Forfatter Emne: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?  (Læst 5023 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
« Dato: Apr 03, 2014, 15:46 »
Jeg havde mit fyr slukket i eftermiddag for at rense det og nu har det kommet med et par fejl efter jeg har startet det igen
Det skriver INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?

Hvad betyder det mons tro
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7556
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
« Svar #1 Dato: Apr 03, 2014, 17:10 »
Det betyder at det ikke får piller nok til at holde ild.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
« Svar #2 Dato: Apr 03, 2014, 17:15 »
Din lux sensor har ikke kunnet se lys i X antal minutter, og er nok fordi at du er nødt til at justere om. Når du renser kommer der pludselig mere gennemgang af luft i fyret ;)
Update: Hvis pille mængden passer (6 min.) er det luften der skal justeres om.
« Senest Redigeret: Apr 03, 2014, 17:31 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
« Svar #3 Dato: Apr 03, 2014, 18:41 »
Har lige afvejet piller og de vejer ca. 100 gram mere end der står i styringen
Jeg kan ikke lige forstå hvorfor denne rensning skulle være anderledes end dem jeg tidliger har lavet - der har aldrig været behov for at justere på noget efterfølgende.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
« Svar #4 Dato: Apr 03, 2014, 19:07 »
Ja det kan jeg heller ikke forstå, da hvis afvejningen tillige er 100 gram over ???
Det der er sikkert er at det har noget med hvad din Lux sensor ser, så måske skal den rengøres eller den ikke er så god længere, eller den er gået ud af justering fra at se vinkelret ind på flammen.
Update: lige hvis nu du har glemt at rense herden samtidig, da hvis der sidder belægninger på den som lukker lidt af hullerne, så kan det være svaret.
« Senest Redigeret: Apr 03, 2014, 19:33 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline oz8hp

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 150
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr online
Sv: INGEN ILD - FEJLJUSTERING LAVLAST?
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2014, 18:40 »
Har lige været 'ude af huset' et par dage og det er åbenbart noget der er gået i sig selv igen.
Så jeg er ikke blevet klogere men fejlen er ikke kommet de 2 dage jeg ikke har set fyret.
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer