Hej,

Jeg har problemer med foto sensoren på mit BS1016.

Den tror hele tiden der ikke er ild, selvom fyret brænder fint, det gør at den flere gange stopper, renser og starter igen.

Se her:
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Det er en brænder model hvor sensoren sider inde ved den indvendige snegl.

Hvad er den bedste måde at rense sensoren på? Jeg har prøvet med trykluft, det hjalp kun i kort tid syntes jeg, kan man tørre den af/vaske den med noget?

På forhånd tak.  :-\ :-\
« Senest Redigeret: Jan 30, 2017, 05:45 af Bomholdt »
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2017, 05:52 »
Hej,

Jeg har problemer med foto sensoren på mit BS1016.

Den tror hele tiden der ikke er ild, selvom fyret brænder fint, det gør at den flere gange stopper, renser og starter igen.

Se her:
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Det er en brænder model hvor sensoren sider inde ved den indvendige snegl.

Hvad er den bedste måde at rense sensoren på? Jeg har prøvet med trykluft, det hjalp kun i kort tid syntes jeg, kan man tørre den af/vaske den med noget?

På forhånd tak.  :-\ :-\

Når jeg kigger på temperatur kurven ser den ud som om at den bølger i takt med lyskurven.
Det kunne tyde på ustabil pille fremføring.
Har du smuld i pillerne ?
Smuldet vil måske lægge sig i et lag på foto føler, og så kan den ikke se ild.
Til smuldet kan du bruge olie, 1 dl. på toppen hvergang der fyldes et magasin.

Når du vil rense foto føler, kan du tage faldrør og ledning af, og så kan du rense med en børste/pensel.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2017, 06:14 »
Tak for svaret. Pillerne burde være ok. Jeg har dog lidt udfordringer med at den interne snegl nu og da hopepr løs, så skal den lige spændes fast igen..

Når den måler 0 lux og jeg åbner og kigger, så er der fuld knald på ilden, så der må være noget med sensoren :-/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2017, 06:28 »
Tak for svaret. Pillerne burde være ok. Jeg har dog lidt udfordringer med at den interne snegl nu og da hopepr løs, så skal den lige spændes fast igen..

Når den måler 0 lux og jeg åbner og kigger, så er der fuld knald på ilden, så der må være noget med sensoren :-/

Så må du starte en fejlsøgning  :)
Er ben fra fotoføler spændt fast i terminalerne ?
Er der smuds i stikket på motorprintet ?
Er der synlig beskadigelse af ledning op til styreboks ?
Er ledningen inde i styreboksen sat rigtig fast i terminalen ?
Evt. opdatering til sidste ny version.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2017, 06:35 »
Ja, jeg må starte en fejlsøgning.

Er det mon muligt at teste om sensoren virker, f.eks. ved at lyse på den? Eller stopper fyret mon med at måle lux når det ikke køre. Nå men jeg må kigge på det når jeg kommer hjem.

Lige nu kan jeg se at fyret yder 100%, men ved 0 lux... Frustrerende kun at kan følge med på nettet når man er på arbejde :-/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2017, 07:06 »
Ja, jeg må starte en fejlsøgning.

Er det mon muligt at teste om sensoren virker, f.eks. ved at lyse på den? Eller stopper fyret mon med at måle lux når det ikke køre. Nå men jeg må kigge på det når jeg kommer hjem.

Lige nu kan jeg se at fyret yder 100%, men ved 0 lux... Frustrerende kun at kan følge med på nettet når man er på arbejde :-/

Når du skal til at fejlsøge, så sluk fyret.
Foto føler vil også måle lux når fyret er slukket, hvis der er lys.  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4456
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2017, 07:10 »
Der er nok andre ting der kan der kan kigges på. Fyret har nu kørt 100% i 3 timer og temperaturen stiger kun meget langsomt. Det kunne indikere at den ikke fik piller nok.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Peter

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 233
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2017, 07:19 »
Prøv lige at kigge på hans iltprocenten den er da hvis helt gal
Mvh Peter

Woody 10 kw på 16 kw woddykedel

4,5 kw solceller

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2017, 07:29 »
Der er nok andre ting der kan der kan kigges på. Fyret har nu kørt 100% i 3 timer og temperaturen stiger kun meget langsomt. Det kunne indikere at den ikke fik piller nok.

Jeg syntes temperaturen stiger fint, mellem 6-7 er der 3 som tømmer varmtvandsbeholderen, så den skal lige varmes op igen, der ud over har jeg selv justeret den så den reagere langsommere, eller laver den ikke andet en at kompressor rense når der er lidt varmere udenfor.

Mit problem er lys sensoren, den måler 0 lux selvom der er fuld knald på.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2017, 07:29 »
Prøv lige at kigge på hans iltprocenten den er da hvis helt gal

Jeg bruger ikke ilt styring
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4456
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #10 Dato: Jan 30, 2017, 07:45 »
Jeg syntes temperaturen stiger fint, mellem 6-7 er der 3 som tømmer varmtvandsbeholderen, så den skal lige varmes op igen, der ud over har jeg selv justeret den så den reagere langsommere, eller laver den ikke andet en at kompressor rense når der er lidt varmere udenfor.

Mit problem er lys sensoren, den måler 0 lux selvom der er fuld knald på.

Fint nok, jeg kiggede jo også blot på 48timer grafen, og der ud af konkluderede jeg at fyret ikke helt reagerede som det plejer, men det er jo dig der bedst ved hvordan dit anlæg skal køre  ;)

Jeg vil holde med dig i at der er et problem med lysføleren.
Michael er kommet med en masse forslag, så jeg har blot ét spørgsmål! Har du forlænget kablet mellem styring og motorprint?
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #11 Dato: Jan 30, 2017, 07:50 »
.. Og mange tak for svarene  :)

Nej jeg burde ikke have forlænget noget, men jeg må lige splitte det hele ad i eftermiddag.

Hvis nu lys sensoren er død, kan man så skifte den når den nærmest er indbygget? På min gamle brænder sad den lige så man kunne trække den ud af siden og skifte den.

 O0
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7564
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #12 Dato: Jan 30, 2017, 07:56 »
.. Og mange tak for svarene  :)

Nej jeg burde ikke have forlænget noget, men jeg må lige splitte det hele ad i eftermiddag.

Hvis nu lys sensoren er død, kan man så skifte den når den nærmest er indbygget? På min gamle brænder sad den lige så man kunne trække den ud af siden og skifte den.

 O0

Ja, den kan skiftes.
Der skal normalt meget til før den bliver helt kaput.
Er den meget farvet af røg, kan den renses med en microfiber klud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4456
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #13 Dato: Jan 30, 2017, 08:00 »
Jeg har ikke selv skiftet nogen af den type, men naturligvis kan den udskiftes, det er dog ikke sikkert at det er lige så nemt som med den gamle type.

Umiddelbart er der dog ikke rigtig noget på en lyssensor der går kaput. Hvis du har en af de gamle liggende, kan du teste med den og se om fyret reagerer når du skiftevis dækker den til og lyser på den.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Bomholdt

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 104
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Rensning af fotosensor på BS 1016
« Svar #14 Dato: Jan 30, 2017, 10:03 »
Skørt, sider lige og kigger via nettet, siden kl 10 har den kørt uden at "miste" Lux, meget mærkeligt :p
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt

Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.

P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.