Forfatter Emne: Hvad nu???  (Læst 60797 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvad nu???
« Svar #105 Dato: Dec 30, 2010, 23:54 »
Hej Steffen,

Som du kan se af mit sidste forslag til Dennis, er der netop ikke nogen D-værdi, men det har vi faktisk også prøvet før, uden det store held.

Den nye v6.50 har en lidt speciel PID, som jeg lige skal have skudt mig ind på, og det er ikke noget problem at forholde sig til 3 parametre  :D

Hilsen
Michael

Okay....

Det er bare så let kun at have 2 parametre at forholde sig til;-)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #106 Dato: Dec 31, 2010, 00:13 »
Hej Michael

Jeg er altid frisk på at prøve..  ;D
så lenge konen ikke fryser, har jeg fred til at gøre som det passer mig - hehe

Hvordan kan det være at i løbet af de dage vi har justeret rund på PID'en, så
har mit forbrug steget med ca. 5-8kg i døgnet.
Jeg laver om på PID nu.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvad nu???
« Svar #107 Dato: Dec 31, 2010, 00:24 »
Hej Dennis,

Det øgede forbrug skyldes helt sikkert ændringer i temperaturen udenfor  ;)

Dine kurver er stille og roligt blevet mere og mere rolige og det vil alt andet lige, give lidt mindre forbrug men ikke ret meget.

Jeg er iøvrigt ved at udforske P-delen i vores v6.50 og den ser ud til at have en væsentlig mindre betydning end i de tidligere versioner.
Faktisk kører jeg lige nu med:
P = 10.0
I = 0.3
D = 0.0

Jeg vender frygteligt tilbage i morgen  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael

Jeg er altid frisk på at prøve..  ;D
så lenge konen ikke fryser, har jeg fred til at gøre som det passer mig - hehe

Hvordan kan det være at i løbet af de dage vi har justeret rund på PID'en, så
har mit forbrug steget med ca. 5-8kg i døgnet.
Jeg laver om på PID nu.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Hvad nu???
« Svar #108 Dato: Dec 31, 2010, 00:27 »
p = 10.... hold da fast...

Du skal da være velkommen i morgen også, ja selv hvis du stod udenfor og ville have kaffe  ;D

Men ikke for sent i morgen - det er jo ikke sikker jeg kan læse hvad du skriver, eller er særlig veltalende... hehe

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Hvad nu???
« Svar #109 Dato: Dec 31, 2010, 00:32 »
Den nye v6.50 har en lidt speciel PID, som jeg lige skal have skudt mig ind på, og det er ikke noget problem at forholde sig til 3 parametre  :D
Så kan det kun gå for langsomt med at få fingrene i 6.50... - føler mig allerede udenfor ;)

Det er dynamisk PID, ikke? Altså alle 3 led aftager des tættere temperaturen kommer på setpunktet...?
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvad nu???
« Svar #110 Dato: Dec 31, 2010, 00:44 »
Hej Steffen,

Nej ikke helt  ;)

Det er I-leddet der reduceres når temperaturen er indenfor P-båndet, så den er lidt "tricky"  ;)

Hilsen
Michael

Den nye v6.50 har en lidt speciel PID, som jeg lige skal have skudt mig ind på, og det er ikke noget problem at forholde sig til 3 parametre  :D
Så kan det kun gå for langsomt med at få fingrene i 6.50... - føler mig allerede udenfor ;)

Det er dynamisk PID, ikke? Altså alle 3 led aftager des tættere temperaturen kommer på setpunktet...?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Hvad nu???
« Svar #111 Dato: Dec 31, 2010, 00:53 »
Nej ikke helt  ;)

Det er I-leddet der reduceres når temperaturen er indenfor P-båndet, så den er lidt "tricky"  ;)
Øhh p-båndet?...

Vil det sige at I reduceres når temperaturen ikke ligger tæt på setpunktet? ???
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvad nu???
« Svar #112 Dato: Dec 31, 2010, 01:11 »
Hej Steffen,

Nej omvendt, I leddet, eller rettere sagt tilvæksten/faldet i I-leddet, reduceres når aktuel værdien nærmer sig setpunktet.

Hilsen
Michael

Nej ikke helt  ;)

Det er I-leddet der reduceres når temperaturen er indenfor P-båndet, så den er lidt "tricky"  ;)
Øhh p-båndet?...

Vil det sige at I reduceres når temperaturen ikke ligger tæt på setpunktet? ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: Hvad nu???
« Svar #113 Dato: Dec 31, 2010, 01:28 »
Okay....

Det er da sjovt hvordan det kan bevirke at P-leddet ikke virker så kraftigt....

Det lyder også til at du forsker i det, så jeg vil bare væbne mig med tålmodighed... Jeg klager nok min nød når jeg engang går død i at indregulere PID på 6.50 :P

Sov godt... Og godt nytår....
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o