Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: axelgaard efter Nov 27, 2021, 21:54

Titel: Justering af Black Star pillefyr
Indlæg af: axelgaard efter Nov 27, 2021, 21:54
Hej

Jeg har for en måned tid siden overtaget en ejendom, hvor der er installeret et black star pillefyr.

Nu har over et par dage fået fejlen "varm skakt" og da jeg er total grøn hvad angår pillefyr, ved jeg ikke helt hvad jeg skal gøre.

Jeg har læst mig frem til at en afvejning af piller, måske kan løse problemet. Jeg har derfor netop kørt en afvejning, og der var lidt justering..

Jeg er dog i tvivl om mit fyr er justeret helt korrekt, og håber at der måske er en venlig sjæl herinde, som vil prøve at kigge mine indstillinger igennem, og se om der er noget som bør justeres.

Herunder link til min stokercloud
https://stokercloud.dk/v3/#/axelgaard/main-page


De bedste hilsner
Mark
Titel: Sv: Justering af Black Star pillefyr
Indlæg af: xkfc efter Nov 27, 2021, 23:09
Varm skakt kommer fordi varmen går baglæns i stedet for frem i kedlen som tiltænkt.

Den hyppigste årsag er beskidt fyr, noget er glemt at rense så rens alt, Blæser, brænder, lysføler, herd, kedel, røgvender, røgrør og kontroller skorstenen.

Når det er på plads, så samler man det hele og sikrer sig at alt sidder og ligger rigtigt og er spændt tæt sammen.

Så er det tid til justering.

Altid gode smuldfri pille i ensartet længde.

Vej piller i 6min, og indtast resultatet i autoberegneren og pille korrektionsfaktoren.

Start fyret, når det er startet låses det på 10%, juster luft, vent 5min, kig hurtigt da der kommer falsk luft ind når du kigger, syntes du det er i orden så lad den brænde yderlig ½ time, og hvis det stadig brænder perfekt, så er det videre til 50% og 100% her er mere fart på, så det tager ikke så lang tid.

Når man justerer så altid med for meget luft og juster langsomt ned.
Titel: Sv: Justering af Black Star pillefyr
Indlæg af: xkfc efter Nov 27, 2021, 23:50
Nu fik jeg kigget på dit fyr... du bør straks stoppe det, skakt temperaturen er meget høj, og fyret kæmper en brav kamp for at komme op i temperatur.
Titel: Sv: Justering af Black Star pillefyr
Indlæg af: michael f efter Nov 28, 2021, 07:03
Se om du kan finde en klap nede i bunden i bagerste kammer.
Når den løftes op kan asken falde ned i askeskuffen.
Læg den på plads over hullet igen efter rens.  :)
Titel: Sv: Justering af Black Star pillefyr
Indlæg af: Lysemose efter Nov 28, 2021, 11:08
Hej.

Jeg har også prøvet at fyret stoppede pga. høj skakttemperatur. Fejlen var i mit tilfælde at røgvenderne var bøjet for meget ud og fyret dermed ikke kunne af med luften/røgen, hvilket førte til at røgen sommetider tider trak den forkerte vej. Men ellers enig, fyret skal være rent alle de steder som nævnes.

https://stokercloud.dk/v3/#/rasmuslysemose/main-page

Mvh