Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 85518 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #75 Dato: Nov 02, 2012, 10:21 »
hej
ny kedelshunt bestilt
skulle kunne være her mandag
 
dvc termostat 20-60 gr.
dvc ventilhus lige 3/4"


mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #76 Dato: Nov 02, 2012, 10:25 »
Din driftstermostat, hvad temperatur er den indstillet til? Jeg ville sætte den så lavt som muligt.... så du er sikker på den ikke forstyrre.

Gad vide hvordan sådan en pumpe skaber sig når den pumper direkte ind i en ekspansionsbeholder.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #77 Dato: Nov 02, 2012, 10:43 »
hej martin

driftstermostaten er sat til 60°

ang pumpeplacering bli'r jeg dig svar skyldig, det var noget ham der installerede det valgte  ::)

har forresten sat I-leddet tilbage til michaels indstilling, men nu venter jeg lige til mandag   ;)

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #78 Dato: Nov 02, 2012, 11:03 »
driftstermostaten er sat til 60°
D'oh! Det er sgu da den der støjer helt tosset. Sæt den ned på 45, eller mindre... bare lige for at være sikker på den ikke generer.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #79 Dato: Nov 02, 2012, 11:12 »
hej martin

den forstår jeg godt nok ikke  ???

men jeg går da lige ud og prøver ditforslag

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #80 Dato: Nov 02, 2012, 11:18 »
Jeg ved ikke lige med den nye opstartscyklus du har, men det for ca. 12 timer siden, det svingen op og ned lugter af at pumpen tænder ved 60 grader, og slukker når kedeltemperaturen er faldet til ca. 55. Så temperaturen drøner op og ned og det samme gør ydelsen.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #81 Dato: Nov 02, 2012, 11:22 »
Det kan godt være fremprovokeret af noget af det andet i har lavet. Jeg har ikke fulgt med i tråden og dine tidligere grafer.
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #82 Dato: Nov 02, 2012, 11:30 »
Er din P og I meget lav? Hvad har du af tal?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #83 Dato: Nov 02, 2012, 11:46 »
hej martin

kl. 11:13 stillede jeg driftstermostaten til pumpen på 45° og så må vi jo se hvad der sker.

P=2.0   I=0.05  men det vil jeg lade michael bestemme  ;)

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #84 Dato: Nov 02, 2012, 11:52 »
Du mener vist kl 12:13, og det er helt i orden med PI'en, undrede mig bare over den dovne regulering :) Men det har jeg svaret på nu, for det er Michael også :P
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #85 Dato: Nov 02, 2012, 12:00 »
hej martin

ja selvfølgelig 12:13

og det kan da meget vel være du har ret ang. driftstermostaten, der har jo ikke været svingninger siden  ;D

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #86 Dato: Nov 02, 2012, 12:22 »
Den dovne PI har også været med til rigtig at provokere den :) Typisk sætter man kedelshunten til 45 grader og pumpe styringen til 50... men du er jo lige et specialtilfælde, og du skal jo lige have løst dit shunt problem... så kan du stille det andet ind bagefter.
« Senest Redigeret: Nov 02, 2012, 12:25 af Martin Pedersen »
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #87 Dato: Nov 02, 2012, 12:49 »
hej martin

efter at have tænkt over hvad du sagde, må jeg jo give dig ret og det ser jo også ud til at kurverne beviser det.

så mange tak for det

jeg burde jo nok selv have tænkt over det, da jeg sænkede temperaturen til 60°, men det gjorde jeg altså ikke, men du så det  ;D

nu sidder jeg bare og tænker på at afbestille den kedelshunt jer bestilte før middag 

mvh allan
« Senest Redigeret: Nov 02, 2012, 12:51 af allamadsen »
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #88 Dato: Nov 02, 2012, 12:53 »
Hej Allan :)

Jamen det er bare i orden. Vi skal nok i fællesskab få det fyr til at køre som en drøm ;)

Jeg har lige snakket med en ekspert der siger det er lige meget hvad side ekspansionsbeholderen sidder på, så glem jeg nævnte det.

Hvad står din shunt egentlig til lige nu? Synes du har en meget høj retur temperatur. Måler du på returen til kedlen, efter den er shuntet op i temperatur?
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline allamadsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 91
  • Respekt optjent: +2/-0
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #89 Dato: Nov 02, 2012, 13:06 »
hej martin

ok med pumpe / ekspansionsbeholder

ja returføler og shuntens føler sidder efter shuntens forbindelse, så det er den temperatur der kommer tilbage til kedlen der måles og shunten er stillet helt i bund, som skulle være 40° efter tallene på "knoppen" at tyde, men det ser da ud til nærmere at være 45°, men man kan vel ikke helt regne med det, den kan reguleres fra 40° til 70°.

mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan