Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Df efter Maj 29, 2018, 19:42

Titel: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: Df efter Maj 29, 2018, 19:42
Hej
Jeg har en bs 1016
Efter strømmen havde været afbrudt pga torden, driller mit fyr.  Det køre helt normalt, bare uden ild. Har prøvet at skifte foto censer, men det hjælper ikke. Når jeg tænder det, ventilerer det som normalt, og så istedet for at tænde op, går det over i drift, uden ild. Nogen der kan hjælpe  :) :)

Hilsen dan
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: kigan efter Maj 29, 2018, 19:54
hva står den lux på når det lukket ned og når den går i drift?
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: Df efter Maj 29, 2018, 20:15
Omkring 20
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: Df efter Maj 29, 2018, 20:25
Den står også omkring 20 når sencor ikke er sat til. Men den virker, for når der kommer lys på, stiger lux til max
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: Df efter Maj 29, 2018, 20:38
Når den er lukket ned står lux på 0   . Når jeg tænder fyret , stiger den til ca 20 når den har ventileret i ca 30 sekunder og det er helt mørkt
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: scottedor efter Maj 29, 2018, 22:48
jeg tror det er lynnedslag  når den kan ændre lux under ventilering med mindre der ligger gløder på herden som bliver blæst op ved ventileringen mvh erik
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: Df efter Maj 30, 2018, 05:14
Det er ikke gløder. Hva kan jeg gøre hvis det er lynnedslag. Er der noget der kan være brændt af
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: xkfc efter Maj 30, 2018, 09:49
Når lysføleren er skiftet er det temmelig sikkert ikke den det er galt med, men vi har før hørt om at der er udskiftet med en anden defekt føler.

Problemet er at styringen får af vide at det er ild i brænderen, og det er ganske rigtigt lysføleren der styrer det.

Det er vigtigt at der ikke kan komme falsk lys ind, det er nemlig også set at nogen har udskiftet den grå slange med en gennemsigtig, ellert at lågen til mini kedlen ikke har været lukket.

Når de ovennævnte åbenlyse ting er på plads, og det stadig driller, så ligger problemet lidt dybere.

Det kan være motorprintet der er defekt, ledningen mellem  motorprint og styringen, eller selve styringen.
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: Df efter Maj 30, 2018, 12:49
Jeg siger mange tak for gode svar. Efter strømmen har været taget fra, hele natten, virker det igen og alt er ok. Mærkeligt. Jeg havde strømmen afbrudt i 10 min igår, men det hjalp ikke.  Jeg kan se i hændelser at fyret er gået på fejl samme tid som der kom et kraftig lyn, og har slettet dato og klokke der er sat tilbage til 0.    Så måske det er en periodisk fejl ......

Tak her fra og på gensyn

Dan
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: xkfc efter Maj 30, 2018, 13:16
Jeg siger mange tak for gode svar. Efter strømmen har været taget fra, hele natten, virker det igen og alt er ok. Mærkeligt. Jeg havde strømmen afbrudt i 10 min igår, men det hjalp ikke.  Jeg kan se i hændelser at fyret er gået på fejl samme tid som der kom et kraftig lyn, og har slettet dato og klokke der er sat tilbage til 0.    Så måske det er en periodisk fejl ......

Tak her fra og på gensyn

Dan
Så er det nok en god ide at holde fyret under observation det næste stykke tid.
Titel: Sv: Mit fyr køre uden ild
Indlæg af: Df efter Maj 30, 2018, 18:38
Det vil jeg gøre  :)  tak  :)