Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 1000holmes efter Feb 10, 2012, 11:23

Titel: Ydelse springer - Woody 6.00
Indlæg af: 1000holmes efter Feb 10, 2012, 11:23
Hej, Mit nu snart 3 år gamle woodyfyr V6.00 er begyndt at springe i ydelsen, som du skriver på displayet.

Jeg kan stå og kigge på fyret, hvor temperaturen på displayet er konstant fx. 59.4degC (Setpunkt=64) og ydelsen står på 78% lige pludselig falder ydelsen til 60% og 5-10 sek. senere er ydelsen tilbage på 78%. "Hændelsen" er så kort at det ikke er betyder noget for temperaturen, men det virker underligt og det er somom det ikke altid har været der.

Mine PID parametre er P=12,I=4,D=0. Jeg har desværre ikke stokerkontrol, men vurderer at reguleringen kører OK.
Titel: Sv: Ydelse springer - Woody 6.00
Indlæg af: michael f efter Feb 10, 2012, 11:35
Med en P = 12 er det helt ok at den falder / stiger på sekunder.
Prøv med P = 5  og I = 0.10
Titel: Sv: Ydelse springer - Woody 6.00
Indlæg af: 1000holmes efter Feb 13, 2012, 08:53
Jeg ved godt at mine P og I indstillinger er væsentlig højere end hvad man ellers læser at andre har, men sætter jeg dem ned tager fyret en forfærdentlig tid om at komme op i temperatur og nærmer sig stort set aldrig set punktet.

Men udfra min viden om regulering, så burde brænderens ydelse ikke kunne springe i værdi. Ydelsen er jo summen af P x temperatur forskellen+I x integralet af temperaturforskellen.
I mit tilfælde står jeg og ser at fyret måler 59,4gr (ved setpunkt på 64gr) og ser at ydelsen springer fra 78% til 60% og så tilbage til 78% i løbet af 5-10 sek, og temperaturen er stadig 59.4gr.
Så længe temperaturforskellen er positiv stiger integralet og derved I-ledets bidrag. P-ledets bidrag er konstant bortset fra evt. afrundingsfejl inde i styringen.

men det lyder ikke til at der nogen der har oplevet noget lignende?
Titel: Sv: Ydelse springer - Woody 6.00
Indlæg af: MHES efter Feb 13, 2012, 09:11
Du har fuldstændig ret  ;)
Ydelsen må ikke springe sådan, med mindre temperaturmålingen gør ligesådan.

Det kan altså enten være en fejl i temperaturmålingen (støj) eller en fejl i chippen.

Check at alle for benforbindelser på chippen er OK og at temperaturføleren har ordentlig forbindelse.

Er alt OK, så må chippen skiftes.

Hilsen
Michael

Jeg ved godt at mine P og I indstillinger er væsentlig højere end hvad man ellers læser at andre har, men sætter jeg dem ned tager fyret en forfærdentlig tid om at komme op i temperatur og nærmer sig stort set aldrig set punktet.

Men udfra min viden om regulering, så burde brænderens ydelse ikke kunne springe i værdi. Ydelsen er jo summen af P x temperatur forskellen+I x integralet af temperaturforskellen.
I mit tilfælde står jeg og ser at fyret måler 59,4gr (ved setpunkt på 64gr) og ser at ydelsen springer fra 78% til 60% og så tilbage til 78% i løbet af 5-10 sek, og temperaturen er stadig 59.4gr.
Så længe temperaturforskellen er positiv stiger integralet og derved I-ledets bidrag. P-ledets bidrag er konstant bortset fra evt. afrundingsfejl inde i styringen.

men det lyder ikke til at der nogen der har oplevet noget lignende?
Titel: Sv: Ydelse springer - Woody 6.00
Indlæg af: 1000holmes efter Feb 13, 2012, 11:56
Gad vide om jeg skulle tage at få banket det jordspyd i, som jeg har liggende :)