Modsat Flammen mener jeg din blæser start er alt for høj . Jeg sværger til 12-15-18 og 100% effekt. Den med overophedning af eltænder kan jeg ikke helt følge, grunden til forsinkelsen er at få opvarmet staven ordentligt inden blæseren blæser koldere luft ind i pilerne og det tager ca 1 min inden eltænderen har nået over 350 gr. Måske er tænderen ved at være lidt træt. Prøb evt at tage den ud og starten den op i manuel styring . Så kan du måle med et laser termometer hvor varm den bliver
når effekten øges fra 70 til 100%, varmes elementet derfor hurtigere. sættes eltænder start ikke ned, slides der kraftigt på elementet med forkortet levetid tilfølge.
er blæs start for lav, er min oplevelse at der opstår en del røggasser uden der tændes. det ulmer bare. med mere blæs, startes bålet hurtigere, og uden vild røgudvikling.
men det er nok forskelligt på vores anlæg pga. installation/skorstentræk osv