Forfatter Emne: Woody - mange tænd og sluk i løbet af et døgn  (Læst 14149 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody - mange tænd og sluk i løbet af et døgn
« Svar #15 Dato: Maj 11, 2010, 19:52 »
Hej Jens Peter,

Drift diff. på 5 grader er lige lav nok, det giver mange start/stop.
Det var pause diff. du skulle reducere.
Pause diff = 0
Drift diff = 10

Hilsen
Michael

Hej igen

Nu har jeg sat min ønskede kedeltemp til 62 og drift diff til 5 pause diff til 0 og i øvrigt fulgt Michaels anvisning på PID værdierne.
Spændende at se hvad det kommer til at betyde.

Gode råd og vejledninger modtages stadig gerne.

Venlig hilsen
Jens Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kongerslev

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody - mange tænd og sluk i løbet af et døgn
« Svar #16 Dato: Maj 11, 2010, 19:58 »
Hej Michael

Tak for hurtig respons, jeg retter fluks ind  ;)

Venlig hilsen
Jens Peter
Jens Peter Kongerslev
Woody pillefyr
Opvarmer 230 m2 i 2 plan - stueetagen er fra '96 altså 1896 og isoleringen er derefter....

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody - mange tænd og sluk i løbet af et døgn
« Svar #17 Dato: Maj 13, 2010, 08:44 »
Hej Jens Peter,

Jeg kan se at du har hævet max effekt fra 40 til 55% og det ser jo meget fornuftigt ud  ;)

Der skal lidt mere styr på din PID, så prøv med:
P = 2,5
I = 0,3
D = 2,0

Hilsen
Michael

Hej Michael

Tak for hurtig respons, jeg retter fluks ind  ;)

Venlig hilsen
Jens Peter
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline kongerslev

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 24
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Woody - mange tænd og sluk i løbet af et døgn
« Svar #18 Dato: Maj 17, 2010, 13:36 »
Hej Michael

Jeg har været på forlænget weekend, så jeg har først set dit råd nu. Men nu er det rettet til.

Jeg har også indført natsænkning (temp = 0 fra 22 til 05) - men hvordan er det nu lige med koldt vand i fyret, er det noget med at det er "hårdt" ved kedlen?

Venlig hilsen
Jens Peter
Jens Peter Kongerslev
Woody pillefyr
Opvarmer 230 m2 i 2 plan - stueetagen er fra '96 altså 1896 og isoleringen er derefter....

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Woody - mange tænd og sluk i løbet af et døgn
« Svar #19 Dato: Maj 17, 2010, 19:37 »
Hej Jens Peter,

Koldt vand i kedlen er ikke noget problem, sålænge kedlen får lov at køle ned sammen med vandet.
Det kan være et problem hvis du konstant sender koldt vand retur til kedlen under drift, da det kan skabe kondens i kedlen, men det er jo ikke det der er tilfældet hos dig.
Ligeledes kan det skabe nogle gevaldige spændinger i kedlen, hvis den er oppe på drifttemp. og man så lige pludselig sender store mængder iskoldt van ind i den, men det er jo heller ikke det der er tilfældet hos dig.

Kør du roligt med "natsænkning", altså stoppet brænder, det kan "dyret" sagtens holde til  :D

Hilsen
Michael
 
Hej Michael

Jeg har været på forlænget weekend, så jeg har først set dit råd nu. Men nu er det rettet til.

Jeg har også indført natsænkning (temp = 0 fra 22 til 05) - men hvordan er det nu lige med koldt vand i fyret, er det noget med at det er "hårdt" ved kedlen?

Venlig hilsen
Jens Peter
« Senest Redigeret: Maj 19, 2010, 18:21 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Nautrup

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
    • Opdræt af norske skovkatte
Sv: Woody - mange tænd og sluk i løbet af et døgn
« Svar #20 Dato: Maj 19, 2010, 10:24 »
Hej Kongerslev. (og alle andre)

Jeg havde selv problemet med mange tænd/sluk :-[.
Opdagede, at fødesneglen gav en meget ujævn dosering, hvorefter jeg satte den op på et palle, så jeg fik en vinkel på godt 50 gr.
Dette bevirkede, at forskellen på 5 afvejninger, gav en forskel på højst 30g.
Tog gennemsnittet, og tastede ind.
Satte kontrollen på autoberegning, således at mætningerne blev sat på plads.
Slog autoberegning fra igen, og så var det PID'erne:
Justere, justere og så lige justere....Pyhaaa
Fik utrolig god hjælp i denne tråd: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1210.0
Kører nu med:
P: 3.5
I:  0.15
D: 14
Og nu kører det endelig.
Synes endelig, at der er god fod på kurverne.
Nu står jeg imidlertid, og er lidt bange for, at forsøge mig med natsænkning/pausefyring.
For det vil garanteret ødelægge det hele (tror jeg). :-\
Jeg håber virkelig for dig, at du opnår noget tilsvarende. :)
/Per

Woody 40Kw brænder
Opop H430 kedel
Neddroslet til 16Kw
Stokerkontrol
Trækstabilisator
Opvarmer pt. 293kvm. Senere 475 kvm.
I øjeblikket RIGTIGT dårligt isoleret.
2 familier (4 voksne 3 børn)