Forfatter Emne: Ny styring v10  (Læst 18493 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #15 Dato: Nov 27, 2014, 05:35 »
Tja, mit råd vil være: ja  ;)
...altså hvis man vælger en Danfoss men der fines jo flere andre leverandører af lignende produkter.

Hilsen
Michael

Har lige fået at vide i min øresnegl at det er ved 1 bar over ventilen, så man kan roligt vælge den store, eller købe en stor pumpe!

Det står derinde 1,9m3/h gennem DN20 og 3.0m3/h gennem DN25 og så frem med regnemaskinen

1900l med diff 15grader = 33,1 kW, med en diff på 10 = 22,1kW

3000l med diff 15grader = 52,3 kW, med en diff på 10 = 34,8kW

Men må nok gerne overdimensioneres lidt, så pumpen ikke skal knokle for meget, men tror nu også en Alpha2 der skal knokle lidt topper ved omkring 1800l.

Altså man bør vælge den store uanset hvad?
« Senest Redigeret: Nov 27, 2014, 05:36 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny styring v10
« Svar #16 Dato: Nov 27, 2014, 05:59 »
Tja, mit råd vil være: ja  ;)
...altså hvis man vælger en Danfoss men der fines jo flere andre leverandører af lignende produkter.

Hilsen
Michael

Har lige fået at vide i min øresnegl at det er ved 1 bar over ventilen, så man kan roligt vælge den store, eller købe en stor pumpe!

Det står derinde 1,9m3/h gennem DN20 og 3.0m3/h gennem DN25 og så frem med regnemaskinen

1900l med diff 15grader = 33,1 kW, med en diff på 10 = 22,1kW

3000l med diff 15grader = 52,3 kW, med en diff på 10 = 34,8kW

Men må nok gerne overdimensioneres lidt, så pumpen ikke skal knokle for meget, men tror nu også en Alpha2 der skal knokle lidt topper ved omkring 1800l.

Altså man bør vælge den store uanset hvad?

Okay så må jeg have min byttet ud med en større
Andre mærker som virker ligeså godt? Kan du nævne et par?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #17 Dato: Nov 27, 2014, 17:16 »
Hej,

Hvis du har en der virker er der vel ingen grund til at udskifte den  ;)

Jeg har ikke selv erfaring med andre end Danfoss som jeg vil anbefale, til gengæld har jeg en del gange "bøvlet" med ESBE shunt ventiler.
Det skal siges at de ESBE-ventiler jeg har stiftet bekendtskab med, alle var med fast temperaturindstilling og hvor man skulle udskifte indmaden hvis man ønskede en anden temperatur.

Hilsen
Michael

Okay så må jeg have min byttet ud med en større
Andre mærker som virker ligeså godt? Kan du nævne et par?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny styring v10
« Svar #18 Dato: Nov 27, 2014, 18:30 »
Danfoss har også nogle der hedder vmw, hvor man så påsætter en RAVK eller RAVI termostat, men så er prisen en lidt anden, men de har ca. det dobbelt flow.

Jeg har selv en liggende, jeg brugte som anlægshunt på det gamle Oliefyr. Den virkede fint, men jeg var bange for at den var for lille til pillefyret, da der skulle noget mere vand igennem. Så der købte jeg en ny 2-vejs og genbrugte RAVK'en.

http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/17503_MNU17513836_SIT20.html
« Senest Redigeret: Nov 27, 2014, 18:32 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Ørholm

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 35
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Ny styring v10
« Svar #19 Dato: Nov 27, 2014, 19:30 »
Hvis det var en afstemning, så har jeg, som MHES, gode erfaringer med Danfoss, hvorimod ESPE har det med at sætte sig. Gode komponenter betaler sig altid tilbage i længden, mindre bøvl og større driftsikkerhed. ;)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #20 Dato: Nov 27, 2014, 20:06 »
Hent enig  ;)

En Danfoss VMV-25 med et RAVI termostatelement har bedre flow (mindre modstand) og koster i omegnen af 2.000,00 hos f.eks. www.hedestoker.dk

Hilsen
Michael

Danfoss har også nogle der hedder vmw, hvor man så påsætter en RAVK eller RAVI termostat, men så er prisen en lidt anden, men de har ca. det dobbelt flow.

Jeg har selv en liggende, jeg brugte som anlægshunt på det gamle Oliefyr. Den virkede fint, men jeg var bange for at den var for lille til pillefyret, da der skulle noget mere vand igennem. Så der købte jeg en ny 2-vejs og genbrugte RAVK'en.

http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/17503_MNU17513836_SIT20.html
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny styring v10
« Svar #21 Dato: Nov 27, 2014, 20:09 »
Hej,

Hvis du har en der virker er der vel ingen grund til at udskifte den  ;)

Jeg har ikke selv erfaring med andre end Danfoss som jeg vil anbefale, til gengæld har jeg en del gange "bøvlet" med ESBE shunt ventiler.
Det skal siges at de ESBE-ventiler jeg har stiftet bekendtskab med, alle var med fast temperaturindstilling og hvor man skulle udskifte indmaden hvis man ønskede en anden temperatur.

Hilsen
Michael

Okay så må jeg have min byttet ud med en større
Andre mærker som virker ligeså godt? Kan du nævne et par?

Hvordan kan jeg så finde ud af om der er for lidt flow i den tvm-h jeg har ?
Hvis jeg fint kan få varme i huset er det vel okay?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #22 Dato: Nov 27, 2014, 20:32 »
Korrekt  ;)

Hej,

Hvis du har en der virker er der vel ingen grund til at udskifte den  ;)

Jeg har ikke selv erfaring med andre end Danfoss som jeg vil anbefale, til gengæld har jeg en del gange "bøvlet" med ESBE shunt ventiler.
Det skal siges at de ESBE-ventiler jeg har stiftet bekendtskab med, alle var med fast temperaturindstilling og hvor man skulle udskifte indmaden hvis man ønskede en anden temperatur.

Hilsen
Michael

Okay så må jeg have min byttet ud med en større
Andre mærker som virker ligeså godt? Kan du nævne et par?

Hvordan kan jeg så finde ud af om der er for lidt flow i den tvm-h jeg har ?
Hvis jeg fint kan få varme i huset er det vel okay?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny styring v10
« Svar #23 Dato: Nov 27, 2014, 21:03 »
Hej,

Hvis du har en der virker er der vel ingen grund til at udskifte den  ;)

Jeg har ikke selv erfaring med andre end Danfoss som jeg vil anbefale, til gengæld har jeg en del gange "bøvlet" med ESBE shunt ventiler.
Det skal siges at de ESBE-ventiler jeg har stiftet bekendtskab med, alle var med fast temperaturindstilling og hvor man skulle udskifte indmaden hvis man ønskede en anden temperatur.

Hilsen
Michael

Okay så må jeg have min byttet ud med en større
Andre mærker som virker ligeså godt? Kan du nævne et par?

Hvordan kan jeg så finde ud af om der er for lidt flow i den tvm-h jeg har ?
Hvis jeg fint kan få varme i huset er det vel okay?


Du finder jo desværre først ud af det den dag det blæser og er hård frost.

Men den dag kan du jo hæve kedel temperaturen og sænke shunten lidt (kedlen tærer jo ikke på en dag). En højere diff her giver flere kW med samme flow. Så kan du humpe igennem til det bliver varmere og næste sommer, sætte en ny shunt, eller en større pumpe på. Og når vi snakker tærer, tror slet ikke det er det store problem, hvis fyret kører med meget hård belastning.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny styring v10
« Svar #24 Dato: Nov 27, 2014, 21:59 »
Hej,

Hvis du har en der virker er der vel ingen grund til at udskifte den  ;)

Jeg har ikke selv erfaring med andre end Danfoss som jeg vil anbefale, til gengæld har jeg en del gange "bøvlet" med ESBE shunt ventiler.
Det skal siges at de ESBE-ventiler jeg har stiftet bekendtskab med, alle var med fast temperaturindstilling og hvor man skulle udskifte indmaden hvis man ønskede en anden temperatur.

Hilsen
Michael

Okay så må jeg have min byttet ud med en større
Andre mærker som virker ligeså godt? Kan du nævne et par?

Hvordan kan jeg så finde ud af om der er for lidt flow i den tvm-h jeg har ?
Hvis jeg fint kan få varme i huset er det vel okay?


Du finder jo desværre først ud af det den dag det blæser og er hård frost.

Men den dag kan du jo hæve kedel temperaturen og sænke shunten lidt (kedlen tærer jo ikke på en dag). En højere diff her giver flere kW med samme flow. Så kan du humpe igennem til det bliver varmere og næste sommer, sætte en ny shunt, eller en større pumpe på. Og når vi snakker tærer, tror slet ikke det er det store problem, hvis fyret kører med meget hård belastning.

Hvor stor en pumpe mener du lige?
Jeg har en 25-60 Alpha2

Skulle problemet hvis ventilen er for lille være at den bruger alt varmen til at holde returen varm?
Hvis det er tilfældet tror jeg ikke det bliver et problem da jeg har noget gulvvarme som ikke er lavet helt korrekt for varmen køre vist bare igennem konstant uden nogen termostat eller noget så mit anlæg har en naturlig retur på omkring de 60 grader
Og ja gulvet er dejlig varmt
« Senest Redigeret: Nov 27, 2014, 22:03 af N P K »
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny styring v10
« Svar #25 Dato: Nov 27, 2014, 23:02 »
Så må du over i en magna! 25-60 el 25-100. Nej det er spøg, der skal ikke være så meget tryk for at få det til at virke!, så må der en anden ventil på.

Nej problemet er skam ikke returen, men at der kan være en risiko for at der ikke kan komme nok vand igennem, uanset, hvad din gulvarme sender retur (det gør det faktisk bare værre).

Problemet er kort at vandet ikke flytter al den varme der skal bruges eller fyret kan producere. Derfor bliver der lidt koldt i hele huset, eller også når der ikke varme frem til alle forbrugere. Og fyret når aldrig op på fuld ydelse, da varmen ikke aftages hurtigt nok.


Hej,

Hvis du har en der virker er der vel ingen grund til at udskifte den  ;)

Jeg har ikke selv erfaring med andre end Danfoss som jeg vil anbefale, til gengæld har jeg en del gange "bøvlet" med ESBE shunt ventiler.
Det skal siges at de ESBE-ventiler jeg har stiftet bekendtskab med, alle var med fast temperaturindstilling og hvor man skulle udskifte indmaden hvis man ønskede en anden temperatur.

Hilsen
Michael

Okay så må jeg have min byttet ud med en større
Andre mærker som virker ligeså godt? Kan du nævne et par?

Hvordan kan jeg så finde ud af om der er for lidt flow i den tvm-h jeg har ?
Hvis jeg fint kan få varme i huset er det vel okay?


Du finder jo desværre først ud af det den dag det blæser og er hård frost.

Men den dag kan du jo hæve kedel temperaturen og sænke shunten lidt (kedlen tærer jo ikke på en dag). En højere diff her giver flere kW med samme flow. Så kan du humpe igennem til det bliver varmere og næste sommer, sætte en ny shunt, eller en større pumpe på. Og når vi snakker tærer, tror slet ikke det er det store problem, hvis fyret kører med meget hård belastning.

Hvor stor en pumpe mener du lige?
Jeg har en 25-60 Alpha2

Skulle problemet hvis ventilen er for lille være at den bruger alt varmen til at holde returen varm?
Hvis det er tilfældet tror jeg ikke det bliver et problem da jeg har noget gulvvarme som ikke er lavet helt korrekt for varmen køre vist bare igennem konstant uden nogen termostat eller noget så mit anlæg har en naturlig retur på omkring de 60 grader
Og ja gulvet er dejlig varmt
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny styring v10
« Svar #26 Dato: Nov 28, 2014, 01:35 »
Så må du over i en magna! 25-60 el 25-100. Nej det er spøg, der skal ikke være så meget tryk for at få det til at virke!, så må der en anden ventil på.

Nej problemet er skam ikke returen, men at der kan være en risiko for at der ikke kan komme nok vand igennem, uanset, hvad din gulvarme sender retur (det gør det faktisk bare værre).

Problemet er kort at vandet ikke flytter al den varme der skal bruges eller fyret kan producere. Derfor bliver der lidt koldt i hele huset, eller også når der ikke varme frem til alle forbrugere. Og fyret når aldrig op på fuld ydelse, da varmen ikke aftages hurtigt nok.


Hej,

Hvis du har en der virker er der vel ingen grund til at udskifte den  ;)

Jeg har ikke selv erfaring med andre end Danfoss som jeg vil anbefale, til gengæld har jeg en del gange "bøvlet" med ESBE shunt ventiler.
Det skal siges at de ESBE-ventiler jeg har stiftet bekendtskab med, alle var med fast temperaturindstilling og hvor man skulle udskifte indmaden hvis man ønskede en anden temperatur.

Hilsen
Michael

Okay så må jeg have min byttet ud med en større
Andre mærker som virker ligeså godt? Kan du nævne et par?

Hvordan kan jeg så finde ud af om der er for lidt flow i den tvm-h jeg har ?
Hvis jeg fint kan få varme i huset er det vel okay?


Du finder jo desværre først ud af det den dag det blæser og er hård frost.

Men den dag kan du jo hæve kedel temperaturen og sænke shunten lidt (kedlen tærer jo ikke på en dag). En højere diff her giver flere kW med samme flow. Så kan du humpe igennem til det bliver varmere og næste sommer, sætte en ny shunt, eller en større pumpe på. Og når vi snakker tærer, tror slet ikke det er det store problem, hvis fyret kører med meget hård belastning.

Hvor stor en pumpe mener du lige?
Jeg har en 25-60 Alpha2

Skulle problemet hvis ventilen er for lille være at den bruger alt varmen til at holde returen varm?
Hvis det er tilfældet tror jeg ikke det bliver et problem da jeg har noget gulvvarme som ikke er lavet helt korrekt for varmen køre vist bare igennem konstant uden nogen termostat eller noget så mit anlæg har en naturlig retur på omkring de 60 grader
Og ja gulvet er dejlig varmt

Okay
Jeg håber det går ellers må jeg igang med at skrue lidt rør
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ny styring v10
« Svar #27 Dato: Nov 28, 2014, 07:02 »
Rolig nu  ;)

16 kW afsat i installationen med en diff på 10oC kræver et vandflow på 576 l/time.
Hvis man ændrer diff til 15oC er behovet et flow på 257 l/time.

Mon ikke din installation/pumpe kan klare det ?

Hilsen
Michael

Jeg håber det går ellers må jeg igang med at skrue lidt rør
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Ny styring v10
« Svar #28 Dato: Nov 28, 2014, 07:19 »
Jeg får det nu til 1378 og 919 Liter

Rolig nu  ;)

16 kW afsat i installationen med en diff på 10oC kræver et vandflow på 576 l/time.
Hvis man ændrer diff til 15oC er behovet et flow på 257 l/time.

Mon ikke din installation/pumpe kan klare det ?

Hilsen
Michael

Jeg håber det går ellers må jeg igang med at skrue lidt rør
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny styring v10
« Svar #29 Dato: Nov 28, 2014, 07:22 »
Rolig nu  ;)

16 kW afsat i installationen med en diff på 10oC kræver et vandflow på 576 l/time.
Hvis man ændrer diff til 15oC er behovet et flow på 257 l/time.

Mon ikke din installation/pumpe kan klare det ?

Hilsen
Michael

Jeg håber det går ellers må jeg igang med at skrue lidt rør

Jo jeg tror også på det
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring