Ok, hvis kedlen er 65
oC og fremløbet kun er 30
oC, er der enten manglende flow gennem kedlen, eller "kortslutning" mellem retur og fremløb.
Jeg har set det problem hvis returshunten er monteret på fremløbet mellem kedlen og pumpen.
Prøv lige at tage et par billeder af rørføringen ved kedlen og læg dem op her.
Det kan selvfølgelig også skyldes luft i systemet, så pumpen ikke cirkulerer vandet i anlægget.
Hilsen
Michael
jeg har en kedel temp på 65 grader men mit fremløb er kun 30 grader når fyret har opnået sin temperature, og fremløbet bliver kun højere når fyret køre