hvilken styring taler vi om?
Solvarme kan du jo ændre i stokercloud, du skal dog nok først i menu "setup" og sætte udvidede instillinger til ON
Så skal du i menu "solvarme" og her ændre overskudvarme til off.
Ilten skal du nokke stille på styringen og her skal du også ind i udevidede instillinger og sætte teknik indtillinger til ON.
Herefter ind i menuøen O2 og udføre en kalibrering.
Denne sidste kræver frisk luft til sonden. Så enten skal fyret have været slukket længe eller også skal sonden afmonteres inden kalibrering. (det sidste gør jeg aldrig).
Da har jeg kalibrert O2, jeg har også endret Overskudsvarme via toppsoiral til Nej.
Men vet du hvorfor den sier at det er overskudsvarme når det ikke er det?
Som jeg skrev er jeg ikke mester i solvarme!
Men vil tro at det er fordi din VVB var varmere end den satte temperatur for VVB under solvarme. Så burde du have en pumpe som kunne fjerne varmen som ifølge styringen er monteret i udgang nummer L15. Så enten virker den ikke, eller også er den slet ikke montyeret.
Problemet er opstået fordi denne pumpe ikke køler VVB som er for varm, da du har tændt el varmen i denne.
Så længe den ekstra pumpe ikke er der eller ikke virker, kan du bare slå overskudsvarme fra som du har gjort. Til sommer kan det være en god ide at få det lavet, så du kan slippe af med varmen.
Og her vil Michaels forslag til indstillinger være bedre end dem der var.
Med dem begynder solvarmen at køre når solfangerne bliver 70 grader. Så skrues der op og ned for pumpen i forhold til denne temperatur. Når VVB så bliver 80 grader tænder styringen den pumpe der så skal fjerne varme fra VVB, via topspiralen. Den varme kan så bruges til gulvvarme i feks. badeværelse eller feks håndklæde tørrer.