Kan man flytte kompressorens til en anden udgang på motorprint, spørger fordi den slår relæet på L6 og N , det er ikke ventilen der fejler, er afprøvet ned en nyindkøbt. Tænker det er en defekt printbane, og vil høre om en anden løsning er mulig, inden jeg bestiller nyt motorprint. Det er en V 10 med udvidelsesmodul , hvis der hjælper at oplyse det. Mvh
-
Kan man flytte kompressorens til en anden udgang på motorprint, spørger fordi den slår relæet på L6 og N , det er ikke ventilen der fejler, er afprøvet ned en nyindkøbt. Tænker det er en defekt printbane, og vil høre om en anden løsning er mulig, inden jeg bestiller nyt motorprint. Det er en V 10 med udvidelsesmodul , hvis der hjælper at oplyse det. Mvh
Der er ikke andre udgange på brænder printet.
Hvis det er udgangen i styringen der er defekt, kan du fint benytte en anden fri udgang :)
-
Styringer skriver brænderstik er afmonteret selvom den er monteret, og hvis jeg fjerner stikket, så klikker styringen konstant, indtil stikket monteres igen!! Er det så motorprint eller styring det er defekt? Fatter hat af hvad der sker, og den viser svingende skakttemperstur, både minus 100 , og plus 45 grader,
-
Styringer skriver brænderstik er afmonteret selvom den er monteret, og hvis jeg fjerner stikket, så klikker styringen konstant, indtil stikket monteres igen!! Er det så motorprint eller styring det er defekt? Fatter hat af hvad der sker, og den viser svingende skakttemperstur, både minus 100 , og plus 45 grader,
Svingende skakt temperatur er fejl på skakt temperatur.
At styringen klikker tyder på fejl på ledning ned til brænder print, eller defekt styring.
Kig ledning og stik efter, og at skakt temperatur føler er korrekt monteret uden løse forbindelser. :)
-
Har bestilt nyt brænderprint, når den er monteret melder jeg tilbage
-
Nyt brænderprint monteret, stadig fejl på skaltføler, den viser -99.8 konstant, alle funktioner virker når jeg aktiverer dem i menu manual, og skriver alarm skakt temp. Føler i display, hvad er det jeg overser?
-
Nyt brænderprint monteret, stadig fejl på skaltføler, den viser -99.8 konstant, alle funktioner virker når jeg aktiverer dem i menu manual, og skriver alarm skakt temp. Føler i display, hvad er det jeg overser?
Måske defekt ledning mellem print og styring.
Måske en løs forbindelse inde i styringen.
-
Nå, enden bliver jeg ringer til Hedestoker, så må de kigge på fyret, orker ikke at rode mere med det. Livet er for kort til at ride med pillefyr
-
Update, ny V7 styring, så nu kører det igen:)
-
Har du den defekte styring ?
-
Ja, har stadig styringen, hvorfor?
-
Det kunne være hyggeligt hvis man kunne finde fejlen….
-
Ja, det ku da være fint, den eneste fejl var den ikke kunne måle skakttemp. Ellers virkede alt andet