Forfatter Emne: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min  (Læst 1808 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bowman76

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
« Dato: Dec 12, 2022, 19:38 »
Hej, alle.

Jeg har et ældre Scotte Blackstar 10 kW fyr - med en 6.75 version af styringen og kan simpelthen ikke få cirkulationspumpen til at yde mere end de 4-6 L/min. Også selvom jeg drejer den indbyggede regulator op på max.

Pumpestart temp står på 55 grader C og pumpestop på 50 grader C.

Jeg har ikke kompressorrens på og pumpen er aktiv.

What to do ?

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2022, 19:48 »
Hej, alle.

Jeg har et ældre Scotte Blackstar 10 kW fyr - med en 6.75 version af styringen og kan simpelthen ikke få cirkulationspumpen til at yde mere end de 4-6 L/min. Også selvom jeg drejer den indbyggede regulator op på max.

Pumpestart temp står på 55 grader C og pumpestop på 50 grader C.

Jeg har ikke kompressorrens på og pumpen er aktiv.

What to do ?

'4-6 L/min er jo lige 240-360L/timen.
Det er slet ikke lidt, jeg køre 120-280L/t alt efter om ventilation og vvb er igang.
Hvorfor ser du det som et problem?

Effekten er jo afhængig af forskellen mellem frem og retur ganget med flowet. 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline bowman76

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2022, 11:07 »
Tidligere lå flowet på 12-14 og, når jeg kørte vvb, var flowet på 23

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2022, 16:55 »
Jeg kigger ikke på flowet, jeg er helt ligeglad med hvor meget der suser rundt, jeg kigger på at den de 2 pumper vi har bruger så lidt strøm som muligt hvor vi stadig kan holde varmen. den ene 6watt og den anden napper 7watt.

Hvis de ikke kan lave flow nok er noget stoppet i kredsløbet, dset kan være ventiler eller skidt, eller pumpen kan ikke lave nok..muligvis defekt.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Pumpe kører konstant på 4-6 L/min
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2022, 21:14 »
Fryser i?
Hvor mange % kører fyret?
Hvor varm er kedel og hvor varm er returen fra huset.
Hvor aflæser du flowet?
Sidder der en snavs samler foran pumpen? (den kan være stoppet og pumper suger dårligt, så har indstillingen ikke så meget at sige)

Jeg undrer mig nemlig over hvis du har et flow på 23l/min = 1380L/h
Som med en diff på 15grader er 24kW og med en diff på 10 er 16kW (lidt højt for et 10kW fyr)
Så skal du nøjes med de 10kW som fyret er på, skal du ned på en diff på 6,3 grader.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt