Forfatter Emne: VVB prioritering  (Læst 12571 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
VVB prioritering
« Dato: Mar 25, 2010, 18:01 »
Så fik jeg levert mit termostat til VVB styringen.
Termostaten er montert og VVB temperatur er sat til 60 grader.
Scotten går over i 'Drift varmt vand', men jeg får ikke noget varmt vand...
Kedelen kommer helt op på ca. 71 grader uden at jeg får nok varmt vand
så den stiger til 60 grader.
Så jeg undrer mig: Skal jeg have noget i 'VVB periode (min.)'?
Og hvordan virker egentlig den 3 vejs motorstyringen.
Som jeg kan forstå så skulle der være flow fra AB->B når der ikke er spending på den.
Og fra AB->B med spending. Jeg har varmtvandsbeholderen tilslutet til A.
Men hvornår er der spending? Når den registrerer at det er for lav en temperatur, eller når temperaturen er for høj?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: VVB prioritering
« Svar #1 Dato: Mar 25, 2010, 19:53 »
Når der skal produceres varmt brugsvand, er der spænding på L5- eller L6-udgangen af styringen (alt efter hvad du har valgt i menuen 'Tilbehør').

Citér
Som jeg kan forstå så skulle der være flow fra AB->B når der ikke er spending på den. Og fra AB->B med spending.

Begge dele kan jo ikke være rigtige  :) ...for så kommer der jo aldrig noget varmt vand til A...

'VVB periode (min.)' er til tidsstyring, og det vil du vel ikke til nu...
« Senest Redigeret: Mar 25, 2010, 19:54 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB prioritering
« Svar #2 Dato: Mar 25, 2010, 21:18 »
Ups... den var ikke så god...
Med spænding: AB->A
Uden spænding: AB->B
Så er det vist rigtigt.

Men problemet bliver jo ikke væk af den grund.
Jeg skal simpelt hen have skært det ud i pap... :-[
Når termometeret bliver varmt, bliver der mere modstand i den og spændingen afbrydes.
Når termometeret bliver kold, bliver modstanden mindre, og dermed får jeg en spænding.
Hvis jeg har forståt det rigtig, så skal vel VVB'en være på B?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: VVB prioritering
« Svar #3 Dato: Mar 25, 2010, 21:26 »
værsgo ;)
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB prioritering
« Svar #4 Dato: Mar 25, 2010, 22:13 »
Tja - det var den jeg brugte da jeg lavede systemet.
Men den fortæller stadig ikke om VVB skal på A eller B...
Jeg er måske lidt sen i opfattelsen, men jeg har godt nok svært ved at fatte det.

Jeg har koblet termometeret på L5 og ellers fulgt tegningen til punkt og prikke,
men den vil bare ikke. Det er derfor jeg spørg som jeg gør. Og derfor jeg ber om at få det i pap.
For det er helt sikkert at jeg laver en fejl et sted, men lige så sikkert er det at jeg har fulgt tegningen
til punkt og prikke. Og så stopper det for mig... ???

Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: VVB prioritering
« Svar #5 Dato: Mar 26, 2010, 20:10 »
Når termometeret bliver varmt, bliver der mere modstand i den og spændingen afbrydes.
Når termometeret bliver kold, bliver modstanden mindre, og dermed får jeg en spænding.

Styringen er en computer, så man kan vel nærmere sige, at den 'tænker' på denne måde:

 -  Hvis temperaturen i varmvandsbeholderen falder under den ønskede temperatur (60 grader i dit tilfælde...lidt højt i forholdt til min indstilling på 57 grader...) minus den difference temperatur, som du har sat for varmvandsbeholderen (6 grader for mig...hvad er din sat til i styringen?) OG f.eks. L5 er valgt i tilbehørsmenuen (og det har du vel husket?), så sendes der 230 V på N-L5-udgangen af styringen.

Er der spænding på din N-L5 udgang under varmvandsproduktion? Kan du se temperaturen af varmvandsbeholderen i din styring?

- Spændingen på N-L5-udgangen får forhåbentlig motoren på tre-vejs-ventilen til at arbejde. På min motor-ventil (http://www.scotte.dk/product.asp?product=82) kan man se en pal under ledningen flytte sig. Man kan også manuelt flytte palen, og endda låse den i spændt stilling.

- Alt dette får det varme kedelvand til at strømme gennem varmvandsbeholderen, og opvarme den. Når temperaturen i varmvandsbeholderen er den ønskede temperatur (60 grade i dit tilfælde), så slukker styringen for spændingen på N-L5, og en fjeder i motorventilen skubber ventilen tilbage til at lede vandet ud til boligopvarmning.

Citér
Hvis jeg har forståt det rigtig, så skal vel VVB'en være på B?

Nu ved jeg ikke hvilken motorventil, som du har, men hvis du sætter 230 V på, så vil flow-retningen vel afsløre sig.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB prioritering
« Svar #6 Dato: Mar 26, 2010, 20:34 »
Tak - det var det jeg havde brug for...
Jeg har den samme ventilen som du har, men i en trevejsudagave.

Da jeg ikke har rørt ved noget i indstillingerne på nær at jeg har sat
VVB temperatur til 60 grader, så står VVB difference stadig til 10 grader.

I mellemtiden har jeg fundet et godt sted at plasere termometeret og kan konstatere at
jeg lige nu har en vandtemperatur på 55 grader, så jeg regner med at hvis jeg sætter
VVB temp. til 54 grader og differencen til 4, så burde det være i orden.

Og som du foklarer det så vil vandet strømme fra AB->A når vandet er for koldt og fra AB->B
når det har den korekte temp. eller er for varmt.

Med andre ord, så har jeg lavet det korrekt ved at montere VVB på A...

Det må jeg så staraks afprøve...
Mange tak for svar.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: VVB prioritering
« Svar #7 Dato: Mar 26, 2010, 21:05 »
Beklager meget, men min zoneventil er også trevejs-versionen, og min varmvandsbeholder sidder på B-forbindelsen af ventilen, og jeg har da med nogenlunde jævne mellemrum taget et varmt bad siden oktober måned..
« Senest Redigeret: Mar 26, 2010, 21:55 af Frank_rasmussen »
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB prioritering
« Svar #8 Dato: Mar 26, 2010, 22:52 »
Øh.. ok... på B?
Min sidder på A, så kan det jo godt være at jeg skal vende den 180 grader...
Nu får vi se hvad som sker...
Jeg må nok heller holde godt øje med den...
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline frølårsraketten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 184
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: VVB prioritering
« Svar #9 Dato: Mar 27, 2010, 00:05 »
Et lille pip her fra Sydfyn.

Hvad er formålet med zoneventiler, følerkabler, reguleringselektronik og motorventiler?

Jeg har selv gode erfaringer med en almindelig returtermostat beregnet til radiator eller gulvvarme på udløbet af VVB. Selv den termostat har jeg elimineret. Til daglig er termostaten på kedlen sat på 40 gr. og det har jeg så osse i VVB. Er det rigtig koldt skruer jeg op på 45 gr. Men det forudsætter naturligvis at ens radiatorer er veldimensionerede.

Og nej - jeg har aldrig haft legionella el. lign. i vandet. Skulle det endelig ske, så får VVB en dags tid på 60-65 gr.

Pip - pip  ;D
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB prioritering
« Svar #10 Dato: Mar 27, 2010, 07:56 »
Hej,

Ups, hvis du får legionella, så er det altså ikke nok at skrue temp. op til 60-65 grader, der skal helt andre metoder til.

Derudover er dit system med en returtermostat på VVB'en en fin løsning, til at sikre at der kun løber centralvarmevand gennem VVB'en når der er behov for det.

Det der er forskellen til VVB prioritering med 3-vejs ventiler, temperaturføler og styring, det er at VVB prioritering, faktisk prioriterer VVB'en.
Under normal drift løber alt centralvarmevand ud til radiatorene og intet til VVB'en, men når VVB'en har behov for varme (målt med temperaturføleren) skiftes alt cantralvarmevand til at løbe igennem VVB'en alene, altså ingen varme til radiatorene.
Samtidig hæves kedel temp. typisk 5-10 grader.

Det sikrer en hurtig og prioriteret opvarmning af VVB'en, og er et meget brugt princip i moderne gas-kedlet f.eks.

Om sommeren kan man køre sin brænder udelukkende på VVB'styring, så der kun produceres varme til VVB'en og ingen varme til radiatorer og gulvvarme.
Det kan ofte sænke pilleforbruget om sommeren.

Det betyder ikke at at dit system ike duer, det er bare noget lidt andet, men lidt flere funktioner.

Hilsen
Michael

Et lille pip her fra Sydfyn.

Hvad er formålet med zoneventiler, følerkabler, reguleringselektronik og motorventiler?

Jeg har selv gode erfaringer med en almindelig returtermostat beregnet til radiator eller gulvvarme på udløbet af VVB. Selv den termostat har jeg elimineret. Til daglig er termostaten på kedlen sat på 40 gr. og det har jeg så osse i VVB. Er det rigtig koldt skruer jeg op på 45 gr. Men det forudsætter naturligvis at ens radiatorer er veldimensionerede.

Og nej - jeg har aldrig haft legionella el. lign. i vandet. Skulle det endelig ske, så får VVB en dags tid på 60-65 gr.

Pip - pip  ;D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB prioritering
« Svar #11 Dato: Mar 27, 2010, 12:06 »
Så fik jeg vendt motorventilen så VVB sidder på B.
Det hjalp med det samme, nu kører det lige som det skal.
Så har jeg lært noget denne gang også... :P

Tak for hjælpen
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline topgun

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr
Sv: VVB prioritering
« Svar #12 Dato: Maj 15, 2010, 23:00 »
Istedet for at starte endnu en tråd om emnet vælger jeg i stedet at spørge i denne gamle tråd.

Jeg har reelt samme spørgsmål men har en anden 3vejs motor ventil.

Jeg har fået denne http://www.scotte.dk/product.asp?product=16
Jeg vil bare gerne bekræftes i at jeg har forstået det rigtigt.

Når jeg kigger ind i huset, eller puster ind i AB indgangen så er det B der er åbnet. Det kan jeg vel godt antage så er tilfældet når der ikke er strøm på og derved bliver det AB -> A der åbner når der kommer strøm på.
Så A skal vende imod VVB
Michael Pedersen

Scotte 16kw med Woody 6.66 Chip på en OPOP H418 kedel
VVB priotering, Kompressorrens, Ude temp, Røg temp, Flow måler.
Opvarmer 243m2
Mit fyr: http://fyr.mm-pedersen.dk

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB prioritering
« Svar #13 Dato: Maj 16, 2010, 07:14 »
Hej Topgun,

Hmm, det kan godt være, men er ikke sikkert  >:(

Den 3-vejsventil du har er af den type der skal have 230 VAC konstant, og så har den en styreledning der bestemmer om ventilen skal åbne eller lukke.

For at være sikker, så forbind ventilen med 230 VAC på brun/sort, sådan at der er fase på brun og nul på sort.
Nu skal du kunne få ventilen til at åbne og lukke ved at sætte fase på den blå ledning.

Der hvor der er åbent til når der er fase på blå, skal vende mod VVB'en
Istedet for at starte endnu en tråd om emnet vælger jeg i stedet at spørge i denne gamle tråd.

Jeg har reelt samme spørgsmål men har en anden 3vejs motor ventil.

Jeg har fået denne http://www.scotte.dk/product.asp?product=16
Jeg vil bare gerne bekræftes i at jeg har forstået det rigtigt.

Når jeg kigger ind i huset, eller puster ind i AB indgangen så er det B der er åbnet. Det kan jeg vel godt antage så er tilfældet når der ikke er strøm på og derved bliver det AB -> A der åbner når der kommer strøm på.
Så A skal vende imod VVB'en.

Hilsen
Michael


Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline topgun

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 144
  • Respekt optjent: +2/-0
    • Mit fyr
Sv: VVB prioritering
« Svar #14 Dato: Maj 16, 2010, 08:57 »
Det var nemlig lige det jeg var i tvivl om. Jeg strikker det lige sammen og får det testet så jeg er sikker. Kunne være en eller to havde samme ventil og jeg derfor kunne sprunget over at skulle finde ud af det selv :)
Michael Pedersen

Scotte 16kw med Woody 6.66 Chip på en OPOP H418 kedel
VVB priotering, Kompressorrens, Ude temp, Røg temp, Flow måler.
Opvarmer 243m2
Mit fyr: http://fyr.mm-pedersen.dk