Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Dato: Mar 31, 2019, 12:04 »
Hej.

Jeg undre mig lidt over at der er sat et max O2 i Indstillinger.
Jeg er ved at finjustere min RTB v13, så jeg ikke har alle de sorte piller. Men jeg bliver hæmmet lidt af at jeg gerne vil have min O2 på et højere niveau ved 100% “over 12%”. Men det kan jeg ikke få lov til.
Hvis jeg køre med “Vis o2” og ligger på omkring 13% har jeg pænere aske.
« Senest Redigeret: Mar 31, 2019, 12:05 af Xandor »

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #1 Dato: Mar 31, 2019, 12:45 »
Hej.

Jeg undre mig lidt over at der er sat et max O2 i Indstillinger.
Jeg er ved at finjustere min RTB v13, så jeg ikke har alle de sorte piller. Men jeg bliver hæmmet lidt af at jeg gerne vil have min O2 på et højere niveau ved 100% “over 12%”. Men det kan jeg ikke få lov til.
Hvis jeg køre med “Vis o2” og ligger på omkring 13% har jeg pænere aske.

Har du et link til din styring ?  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #2 Dato: Mar 31, 2019, 13:23 »
Hej,

13% O2 ved 100% ydelse lyder heldt vildt.
Er du sikkerpå at der ikke kommer falsk luft til lambdasonden ?

O2 reguleringen er helt afhængig af at lambdasonden kun måler på røggas og ikke "forstyrres" af falsk luft fra f.eks. utætheder.

Jeg havde selv på et tidspunkt utætte luftslanger til kedel-kompressorrens, og gennem utæthederne sugede skorstenen falsk luft som "snød" lambdasonden.
Efter at have skiftet luftslangerne fungerede alt helt fornuftigt igen.

Hilsen
Michael


Hej.

Jeg undre mig lidt over at der er sat et max O2 i Indstillinger.
Jeg er ved at finjustere min RTB v13, så jeg ikke har alle de sorte piller. Men jeg bliver hæmmet lidt af at jeg gerne vil have min O2 på et højere niveau ved 100% “over 12%”. Men det kan jeg ikke få lov til.
Hvis jeg køre med “Vis o2” og ligger på omkring 13% har jeg pænere aske.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Xandor

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #3 Dato: Mar 31, 2019, 14:54 »
Hmm slangerne virker tætte.

Hedder kkms på stockercloud.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #4 Dato: Mar 31, 2019, 15:09 »
Hmm slangerne virker tætte.

Hedder kkms på stockercloud.

Shunt temperatur bør være 55 grader, derfor kedeltemperatur på 70 grader  :)
Rense blæs på kun 20 kan være for lavt, prøv 50
Min og max ydelse er låst, prøv min 10% og max 100%
Ved varmt vands produktion også min 10% og max 100%  :)

Så kigger du korrektions tal derfra  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Xandor

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #5 Dato: Mar 31, 2019, 15:27 »
Hmm slangerne virker tætte.

Hedder kkms på stockercloud.

Shunt temperatur bør være 55 grader, derfor kedeltemperatur på 70 grader  :)
Rense blæs på kun 20 kan være for lavt, prøv 50
Min og max ydelse er låst, prøv min 10% og max 100%
Ved varmt vands produktion også min 10% og max 100%  :)

Så kigger du korrektions tal derfra  :)

Det er med vilje at min/max er låst både på vvb og drift.!
Prøver og ændre rensblæs til 50. Har prøvet at sætte den ned for at se om det var for meget blæs der gjorder at der var sorte piller.

Men disse ændre vel ikke på at min O2 skal op på 13 ved 100% for at brænde nogenlunde rent.
Men
« Senest Redigeret: Mar 31, 2019, 15:28 af Xandor »

Offline Xandor

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #6 Dato: Mar 31, 2019, 15:40 »
Hvordan skal røgsuger ligge kantra blæser. Har har fået af vide at den skulle ligge en over blæser. Men kan se hos mhes ligger den væsenligt under.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #7 Dato: Mar 31, 2019, 16:02 »
Hej,

Hos mig kører røgsuger efter undertryk i fyret, så der er ingen direkte sammenhæng mellem blæser hastighed og røgsugerhastighed.

Der sidder en lille undertrykssensor i kedlen lige over herden, her måles undertrykket i kedlen og bruges til at styre røgsugerens hastighed sådan at undetrykket altid er 10 Pa  ;)

Hilsen
Michael

Hvordan skal røgsuger ligge kantra blæser. Har har fået af vide at den skulle ligge en over blæser. Men kan se hos mhes ligger den væsenligt under.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Xandor

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #8 Dato: Mar 31, 2019, 16:19 »
Hej,

Hos mig kører røgsuger efter undertryk i fyret, så der er ingen direkte sammenhæng mellem blæser hastighed og røgsugerhastighed.

Der sidder en lille undertrykssensor i kedlen lige over herden, her måles undertrykket i kedlen og bruges til at styre røgsugerens hastighed sådan at undetrykket altid er 10 Pa  ;)

Hilsen
Michael

Hvordan skal røgsuger ligge kantra blæser. Har har fået af vide at den skulle ligge en over blæser. Men kan se hos mhes ligger den væsenligt under.

Hej Michael.

Tak for info.  :D
Er der en tommelfingerregl vedr. justering af røgsuger.

Har du evt. en idet til hvor der kan være en utæthed. Idet det undre mig meget at min O2 skal være så høj.

Mvh Kevin
« Senest Redigeret: Mar 31, 2019, 16:26 af Xandor »

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #9 Dato: Mar 31, 2019, 18:01 »
Hvad er ideen med 100% fast drift i VVB og 50% i almindelig drift. Det giver vel bare en masse uønskede genstart på temperatur opnået?

Og det er et 10kW fyr? , hvis det var en 16kW er 13% ilt jo ikke så langt fra.

Og hvorfor har du så lave blæsertal på 100% drift. Normalt er de rimelig linære du kører med 7-16-13. Et normalt skud på 100% ville være 24-26 og ikke 13. Så hvordan er du kommet frem til de tal?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #10 Dato: Mar 31, 2019, 18:08 »
Hej,

Jeg kender ikke til en tommelfingerregel for røgsugerens hastighed da den jo er afhængig af:
 - Det aktuelle skorstenstræk
 - Den aktuelle blæserhastighed
 - Den aktuelle ydelse

Jeg har svært ved at forestille mig hvordan man skal kunne juster røggassugeren til korrekt hastighed uden undertryksmålingen, men hvis skorstenstrækket er konstant burde det kunne lade sig gøre med en trækmåler (undertryksmåler) i f.eks. en røggasanalysator.
Men det kræver altså et konstant skorstenstræk.

Jeg vil mene at det bedste resultat uden undertryksmåling opnås hvis der monters en trækstabilisator mellem kedlen og røggassugeren.

Dine høje O2 tal kan sagtens skyldes at røggassugeren suger for kraftigt, så der suges falsk luft ind ved topdækslet eller ved selve lambdasonden.

Hilsen
Michael


Hej,

Hos mig kører røgsuger efter undertryk i fyret, så der er ingen direkte sammenhæng mellem blæser hastighed og røgsugerhastighed.

Der sidder en lille undertrykssensor i kedlen lige over herden, her måles undertrykket i kedlen og bruges til at styre røgsugerens hastighed sådan at undetrykket altid er 10 Pa  ;)

Hilsen
Michael

Hvordan skal røgsuger ligge kantra blæser. Har har fået af vide at den skulle ligge en over blæser. Men kan se hos mhes ligger den væsenligt under.

Hej Michael.

Tak for info.  :D
Er der en tommelfingerregl vedr. justering af røgsuger.

Har du evt. en idet til hvor der kan være en utæthed. Idet det undre mig meget at min O2 skal være så høj.

Mvh Kevin
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #11 Dato: Mar 31, 2019, 18:11 »
De lave blæsertal kan sagtens hænge sammen med for høje røgsugertal.

Hilsen
Michael

Hvad er ideen med 100% fast drift i VVB og 50% i almindelig drift. Det giver vel bare en masse uønskede genstart på temperatur opnået?

Og det er et 10kW fyr? , hvis det var en 16kW er 13% ilt jo ikke så langt fra.

Og hvorfor har du så lave blæsertal på 100% drift. Normalt er de rimelig linære du kører med 7-16-13. Et normalt skud på 100% ville være 24-26 og ikke 13. Så hvordan er du kommet frem til de tal?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Xandor

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #12 Dato: Mar 31, 2019, 18:28 »
Hvad er ideen med 100% fast drift i VVB og 50% i almindelig drift. Det giver vel bare en masse uønskede genstart på temperatur opnået?

Og det er et 10kW fyr? , hvis det var en 16kW er 13% ilt jo ikke så langt fra.

Og hvorfor har du så lave blæsertal på 100% drift. Normalt er de rimelig linære du kører med 7-16-13. Et normalt skud på 100% ville være 24-26 og ikke 13. Så hvordan er du kommet frem til de tal?

Hej.

100% drift i vvb var fordi jeg prøvede og låse den til 100% så jeg kunne se hvordan den brændte, men idet den var i vvb vil der overstyre almindelig låsning af drift. Så det er bare en fejl at den ikke er blevet sat tilbage til alm.
 De lave blæsertal er jeg kommet frem til ved indregulering. Hvis du kigger på min kurve ligger dens og meget godt op af ønsket o2.

Jeps det er en 10kw.

Er helt enig med dig i at det ser total tåbeligt ud. ::)

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ved max o2 har jeg stadig sorte piller.
« Svar #13 Dato: Mar 31, 2019, 18:32 »
Jeg bliver altså helt blank i blikket hvis det vitterlig er en RTB.

Som jeg har forstået det kan det indstilles på 2 måder. Af montør med røggas tester og så indjustering efter den.

Eller også baglæns, ved hjælp af iltstyringen.

Men som jeg læser det, forsøger du at indstille ilten efter blæser men uden røggastester har du ikke styr på røgsuger/blæser.

Så som jeg ser det, indstiller du ilten med yderligere 2 ubekendte - eller er der noget jeg ikke har gennemskuet?
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt