sidde. Der er 2 ind og ud i kedlen der er plastik propper i

Stadig kun 1 silo føler  :)

Kig efter overkog sikringen under en plastik hætte, der kan skrues af.
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: Trollefar efter Aug 04, 2022, 19:38
Hej

Er det heller ikke muligt at styringen giver et signal ved lav silo indhold. Så den kan starte en ext. Snegl for opfyldning?

Hilsen jonas
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: michael f efter Aug 04, 2022, 19:58
Hej

Er det heller ikke muligt at styringen giver et signal ved lav silo indhold. Så den kan starte en ext. Snegl for opfyldning?

Hilsen jonas

Jo, kig menu silo og ind i menu fyldning  :)
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: Trollefar efter Aug 07, 2022, 20:57
Hej Igen

Skal lampda sonden kalibreres når vi starter fyret op 1 gang. Eller er det klaret fra fabrikken. Der skal den skrues af kedlen og holdes i fri luft?

Hilsen jonas
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: xkfc efter Aug 07, 2022, 22:35
Hej Igen

Skal lampda sonden kalibreres når vi starter fyret op 1 gang. Eller er det klaret fra fabrikken. Der skal den skrues af kedlen og holdes i fri luft?

Hilsen jonas

Den skal nok kalibreres.. Den skal vise 20,9 i fri luft, du behøver ikke pille den ud.. når mit fyr er rent og har været slukket et par timer så starter jeg bare lige blæseren og kører et par minutter.. det er rigeligt fint her hos mig.
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: Trollefar efter Aug 12, 2022, 21:42
Hej

Så fik vi strøm på styringen. Hold op det er nemt når alt er monteret fra start.

Lampda sonden skal kalibreres. efter kalibrering viste den 20,2-20,6

Men 1 af 4 rør til kompressor rens i kedlen sidder løst. det kan trækkes op og ned. de andre 3 sidder fast. er det en reklamation til forhandleren?


Hilsen Jonas
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: michael f efter Aug 13, 2022, 10:32
Hej

Så fik vi strøm på styringen. Hold op det er nemt når alt er monteret fra start.

Lampda sonden skal kalibreres. efter kalibrering viste den 20,2-20,6

Men 1 af 4 rør til kompressor rens i kedlen sidder løst. det kan trækkes op og ned. de andre 3 sidder fast. er det en reklamation til forhandleren?


Hilsen Jonas

Der er en låsering på undersiden.
Den skal måske trykkes opad mod pladen.
Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: Trollefar efter Aug 14, 2022, 07:00
Ok.

Det kan ikke passe vi skal reparerer på et sprit nyt fyr.

Tænker bare leverandøren må stå for at få det ordner. Rører bevæger sig op når den skyder rens af.

Det er heller ikke smart at tordenfluerne kan rende ind under toutchskærmen. Det vrimler. Der må også være en fejl.

Titel: Sv: Phoenix 30 KW spørgsmål
Indlæg af: xkfc efter Aug 14, 2022, 17:51
Ok.

Det kan ikke passe vi skal reparerer på et sprit nyt fyr.

Tænker bare leverandøren må stå for at få det ordner. Rører bevæger sig op når den skyder rens af.

Det er heller ikke smart at tordenfluerne kan rende ind under toutchskærmen. Det vrimler. Der må også være en fejl.

Nej, man skal da ikke selv reparere et nyt pilefyr, det er da bare at tage fat i montøren, det er ham der skal tage sig af reklamationen.

Den med, nu kalder vi dem gnavpander, jeg har en dejlig Asus bærbar, der har et par stykker også fået moslet sig ind under skærmen, piv træls.
Nu har vi ingen i fyrrummet, det er kun ting vi slæber på terassen der bliver inficeret med skidtet. Tag en snak med din montør, det tror jeg at jeg havde gjort.

mange vælger selv at montere fyret, og så står man selv med opgaverne.