Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 85527 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #30 Dato: Okt 31, 2012, 03:01 »
Har siddet ok kikket lidt på dine kurver i nat og det ligner altså meget det jeg havde. Hvis du kikker efter så holder returen sig stabil , Det er ikke dens nedkøling som sådan for den svinger kun lidt, så det er noget som åbner når det har brug for varme og lukker kort tid efter . osv. Tror ikke på din pumpe men du har en eller anden defekt termostatventil som opføre sig underligt og eftersom det er gulvkredsen der bruger meget flow så vil jeg umidbart holde med Michael og levi . Der er her du skal lede efter fejlen. prøv evt at tage ventilen af og se hvordan det opfører sig.
Kom lige på en strø tanke. Det kan være din shunt . Ved du hvad din naturlige retur temp ligger på ? Prøv evt at lukke for shunt for at se. Hvis den åbner for at kompensere når dit flow stiger ifb med gulvkredsen åbner så vil fyret jo kalde på mere varme . Nu kikkede jeg lige på returen igen (vups så røg stokercloud serveren igen :-) og den laver faktisk nogle underlige EKG herteflimmer men den svinger blot 2 gr så hvis din shunt temp står tæt på din naturlig retur så kan det være det.
Eller måske er jeg bare træt ,heldigvis kun 3 timer til fyrmorgen
MVH
Claus
« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 03:11 af Lamborg »
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #31 Dato: Okt 31, 2012, 05:47 »
Go' morgen Allan,

Som du kan se på kurverne har det ikke hjulpet at lukke gulvvarmen.
For hver ca. 45 minutter stiger flowet fra ca. 100 l/h til ca. 370 l/h, det ligner en stor forbruger der "pendler".

Det kunne være pumpen der går i "selvsving" og kunne så sikkert løses med omstilling af pumpen til konstant tryk, sådan som Søren (Levi) og Ole foreslår (når de ikke diskuterer Fanta  :D )

Claus (Lamborg) synes at genkende hans radiatorskjuler problem og jeg er mest tilbøjelig til at give ham ret (undskyld Søren og Ole  ;) )

Men for at starte fra den nemme ende, så prøv at ændre pumpen til konstant tryk  ;)

Hilsen
Michael

PS. ...og nej Ole, det er ikke Michael der leger "random PI"  :P :P
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #32 Dato: Okt 31, 2012, 07:16 »
hej machael
det vil jeg straks gøre

det var da pudsigt dip 1+2 stod begge på on, men er nu rettet til begge off kl. 08:22

mvh allan
« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 07:22 af allamadsen »
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #33 Dato: Okt 31, 2012, 07:47 »
hej michael

pumpen skiftede tidligere, hvor jeg har observeret det, mellem 7 og 14 watt, nu står den næsten hele tiden på 22 watt, med et enkelt sekund i ny og næ på 23 watt.

mvh allan

 :-\NÆH nu kl 09:02
var den nede på 17 watt  >:(


« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 08:04 af allamadsen »
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #34 Dato: Okt 31, 2012, 09:24 »
hej michael

jeg sidder og tænker på om jeg skulle begynde at koble en radiator fra af gangen af 1 times varighed, skifte til næste og skrive det her.
var det noget ? er 1 time nok ?
jeg skal om 10 min køre fruen til viborg, og er nok hjemme igen ved 3/4 tiden.
jeg har 8 radiatorer i stueetagen og 3 på første sal, så det vil nok tage noget tid at komme igennem dem alle, jeg kunne jo også koble dem fra i grupper, og så siden tage en gruppe det viste sig interessant.
var det noget ?

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #35 Dato: Okt 31, 2012, 11:32 »
jeg sidder og tænker på om jeg skulle begynde at koble en radiator fra af gangen af 1 times varighed, skifte til næste og skrive det her.
var det noget ? er 1 time nok ?
jeg skal om 10 min køre fruen til viborg, og er nok hjemme igen ved 3/4 tiden.
jeg har 8 radiatorer i stueetagen og 3 på første sal, så det vil nok tage noget tid at komme igennem dem alle, jeg kunne jo også koble dem fra i grupper, og så siden tage en gruppe det viste sig interessant.
var det noget ?

Fejl halvering. Sluk halvdelen, hvis problemet er væk er det den anden halvdel, hvis problemet stadig er der, så er det den halvdel du har tændt. Hvis det er den halvdel du har tændt, kan du slukke halvdelen af dem, og eventuelt tænde den store halvdel som du startede ud med at slukke, så du har varme på huset. Osv osv... hvis du forstår hvad jeg mener? Fejlhalvering kaldes det ;)
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #36 Dato: Okt 31, 2012, 14:11 »
hej martin
jeg kender godt princippet, jeg mener vi kaldte det intervalhalvering   ;)
men tak for det

hej machael
jeg prøver at begynde

radiatorer 1 sal       slukket               tændt
1                             14:38
2                              14:28
3                              14:38

radiatorer stueetagen
1                              14:38
2
3
4
5
6
7
8

så må vi se hvad det bringer

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #37 Dato: Okt 31, 2012, 16:37 »
Hej Allan
Ja nu flader kurven da en smule ud, men stadig kæmpe spring.

Jeg tror ikke det giver noget brugbart resultat det med at lukke radiatorer, da jeg ikke tror at dit problem findes ved en enkelt radiator. Men jeg kan ikke lige pt. give en logisk forklaring på det, så det er jo fint nok at prøve lidt af hvert, det med at stille på pumpen har jo tilsyneladende heller ikke gjort den store forskel. Det flow ser dælme crazy ud, når man tænker på at der ikke "sker" noget i systemet. Der er vel ikke noget luft der driller et sted, er systemet luftet grundigt ud.
« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 16:41 af Ole S »
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #38 Dato: Okt 31, 2012, 16:52 »
hej ole

jeg blev lige så glad i eftermiddag, da det så ud til at det gik vandret, men det varede jo så kort. med hensyn til udluftning så synes jeg har gjort det, i eftermiddags prøvede jeg igen, da jeg syntes pumpen begyndte at "snakke" lidt da pumpen bkev sat til konstant tryk, men nu må vi se  >:(

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #39 Dato: Okt 31, 2012, 17:05 »
nu er flg afbrudt (skruet ned på nul)

                              slukket           tændt
radiatorer 1 sal
1                             14:38
2                              14:28
3                              14:38

radiatorer stueetagen
1                              14:38
2
3
4                              18:03
5
6
7                               18:03
8

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #40 Dato: Okt 31, 2012, 17:39 »
Hej
Ja os amatører er jo nødt til at prøve lidt forskelligt. :D
 Du kunne evt forsøge at lukke kedelshunten helt nogle timer, for at udelukke at det er her der sker halløj. Men nu kan jeg ikke huske, det er måske allerede forsøgt.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #41 Dato: Okt 31, 2012, 17:51 »
ok ole

den kan stilles mellem 40° og 70°

de er stillet på 70° kl. 18:52
og jeg har lige inden luftet pumpe ud, men kunne ikke se noget luft !

det var da vist en alvorlig fejltagelse den er kørt ned på 40° !!!

mvh allan
« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 18:04 af allamadsen »
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #42 Dato: Okt 31, 2012, 19:36 »
gulvvarme tilkoblet igen + radiator nr 7 i stuen     kl.20:36
alle radiatorer                                                            21:32
« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 20:32 af allamadsen »
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Lamborg

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1401
  • Respekt optjent: +33/-6
  • Fyrmester lamborghus
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #43 Dato: Okt 31, 2012, 20:39 »
Tror altså det er din kedelshunt der laver underligheder som jeg skrev tidliger så prøv at lukke den så langt ned du kan og kik hvad din naturlige retur er .
Hvis du feks kikker kl 19 så er det lige før dit fremløb og retur bytter rundt. Kunne ligne at din shunt åbner i tide og udtider og oligger og kører loop
MVH
Claus som ikke gider rette slåfejl.
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank.
V10 cloud lamborg (1676) opgraderet til V13
Lenovo 6.0.1
577kvm festlokaler og bolig + 80kvm kælder.
Årligt 12-13 kilokilo RW piller
http://www.stokercloud.dk/dev/lamborg.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #44 Dato: Okt 31, 2012, 21:01 »
hej lamborg

ja jeg synes ikke  længere jeg er i tvivl om at det er kedelshunten. den føler nemlig på returen lige før kedlen, efter hvor returen shuntes så jo lavere kedeltemperatur og jo lavere retur, jo mere åbner shunten nemlig, og det sker hver gang kedeltemperaturen er næsten i bund.
jeg har ikke monteret den medfølgende kedelshunt, men en som er vist i manualen fra nbe 6.74.
men man må åbenbart være gået bort fra denne type og nu monterer en indstillelig blandehane som kedelshunt  ;)
så får man jo heller ikke de store forskelle i flowet, men hvor sikker er den for kedlen ? og kan den justeres ind ? ja det kan den vel, jeg troede bare at jeg gjorde det bedste, men nok ikke, må nok have den skiftet  ;)
lige før kl. 19 skruede jeg den op på 70° og nogle minutter efter ned til 40°, så det er forklaringen, og senere har jeg så åbnet for det hele igen, så der vil nok gå nogen tid inden det er normalt igen.

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?