Forfatter Emne: Urstyring gør knuder.  (Læst 2786 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline danskfocus

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tilfreds med Woody.
Urstyring gør knuder.
« Dato: Jun 10, 2010, 06:38 »
Jeg har kørt med urstyring et stykke tid nu, og det har fungeret fint, men nu er det begyndt at gøre knuder. Fyret starter fint på det rigtige tidspunkt og kører også som det skal, men når varmeperioden er slut, er det som om stopsekvensen ikke kører færdig, da cirk.pumpen og den interne snegl fortsætter med at køre. Er der nogen det har oplevet noget lignende ?
Woody 16 KW v.6.67  på OPOP H418
Trækstabilisator. Kedelshunt. Røgtemp.måler. Udetemp.måler. Returvandstemp.måler. VVB-temp.måler. Trådløs termostat. VVB-prioritering 3-vejs.
160 L. Metro combivandvarmer.
Alpha A2 cirkulationspumpe.
Wavin trådløst gulvvarme.

Offline danskfocus

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tilfreds med Woody.
Sv: Urstyring gør knuder.
« Svar #1 Dato: Jun 10, 2010, 07:13 »
Har nu fundet ud af at det var min pumpestop temp. der var sat for lavt (50 C), jeg har nu sat den til 60 C.
Hvilken temp. har i sat den til ?
Woody 16 KW v.6.67  på OPOP H418
Trækstabilisator. Kedelshunt. Røgtemp.måler. Udetemp.måler. Returvandstemp.måler. VVB-temp.måler. Trådløs termostat. VVB-prioritering 3-vejs.
160 L. Metro combivandvarmer.
Alpha A2 cirkulationspumpe.
Wavin trådløst gulvvarme.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Urstyring gør knuder.
« Svar #2 Dato: Jun 10, 2010, 08:57 »
Pumpestop må være et forhold mellem drift temperatur og pumpestop.

Jeg har en drift temperatur på 62grader og pumpestop på 60.

Jeg kører dog ikke med urstyrring men med termostater i vvb'erne, når temperaturen kommer ned på 25-30 grader 1/3 del fra bunden i en af vvb starter en timer på 2 timer, det får trukket vandet op på 55-59 grader, i snit kører fyret vel 1 gang i døgnet, ca 2,5kg.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline danskfocus

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
  • Tilfreds med Woody.
Sv: Urstyring gør knuder.
« Svar #3 Dato: Jun 10, 2010, 10:11 »
Kan der ske noget ved at pumpestop temp. er højere end drifttemp. ?
min drifttemp. er 57 C og pumpestop 60 C.
Ved godt at 57 C ikke lyder af meget, men føleren i styringen viser ikke nøjagtigt, temp er reelt 61-62 C, målt med thermoscanner på afgangen af kedlen.
Woody 16 KW v.6.67  på OPOP H418
Trækstabilisator. Kedelshunt. Røgtemp.måler. Udetemp.måler. Returvandstemp.måler. VVB-temp.måler. Trådløs termostat. VVB-prioritering 3-vejs.
160 L. Metro combivandvarmer.
Alpha A2 cirkulationspumpe.
Wavin trådløst gulvvarme.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Urstyring gør knuder.
« Svar #4 Dato: Jun 10, 2010, 11:23 »
Det burde være ligegyldigt om du har pumpestop højere end drift temperatur, så stopper pumpen bare sammen med kedlen.

MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Jun 11, 2010, 21:42 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html