Hej Dennis,
Super at høre at det går godt
Dit "problem" med at fyret stopper i ca. 10 min efter drift til VVB, skyldes sikkert at kedeltemperaturen er over setpunkt + 10 grader.
Der sker jo det at når der køres VVB-drift, sættes ønsket kedeltemp til VVB setpunkt + 1+ grader, og det kan godt være noget højere end normal ønsket kedeltemp.
Når så VVB-drift er slut og fyret skal køre normal drift, ryger ønsket kedeltemp ned til normalt leje igen, hvilket sagtens kan betyde at nu er aktuel kedeltemp alt for høj og fyret stopper.
Efter lidt tid er aktuel kedeltemp igen lav nok og fyret starter op igen.
Der er flere måder at "fikse" dette problem på, men reelt er det et spørgsmål om at sikre at ønsket kedeltemp + drift difference (hvor højt over ønsket kedeltemp før stop) er højere end VVB setpunkt + 10 grader.
Styringen tillader at aktuel kedeltemp er for høj efter VVB-drift i nogle minutter, men det er forskelligt fra version til version.
Hvis du sørger for at ønsket kedeltemp + drift difference tilsammen er højere end VVB setpunkt + 10 grader, så burde du ikke opleve stoppet.
Hilsen
Michael
Nu har jeg ikke skrevet i lang tid, men det er nok fordi det virker som det skal...
Men en lille ting er det dog som jeg vil spørge om.
Hvordan kan det være at hver gang fyret kører VVB, så stopper den i 10 min.
inden den tænder op igen til normal drift?
Mvh.
Dennis