Sv: Mange start stop
« Svar #15 Dato: Jun 11, 2013, 09:43 »
Hej

Det kan det jo umiddelbart virke som, men det tror jeg nu ikke.
Når den starter, så starter den direkte i VVB og da varmtvands opvarmning
har højere prioritet end ext. temp skulle det ikke spille nogen rolle.
Samtidig med at fyret slukker når den når op på den ønskede VVB temp, kommer
funktionen ext.temp aldrig i brug.
Men for testens skyld kan jeg da luse den... intet skal være uprøvet...  :)

Som jeg har forstået det jeg læser i displayet er at når fyret starter så går jeg fra en
'state' til en ny 'state', dvs. fra 'Stop ext. temp' til 'VVB'. Når VVB er ferdig springer fyret tilbage til
til sit udgangspunkt 'Stop ext. temp' hvis der ikke i den mellemliggende periode er sket noget ,
ext. temp falder under setpunkt, som kræver en anden 'state'. I det tilfælde skal fyret gå fra 'VVB' til
'Opvarmning'.

Mvh.
Dennis

Nu ser jeg på det sidste biled at der står Slukket Extern.....
Kan det være den der er årsagen til de mange start - stop ?

Prøv i stedet at lade terminalerne i klemrækken være åben.
Altså bare vip den ene ledning ud.
Så skal styringen være i dvale, og kun vågne op når der kaldes på varmt vand.
Derved kan vi teste om det er en extern stop funktion der driller.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Mange start stop
« Svar #16 Dato: Jun 11, 2013, 10:33 »
Hej

Dvs. at jeg bare skal slukke for den ext. modtager til den trådløse føleren.

Det kan jeg gøre så snart jeg kommer hjem.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Mange start stop
« Svar #17 Dato: Jun 11, 2013, 10:47 »
Hej

Dvs. at jeg bare skal slukke for den ext. modtager til den trådløse føleren.

Det kan jeg gøre så snart jeg kommer hjem.

Mvh.
Dennis

Hvis du ved at slukke, åbner kontakt funktionen, så er det det der skal til for at teste om det er den der driller.

Noget helt andet er din pumpe.
Er det en moderne pumpe der måler på modtrykket og skruer op og ned for effekten ?
Det kan være den der ikke flytter varmen hurtigt nok.
Men test kun en ting ad gangen, ellers bliver det et rod af indstillinger man ikke kan finde hoved eller hale i.
« Senest Redigeret: Jun 11, 2013, 10:48 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Mange start stop
« Svar #18 Dato: Jun 11, 2013, 11:53 »
Hej

Jo det er lige det det sker når jeg slukker for modtageren.
og angående pumpen så må jeg tilstå at jeg ikke aner om den
måler modtryk, men den er ca. 7-8 år gammel tror jeg.
du kan se et billed af den nedenunder.

Mvh.
Dennis


Hvis du ved at slukke, åbner kontakt funktionen, så er det det der skal til for at teste om det er den der driller.

Noget helt andet er din pumpe.
Er det en moderne pumpe der måler på modtrykket og skruer op og ned for effekten ?
Det kan være den der ikke flytter varmen hurtigt nok.
Men test kun en ting ad gangen, ellers bliver det et rod af indstillinger man ikke kan finde hoved eller hale i.
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Mange start stop
« Svar #19 Dato: Jun 11, 2013, 12:09 »
Hej gutter,

Fejlen er opstået i forbindelse med skift af styringen fra en v10'er til en anden v10'er.
Derfor kan det ikke skyldes noget så "statisk" som cirkulationspumpen  ;)
Uanset hvor sløv pumpen måtte være, er det praktisk umuligt at kurverne for VVB-temp og returtemperatur ligger nøjagtigt oven i hinanden  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Jo det er lige det det sker når jeg slukker for modtageren.
og angående pumpen så må jeg tilstå at jeg ikke aner om den
måler modtryk, men den er ca. 7-8 år gammel tror jeg.
du kan se et billed af den nedenunder.

Mvh.
Dennis


Hvis du ved at slukke, åbner kontakt funktionen, så er det det der skal til for at teste om det er den der driller.

Noget helt andet er din pumpe.
Er det en moderne pumpe der måler på modtrykket og skruer op og ned for effekten ?
Det kan være den der ikke flytter varmen hurtigt nok.
Men test kun en ting ad gangen, ellers bliver det et rod af indstillinger man ikke kan finde hoved eller hale i.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Mange start stop
« Svar #20 Dato: Jun 11, 2013, 12:47 »
Hej gutter,

Fejlen er opstået i forbindelse med skift af styringen fra en v10'er til en anden v10'er.
Derfor kan det ikke skyldes noget så "statisk" som cirkulationspumpen  ;)
Uanset hvor sløv pumpen måtte være, er det praktisk umuligt at kurverne for VVB-temp og returtemperatur ligger nøjagtigt oven i hinanden  ;)

Hilsen
Michael

Hej

Jo det er lige det det sker når jeg slukker for modtageren.
og angående pumpen så må jeg tilstå at jeg ikke aner om den
måler modtryk, men den er ca. 7-8 år gammel tror jeg.
du kan se et billed af den nedenunder.

Mvh.
Dennis


Hvis du ved at slukke, åbner kontakt funktionen, så er det det der skal til for at teste om det er den der driller.

Noget helt andet er din pumpe.
Er det en moderne pumpe der måler på modtrykket og skruer op og ned for effekten ?
Det kan være den der ikke flytter varmen hurtigt nok.
Men test kun en ting ad gangen, ellers bliver det et rod af indstillinger man ikke kan finde hoved eller hale i.

T3 og T4 er ret tæt på hinanden, og det er da muligt at det er en "lus".
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Mange start stop
« Svar #21 Dato: Jun 11, 2013, 13:08 »
Hej

Det har du ret I, de er meget tæt på hinanden.
Jeg vil sjekke en gang mere, men jeg tjekkede
det af samme grund i går.
Jeg havde faktisk alle temp følere af I går for at lige kontrolere om
der skulle være noget galt I hvordan jeg havde koblet det op.
Jeg kunne ikke finde noget, men heller sjekke en gang for meget...

Mvh.
Dennis


T3 og T4 er ret tæt på hinanden, og det er da muligt at det er en "lus".
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022