Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: duvaldk efter Dec 07, 2017, 09:09

Titel: Stop, temp opnået
Indlæg af: duvaldk efter Dec 07, 2017, 09:09
Hej.

Har mit BS fyr stopper om morgen nå temp i kedlen er opnået, den slukker for cir pumpe. dvs radiatore.

Det starter først op igen når temp i kedlen er faldet til start temp, er der noget man kan sætte op så den laver en test om der er behov for start ved temp fald på radiator vand uden for kedlen ?
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: xkfc efter Dec 07, 2017, 09:13
Nej det mener jeg ikke at den kan, men mon ikke at noget er fejljusteret eller monteret forkert? den skulle da gerne kunne holde sig i gang på denne årstid.  ;)
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: scottedor efter Dec 07, 2017, 10:29
du kan sænke dit pumpestop ned til starttemperatur så køler den også kedlen
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: duvaldk efter Dec 07, 2017, 12:12
Prøver at sænke temp på pumpe stop
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: Hemhems efter Dec 07, 2017, 12:37
Prøver at sænke temp på pumpe stop

Skriv flere af dine indstillinger ned her på siden, hvilken temp kedlen er sat til, over/under, er der vvb prio/2-3vejs ventil, hvad er denne sat til i temp og ydelse osv.

?C kedeltemp
?C over
?C under
?C vvb temp
?C vvb temp under

VVB ydelse ?%

Evt. PI
P = ?
I = ?
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: duvaldk efter Dec 07, 2017, 15:24
67C kedeltemp
10C over
5C under
44C vvb temp
10C vvb temp under

VVB ydelse 100%

Evt. PI ( Kan jeg ikke lige finde )
P = ?
I = ?
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: xkfc efter Dec 07, 2017, 15:33
Evt. PI ( Kan jeg ikke lige finde )
P = ?
I = ?
Din P=5 og I= 0,1 hvis ellers din Stokercloud er duvalddk  ;)

hvis det er din Stokercloud, så kan jeg anbefale dig at skrive det og lidt info om installationen i din signatur, så slipper du for mod-spørgsmål hver gang du selv ønsker at få et svar på et eller andet.  ;)
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: duvaldk efter Dec 07, 2017, 15:41
OK, tak for det. og ja det er den

https://stokercloud.dk/v3/#/duvaldk/main-page
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: MHES efter Dec 07, 2017, 16:39
Hej,

Når jeg ser på kurverne fra dit fyr for de sidste 48 timer, ser det ud som om dit fyr er lidt overdimensioneret  ;)
Jeg kan også se at du har begrænset det til 60% effekt, så noget tyder på at et 10 kW fyr (en 10 kW brænder) ville passe noget bedre.
En mindre brænder vil også medføre en mindre minimum effekt, og så kan dit fyr sikkert bedre holde sig kørende.

Hilsen
Michael


OK, tak for det. og ja det er den

https://stokercloud.dk/v3/#/duvaldk/main-page
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: ½mylund efter Dec 07, 2017, 18:50
Hej

Hans P-led er da kun 2.5 (på de nye styringer er p-led altid dobb. når temp. er over setpunkt)  ;)

Vedr. indstillinger så vil jeg dropper ur-styring både alm.og vvb ( indtil du har styr på fyret)
Og droppe vejrkompensering da du ikke har vejrkompensering 

Ps. er det dig selv der ændre kedeltemp. så ofte ?? hvorfor ??

Du kan med fordel opdatere din styring til version 7.0664 :)

PPS. NU TROR JEG AT JEG HAR GÆTTET DET  ;)

Du bruger vejrkomp. og natsænkning og urstyring både på kedel og vvb,og alt det forstyrre hinanden

Drop alle til du har kontrol over fyret  :D

½mylund
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: duvaldk efter Dec 07, 2017, 20:39
Jeg hæver kedel temp så fyret slå igang igen, og sætter den så ned igen når det er startet.
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: ½mylund efter Dec 07, 2017, 20:56
Jeg hæver kedel temp så fyret slå igang igen, og sætter den så ned igen når det er startet.

Hej

Slå urstyring på kedel fra.Også sæt kedel til 70 gr. diff over 15 og under 5 gr.

og drop natsænkning sæt på 0 gr.

Din min. effekt på 2.5 kw ? kan fyret ikke køre på lidt lavere uden at gå ud ?
Citat fra manual
. Minimumsydelsen justeres så lavt som det er muligt, typisk 10-15% af brænderens nominelle ydelse, ( 16kW
stilles på 2.00-2,5 kW ). Er skorstenstrækket højt - justeres minimumsydelsen tilsvarende op, til man har en
stabil CO2 % ved 10% effekt.

Ps. prøv lige disse ting først, så kigger vi imorgen,og justere lidt på dine PI tal

½mylund

Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: kigan efter Dec 08, 2017, 17:24
Du ville med fordel kunne prøve ar sætte din min ydelse (10%) ned til 2,0 kw eller 1,6 kw som jo er 10% på en 16kw brændere. for synes at 2,5 kw lyder højdet.
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: duvaldk efter Dec 08, 2017, 17:29
Vil mene den står til 10%

Hvis jeg går ind i udvidet setup.

Så menu 3 regulering der står kedel til min 10% og varmtvandsbeholder også til 10%

Er det et andet sted den skal sættes til 10%
Titel: Sv: Stop, temp opnået
Indlæg af: kigan efter Dec 08, 2017, 17:31
Silo og så snegle instillinger Ydelse ved 10% effekt kW