Stoker => Stoker => Emne startet af: kristiankonge efter Okt 28, 2017, 13:25
-
hej jeg har et blackstar pillefyr hvor fremløbstemp bliver for lav når fyret har nået sin temp, dette medføre at jeg ikke får nok varme på mine radiatore og gulvvarme.
hvad kan jeg gøre???
-
Øh, den må du lige forklare lidt nærmere ;)
Fremløbstemperatureen er den samme som kedeltemperaturen, så hvis din fremløbstemperatur skal være højere, ja så hæver du bare den ønskede kedeltemperatur.
Hilsen
Michael
hej jeg har et blackstar pillefyr hvor fremløbstemp bliver for lav når fyret har nået sin temp, dette medføre at jeg ikke får nok varme på mine radiatore og gulvvarme.
hvad kan jeg gøre???
-
jeg har en kedel temp på 65 grader men mit fremløb er kun 30 grader når fyret har opnået sin temperature, og fremløbet bliver kun højere når fyret køre
-
Har du evt prøvet at indstille cirkulationspumpen til højeste trin for at se om det ændrer noget, har du evt luftlommer som havner i pumpen?
-
luftlommer ved jeg ik om der er, men tror det ik,ved ik om man kan sætte cirkulationspumpen op i hastighed
-
Ok, hvis kedlen er 65oC og fremløbet kun er 30oC, er der enten manglende flow gennem kedlen, eller "kortslutning" mellem retur og fremløb.
Jeg har set det problem hvis returshunten er monteret på fremløbet mellem kedlen og pumpen.
Prøv lige at tage et par billeder af rørføringen ved kedlen og læg dem op her.
Det kan selvfølgelig også skyldes luft i systemet, så pumpen ikke cirkulerer vandet i anlægget.
Hilsen
Michael
jeg har en kedel temp på 65 grader men mit fremløb er kun 30 grader når fyret har opnået sin temperature, og fremløbet bliver kun højere når fyret køre
-
ja men den kan godt sende varmere vand igennem når kedlen køre på 60 til 100 % ydelse, hvad med det der vejrkompensering kan det ha noget at sig ??? har prøvet at slå det fra men så slukker pumpen til fremløbet hmmm
-
Et link til din styring og en tegning/billeder af hvordan det er monteret rent rørmæssigt vil gære det noget nemmere at hjælpe dig.
Selv om man kan meget med moderne teknik, er det trods alt svært at se hvordan dut anlæg er skruet sammen ;)
Hilsen
Michael
ja men den kan godt sende varmere vand igennem når kedlen køre på 60 til 100 % ydelse, hvad med det der vejrkompensering kan det ha noget at sig ??? har prøvet at slå det fra men så slukker pumpen til fremløbet hmmm