Forfatter Emne: Uforståelige ting sker ifølge loggen...  (Læst 6980 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Dato: Apr 04, 2011, 14:38 »
Jeg sjekkede lige loggen for i nat og støtede på noget jeg har svært ved at forklare/forstå.
Hvad mon det skedde?
Er der en som har et bud?

04/04-2011 - 04:35:24 Tilstand ændret:Optænding 2 -> Drift varmt vand

04/04-2011 - 04:32:09 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Optænding 2

04/04-2011 - 04:20:37 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:20:31 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:20:25 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Slukket

04/04-2011 - 04:20:06 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:20:01 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:19:20 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Slukket

04/04-2011 - 04:19:15 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:19:09 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:18:56 Tilstand ændret:Venter.. -> Slukket

04/04-2011 - 04:18:50 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:18:44 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Slukket

04/04-2011 - 04:18:38 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:18:32 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:18:00 Tilstand ændret:Venter.. -> Slukket

04/04-2011 - 04:17:46 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:17:20 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Slukket

04/04-2011 - 04:17:09 Tilstand ændret:Slukket -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:15:15 Tilstand ændret:Venter.. -> Slukket

04/04-2011 - 04:15:10 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..


Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2011, 15:42 »
Det er der sgu nok kun nogle NBE folk der kan forklare...
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2011, 15:48 »
Det hadde jeg også tenkt på, men hvis jeg nu smidde den ud her,
så var det måske nok en af dem som så det.
Og hvis ikke så kan en eller anden da få sig et godt grin, for
da jeg så det måtte jeg godt nok smile og tænkte at der var det en der havde haft
det travelt.

Men det ville da være rart at vide hvad der foregår. Jeg ved at min tænder
er ved at have overskredet sin levetid, men det er da ikke dette jeg forventer når den stopper med at virke.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2011, 17:53 »
Har du bemærket, at der er et menupunkt i manualen til hysterese på eksterne rumtermostater?
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2011, 18:10 »
Øhh... hvad... ???

Der kunne jeg ikke følge med...
Kan du være sød og uddybe det en smule?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2011, 20:07 »
Side 9 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20tryk%20version.pdf

Citér
EKST. SIGNAL ( 0—60 min )
Forsinkelse af signal på Ekstern kontakt.
Bruges til at undgå hurtige tænd/sluk pga. elektrisk støj
eller f.eks. ekstremt hurtigt reagerende termostater.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #6 Dato: Apr 04, 2011, 20:33 »
Nå - ok...

Men nu er det sådan at jeg ikke har fjernet eller tilføjed
noget elektrisk udstyr i fyrrummet i flere måneder, så
det er usandsynligt at der forekommer noget elektrisk støj
som ikke har været der fra før.

Og ang. min termostat så har den også været tilslutet helt siden jeg fik fyret
for et år siden. Samtidig har den en 3 graders vandring mellem øvre og nedre setpunkt.
Det er nok tvivlsomt at temperaturen i huset forandrer sig så meget som 3 grader i løbet af
et minut og ser man på loggen så skulle det have sked mange gange i løbet af det ene minut.

Ideen er god nok, men jeg tror ikke den passer til denne situation.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2011, 17:07 »
Hej Dennis,

Jeg tror nu at Frank har en poiente her.

Noget trigger start/stop meget hurtigt og der er kun få muligheder, hvis altså det ikke er nissen der trykker på knapperne  :)

Start/stop kan trigges af EXT signal, af urstyringen, af VVB-styring, SOMMER STOP og af Stokerkontrol (manuel eller timer).

Jeg ville starte med at sætte 10. Vejrkomp. EXT.SIGNAL til f.eks. 5 minutter.
Så kan du hurtigt se om "fejlen" kommer herfra og det har ingen praktisk betydelse for opvarmningen af dit hus.

Hilsen
Michael

Nå - ok...

Men nu er det sådan at jeg ikke har fjernet eller tilføjed
noget elektrisk udstyr i fyrrummet i flere måneder, så
det er usandsynligt at der forekommer noget elektrisk støj
som ikke har været der fra før.

Og ang. min termostat så har den også været tilslutet helt siden jeg fik fyret
for et år siden. Samtidig har den en 3 graders vandring mellem øvre og nedre setpunkt.
Det er nok tvivlsomt at temperaturen i huset forandrer sig så meget som 3 grader i løbet af
et minut og ser man på loggen så skulle det have sked mange gange i løbet af det ene minut.

Ideen er god nok, men jeg tror ikke den passer til denne situation.

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #8 Dato: Apr 06, 2011, 18:53 »
Hmm... når i nu begge to siger det samme, så må jeg vel give mig :)

Jeg vil gå ud til fyret og gøre det med det samme og så får vi jo se hvad der sker.


Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #9 Dato: Apr 06, 2011, 20:29 »
Så er det gjort.
Men nu er jeg blevet lidt nyskerrig på hvad det går ud på og har ledt igennem manualen på
NBE.
Men jeg ser ikke ud til at kunne finde noget om den funktion.
Findes der noget på den?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #10 Dato: Apr 06, 2011, 20:56 »
Hej Dennis,

Jamen det står da i manualen for v6.60 på side 9 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20tryk%20version.pdf
...under 10. Vejrkomp. EXT.SIGNAL

EKST. SIGNAL ( 0—60 min )
Forsinkelse af signal på Ekstern kontakt.
Bruges til at undgå hurtige tænd/sluk pga. elektrisk støj
eller f.eks. ekstremt hurtigt reagerende termostater.


Det er en forsinkelse før signalet accepteres af styringen.
Altså hvis den er sat til f.eks. 5 minutter, så skal signalet være sluttet (forbindelse mellem de to klemmer) i 5 minutter før det accepteres af styringen.
Hvis du så laver forbindelse i 4 minutter og derefter fjerner forbindelsen igen, så vil styringen opføre sig som om signalet aldrig var til stede.

Hilsen
Michael

Så er det gjort.
Men nu er jeg blevet lidt nyskerrig på hvad det går ud på og har ledt igennem manualen på
NBE.
Men jeg ser ikke ud til at kunne finde noget om den funktion.
Findes der noget på den?

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 06, 2011, 20:57 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #11 Dato: Apr 06, 2011, 21:32 »
Jo, men den manual mangler hos NBE eller rettere Scotte.dk
Se her:
http://www.scotte.dk/product.asp?product=140

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 06, 2011, 21:33 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #12 Dato: Apr 07, 2011, 14:54 »
Hej

Ja den er god nok med at bruge punktet Ekst. signal, da jeg har erfaret at mobilos faktisk kan forstyrre signalet mellem sender og modtager på trådløs termostat, hvilket resulterede i at mit fyr tændte og slukkede, en del unødige gange...

Min opsætning står til 10 min så termostaten har en chance for at kunne få signal...  ;D

Men du har helt ret med manglende manual... ekst. signal forsinkelse kom sammen med 6.5 så vidt jeg husker.. så den manual mangler også

MVH

Kenneth
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
« Svar #13 Dato: Apr 07, 2011, 15:53 »
Hej Dennis,

Helt korrekt, man kan ikke finde manualen på www.scotte.dk, men nu tror jeg også at versionerne 6.50+ kun findes i woody.
At det så rent faktisk er samme hardware i scotte og woody styringerne, det er noget helt andet.

Men hvis du kikker på NBE's hjemmeside under download http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download.html
...vupti, så er den der, ligesom v6.50.

Hilsen
Michael

Jo, men den manual mangler hos NBE eller rettere Scotte.dk
Se her:
http://www.scotte.dk/product.asp?product=140

Mvh.
Dennis