Forfatter Emne: Scotten tænder og slukker konstant  (Læst 60738 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #60 Dato: Apr 12, 2010, 22:27 »
Det lyder da godt at PID ikke skal stilles på i tide og utide.
Jeg har jo stadig et Optima besøg til gode så måske kan jeg lære lidt om det der.

Som i sikkert kan se ud fra min graf har jeg nu justert kedeltemp. til 60 grader,
og VVB til 55 grader.
Det ser ud til at køre rigtigt godt, men jeg lægger mærke til at den i perioder ligger stille på 10%.
Er det normalt eller skal jeg sænke Minimum ydelsen?

Lige nu er jeg ved at flytte modtageren til rumtermostaten så den er på indsiden af ydermuren
og på den måden vil den ikke skulle modtage signalet igennem mere end 2 invendige mure.
Og så har jeg også flyttet den væk fra eventuelle støjkilder. Jeg håber det hjælper når jeg skal
igang med at lege med den.


Nok en gang - mange tak for hjælpen.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #61 Dato: Apr 13, 2010, 14:31 »
Update:
Så er rumtermostaten på plads og koblet til.
Vil lade den stå til tvungen drift i et døgns tid
for at se om der er nogle ydre forstyrrelser
som påvirker den inden jeg går i gang med at
lave sommerkørsel via termostaten.
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #62 Dato: Apr 13, 2010, 19:37 »
Det ser ud til at køre rigtigt godt, men jeg lægger mærke til at den i perioder ligger stille på 10%.
Er det normalt eller skal jeg sænke Minimum ydelsen?

I styringen kan du ikke sænke under 10 % ydelse.

Min kører også i lange perioder på 10%, når vi har disse nogenlunde varme forårsdage.

Om ikke så langt tid skal vi vel endda have anlægget til at gå i stop på varme dage...om det så skal være via tidsstyring (med eller uden vejrkompensering), rumtermostat, sommerstop, solstop...eller kombinationer :-)
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #63 Dato: Apr 13, 2010, 20:47 »
Jep - det er det jeg arbejder hen imod...
Tænkte at den skulle få lov at stoppe når der er 22 grader i huset.
Det må være rigligt varmt. Så længe jeg kan holde temperaturen
der er det kun VVB som skal køre.
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #64 Dato: Apr 13, 2010, 20:57 »
Hej Dennis,

Jeg kører for tiden med sommerstop.
Det fungerer sådan at min udetemperaturføler til Woody styringen, sidder i skygge på vest-siden af mit hus.
Når udetemperaturen er 15 grader eller derover, stopper fyret selv om uret tillader det at køre.
Når udetemperaturen er under 15 grader, kører fyret efter urstyringen.

Tidligere har jeg kørt med vejrkompencering (afkortning/forlængelse af ur-styrings tider) udfra udetemperaturføleren siddende i min sydvendte udestue.

Det nuværende setup ser ud til at køre rigtigt fornuftigt  ;)

Jeg har endnu tidlige kørt med en termostat i stuen, ligesom dig, men hos mig var det enten for følsomt (mange start/stop) eller for trægt (stort temperatursving).

Hilsen
Michael

Jep - det er det jeg arbejder hen imod...
Tænkte at den skulle få lov at stoppe når der er 22 grader i huset.
Det må være rigligt varmt. Så længe jeg kan holde temperaturen
der er det kun VVB som skal køre.
« Senest Redigeret: Apr 13, 2010, 20:58 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #65 Dato: Apr 13, 2010, 21:24 »
Ja som tidliger nævnt i tråden så har jeg en mistanke til at termostaten er meget følsom.
Jeg har også en teori om at hvis man indkapsler selve føleren så skulle termostaten blive mere
'træg' og dermed kunne holde en jevnere temperatur.
Lige nu kan jeg se at den svinger en ½ til en grad hvis man går for tæt forbi den.
Det som ville være ideelt var at have en termostat hvor man selv kan definere øvre
og nedre grense for start/stop.

Det kan jo være at det ikke duer, så vil jeg nok lige vende tilbage til dig for at høre lidt mer
om din måde at styre det på. Det kunne jo være noget man kan kopiere... ;)

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 13, 2010, 21:28 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #66 Dato: Apr 14, 2010, 20:13 »
Hej Dennis,

Du skal være så velkommen  ;)

Hilsen
Michael

Ja som tidliger nævnt i tråden så har jeg en mistanke til at termostaten er meget følsom.
Jeg har også en teori om at hvis man indkapsler selve føleren så skulle termostaten blive mere
'træg' og dermed kunne holde en jevnere temperatur.
Lige nu kan jeg se at den svinger en ½ til en grad hvis man går for tæt forbi den.
Det som ville være ideelt var at have en termostat hvor man selv kan definere øvre
og nedre grense for start/stop.

Det kan jo være at det ikke duer, så vil jeg nok lige vende tilbage til dig for at høre lidt mer
om din måde at styre det på. Det kunne jo være noget man kan kopiere... ;)

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #67 Dato: Apr 14, 2010, 21:49 »
Lyder godt...
Men lige nu har jeg startet mit sommerkørsel...
Jeg er gået fra at bruge 40kg om dagen til ca. 12kg.
Det er da meget godt!
Men nu får vi se, det er jo kun første dagen.
Bliver sjovt at se hvad snittet bliver på en uge.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #68 Dato: Apr 15, 2010, 06:09 »
Hej Dennis

fra 40kg til 12kg, det er rigtig flot.

Er det afvejet eller tal fra stokerkontrol du bruger?
Har man ændret på snegl ydelse, eller passer den ikke 100% vil det udregnede forbrug ikke passe.

Det kan selvfølgelig også være fordi dit fyr med Allan og MHES's hjælp, kører bedre nu :D

Jeg vil mene at så stor ændring kræver at man slukker for varmen i huset, hvad stadig er lidt for tidlig hos os.
Man kan også få store udsving dagen efter man har skruet ned for varmen, men det stabiliserer sig hurtigt.

En kollega som vakte min interesse for skotten, og senere fik mig til at købe "dyret" kørte med slukket fyr 3-4 dage lod temperaturen falde til 12grader for igen at køre 2 dage, det kostede faktisk så meget energi at opvarme hele huset igen at det ikke var muligt at spore nogen besparelse. Når huset ikke benyttes sætter han nu temperaturen ned på 17 grader, det er der en lille besparelse i.

MVH. Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #69 Dato: Apr 15, 2010, 11:04 »
Det Allan og MHES har gjort for mig har hjulpet i den grad.
Inden vi startede havde jeg et forbrug som var rundt de
30 - 40 kg. Efter en god omgang justering endte jeg nede på
ca. 35 - 30kg, allrede der var det herligt.
Og siden i går har jeg forsøgt mig med sommerkørsel via en
rumtermostat. Setpunktet er på 22grader, dvs. at hvis fyret
avviger mere end 1 grad over eller under så henholdsvis starter eller stopper det.
Dertil har jeg VVB prioritering som så sørger for at jeg har varmt vand.
Så nu er jeg nede på 12kg.  ;D
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #70 Dato: Apr 15, 2010, 14:30 »
Hej
Det var godt nok et tæt tolerence 1 gr. Kunne man ikke med fordel sætte den noget højere og måske undgå en masse start/stop??
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #71 Dato: Apr 15, 2010, 16:08 »
Jo det ville være skønt, men den muligheden er der ikke.
Men tollerancen er ikke 1 grad.
Med et setpunkt på 22 grader, så slukker den ved 23 og tænder ved 21.
Dvs. 2 grader, men det er stadig for lidt. Ville være rart hvis det
kunne bestemmes selv.
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline dumpo

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #72 Dato: Apr 15, 2010, 18:45 »
Jeg har også købt den rumtermostat. men ikke sat den til endnu, da jeg lige følger med her hvad der sker med din :) . Men jeg sad og tænkte at det måske var smartere at den sad tilsluttet en off/on ventil til radiator kredsen ?? Eller hvad siger i ?
Scotte 16 kW chip ver. 6,14
Dor kedel
109 kvm hus fra 1978
forbrug ca. 4 ton

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #73 Dato: Apr 15, 2010, 19:57 »
Øh... jeg tror ikke jeg kan helt følge dig...
Hvis du har den på en on/ off på radiatorkredsen,
vil den skulle være et sted hvor alle radiatorer i huset
bliver påvirket.
Og det at slukke for radiatorene, vil da ikke slukke for fyret som
jo er det som er meningen...

Men som jeg nu har gjort det, ser ud til at virke fint lige nu.
Mit eneste problem var at finde et sted hvor termostaten kan
være så usjenert som muligt, men det har jeg løst ser det ud til.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline dumpo

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Scotten tænder og slukker konstant
« Svar #74 Dato: Apr 15, 2010, 22:52 »
Det jeg mente med det var. At istedet for at fyret stopper prompte. Så kører den stop/start ifølge de parametre/temperaturer, man har stillet det til. Og man så derfor kunne få mindre stop start på fyret. Måske lidt ala stil pausefyring. Hvis du forstår hvad jeg mener. Det kan være jeg er for dårlig til at forklare/ eller er ude på et skråplan  ;D .
Men noget andet, har du fået det til at virke godt så fyret ikke stopper og starter hele tiden ?
Mvh.
Kenneth
Scotte 16 kW chip ver. 6,14
Dor kedel
109 kvm hus fra 1978
forbrug ca. 4 ton