Hej. Har hjulpet svigerfar med et problem. Efter tomkørsel af fyret kunne han ikke rigtigt starte op igen.
Data udlæst af displayet..

Det skal så siges at vi har fået gang i den, men har justert pille fødning til 850g,hvor den stod til 1200g da der kom fejlmeddelsen.

                      INGEN LYS

Nogle billeder.. 

https://www.dropbox.com/sh/asn2eowpovxm6vl/AAAqo7BwDm99NrIaLHTGXsOPa?dl=0

Har sat KW til 20
Drift 21846 Timer
900 KG (Det har vi sat den til nu)

Iltstyring:
Vis: Nej
Ønsket ilt LAV   : 16.0%
Ønsket ilt MIDT:  12.0%
Ønsket ilt HØJ   :   8.0%

Pausefyring:
MAX. TID:                0M
Pause periode:       5M
Brændsel puls:  12.0 S
Blæs:                   25%
Blæser puls       5 S

Rensning:
Alm rens periode:    120M
Alm rens tid:              55
Alm rens luft:            30%
Kompressor (kg):     Nej

Temperatur:   
Keddeltemperatur:      69´C
Keddel diff over:          12´C
Keddel diff under:       10´C
VVB temperatur:           0´C
VVB diff under:              1´C
Pumpestart temp:        0´C
Pumpestop Temp:     46´C







Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: MHES efter Jan 23, 2015, 15:16
Hej,

Det ligner noget v6.x styring men man mangler oplysning om den konkrete software version.
Fyret skal grundindstilles korrekt efter manualen.

Hilsen
Michael

Hej. Har hjulpet svigerfar med et problem. Efter tomkørsel af fyret kunne han ikke rigtigt starte op igen.
Data udlæst af displayet..

Det skal så siges at vi har fået gang i den, men har justert pille fødning til 850g,hvor den stod til 1200g da der kom fejlmeddelsen.

                      INGEN LYS

Nogle billeder.. 

https://www.dropbox.com/sh/asn2eowpovxm6vl/AAAqo7BwDm99NrIaLHTGXsOPa?dl=0

Har sat KW til 20
Drift 21846 Timer
900 KG (Det har vi sat den til nu)

Iltstyring:
Vis: Nej
Ønsket ilt LAV   : 16.0%
Ønsket ilt MIDT:  12.0%
Ønsket ilt HØJ   :   8.0%

Pausefyring:
MAX. TID:                0M
Pause periode:       5M
Brændsel puls:  12.0 S
Blæs:                   25%
Blæser puls       5 S

Rensning:
Alm rens periode:    120M
Alm rens tid:              55
Alm rens luft:            30%
Kompressor (kg):     Nej

Temperatur:   
Keddeltemperatur:      69´C
Keddel diff over:          12´C
Keddel diff under:       10´C
VVB temperatur:           0´C
VVB diff under:              1´C
Pumpestart temp:        0´C
Pumpestop Temp:     46´C
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: moslund efter Jan 23, 2015, 16:23
Hej.. Har siddet og rodet efter nogle data om grundindstillingerne, det er vel her det skal findes.?

http://www.nbe.dk/download/manualer.html     Manualer til Woody

Så det kommer vel an på versionen, som du omtalte..

Noget der bør tages til betænkning?

Med venlig hilsen

Axel



Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: moslund efter Jan 23, 2015, 17:37
Hej.. Har siddet og rodet efter nogle data om grundindstillingerne, det er vel her det skal findes.?

http://www.nbe.dk/download/manualer.html     Manualer til Woody

Så det kommer vel an på versionen, som du omtalte..

https://www.dropbox.com/s/at6xh7s87m3b5cu/Woody%20NBE%20EPROM.jpg?dl=0

Noget der bør tages til betænkning?

Med venlig hilsen


Axel
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: Ole S efter Jan 23, 2015, 18:04
Hej
Der står vist 6.69 på chippen.  ;)


Hej,

Det ligner noget v6.x styring men man mangler oplysning om den konkrete software version.
Fyret skal grundindstilles korrekt efter manualen.

Hilsen
Michael

Hej. Har hjulpet svigerfar med et problem. Efter tomkørsel af fyret kunne han ikke rigtigt starte op igen.
Data udlæst af displayet..

Det skal så siges at vi har fået gang i den, men har justert pille fødning til 850g,hvor den stod til 1200g da der kom fejlmeddelsen.

                      INGEN LYS

Nogle billeder.. 

https://www.dropbox.com/sh/asn2eowpovxm6vl/AAAqo7BwDm99NrIaLHTGXsOPa?dl=0

Har sat KW til 20
Drift 21846 Timer
900 KG (Det har vi sat den til nu)

Iltstyring:
Vis: Nej
Ønsket ilt LAV   : 16.0%
Ønsket ilt MIDT:  12.0%
Ønsket ilt HØJ   :   8.0%

Pausefyring:
MAX. TID:                0M
Pause periode:       5M
Brændsel puls:  12.0 S
Blæs:                   25%
Blæser puls       5 S

Rensning:
Alm rens periode:    120M
Alm rens tid:              55
Alm rens luft:            30%
Kompressor (kg):     Nej

Temperatur:   
Keddeltemperatur:      69´C
Keddel diff over:          12´C
Keddel diff under:       10´C
VVB temperatur:           0´C
VVB diff under:              1´C
Pumpestart temp:        0´C
Pumpestop Temp:     46´C
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: Paw efter Jan 23, 2015, 18:19
Du skal ind i autoberegning og lave en 360 sek afvejning og husk at sætte autoberegning til ja, derefter er det blæser der skal stilles ind.
Godt set, Ole, havde ikke selv kigget billeder, men der er det jo helt tydeligt hvad version han har :)
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: moslund efter Jan 23, 2015, 18:24
Du skal ind i autoberegning og lave en 360 sek afvejning og husk at sætte autoberegning til ja, derefter er det blæser der skal stilles ind.
Godt set, Ole, havde ikke selv kigget billeder, men der er det jo helt tydeligt hvad version han har :)

Tak for svar. Ja så at det var en 6.69 EPROM, så det er jo nok manual 6.6X der skal bruges. Har stillet fødning til 850g. Siden kl. 15 har den, efter display, brugt 9 kg, på vej til 10, men det er jo koldt så regner med at forbruget er der efter.

Der er ikke en "kompensator-aftræk" på, da skorsten skal skiftes ud. Men det blæser-værk, kan i give noget mere inf omdet..

Og tak for tilbagemeldingerne..

Axel
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: Paw efter Jan 23, 2015, 18:43
Du mener nok noget som denne http://www.hedestoker.dk/?item=3967, og den gør det du får et mere ens træk i skorstenen, og er et must når man har et pillefyr, idet bålet tit er lille og ved for meget træk kan skorstenstrækket nærmest suge bålet ud, så styring ikke kan se lys, lux, og går ud.
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: moslund efter Jan 23, 2015, 18:51
Yep, det er den vi mener.. Efter at have været inde i menuerne, kan jeg se at den stod på 14KW. Er det sådan at smeden mon har ment at den er så god at man kan "nøjes" med den værdi? Vil prøve at køre 24 timer på, henhold 14 og så 20 KW for at se om der er en forskel.

Er vi ude i at man skal/burde have en lamba sonde i styringen?
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: Paw efter Jan 23, 2015, 19:21
Du har lavet en afvejning ?
Man kan ikke bare skrive et tal ind og så kører det.
OG det gælder afvejning OG kw tal.
PS kik lige nede i min signatur, video og kik dem og så lige læs den med mhes og især den med nye brugere
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: moslund efter Jan 23, 2015, 20:13
Tak for kaffe!! Skal da lige love for at jeg har noget at gøre i morgen.. Takker.. :)

Axel
Titel: Sv: OPOP Black Star 20 og WOODY styring. Nogle forbederings foreslag?..
Indlæg af: MHES efter Jan 24, 2015, 07:22
Det var helt ok ikke at se versions nr. på de oploadede billeder, for billedet med chippen var ikke med fra starten  ;)

Lav først og fremmest en grundjustering, du kan læse om det i min vejledning på side 12 til 15 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf (http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf)

Hilsen
Michael


Du skal ind i autoberegning og lave en 360 sek afvejning og husk at sætte autoberegning til ja, derefter er det blæser der skal stilles ind.
Godt set, Ole, havde ikke selv kigget billeder, men der er det jo helt tydeligt hvad version han har :)