Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Larsbetzer efter Sep 22, 2020, 10:09

Titel: Flamme umulig at indstille i 10%
Indlæg af: Larsbetzer efter Sep 22, 2020, 10:09

Hejsa.

Jeg står med det problem at flammen ikke er til at indstille i 10%.
Den burde være lille og agressiv. I stedet er den bred og kun en lille smule kortere end 50% flammen.
Jeg har brugt en del tid på indstillingen - og det kan ikke lade sig gøre.

Bortset fra flammen er der ingen problemer. Alt fungerer som det skal.
Nogen der har en idé om hvad der er galt?

Mvh Lars

https://stokercloud.dk/v3/#/larsbetzer/main-page
Titel: Sv: Flamme umulig at indstille i 10%
Indlæg af: xkfc efter Sep 22, 2020, 11:46
Afvejning af piller, og minimums effekt skal du kigge på.

Det er altid et krav at man har gode piller, der doserer præcist, har man det vil pille doseringen være lineær, hvilket er det bedste når man ikke har ilt styring.

Det er også en god ide at have en høj 10%, for lav kan virkningsgraden suse på 0% og det er nærmest en moderne pause fyring man har.

Dit fyr når aldrig at fange en modulering, men står og starter og stopper som et gammelt oliefyr eller et billigt pillefyr.

Dine blæsertal indikerer også at noget er galt, normalt er det rimeligt lineært, således hvis 50% og 100% er fin, burde 10% have været omkring 18 i blæsertal. Det er dog nogen man skal kigge på, eller måle sig ud af for at være sikker.
Titel: Sv: Flamme umulig at indstille i 10%
Indlæg af: Larsbetzer efter Sep 22, 2020, 12:34
Hej XKFC - tak for svar.

Jeg afvejer jævnligt og kører med gode piller.
Hvis jeg hæver blæsertallet til 18, så er flammen længere end 50% flammen.

Jeg har brugt timer på at ramme den rigtige 10% flamme, jeg kan ikke få den agressiv på nogen måde.
Titel: Sv: Flamme umulig at indstille i 10%
Indlæg af: xkfc efter Sep 22, 2020, 12:43
Hej XKFC - tak for svar.

Jeg afvejer jævnligt og kører med gode piller.
Hvis jeg hæver blæsertallet til 18, så er flammen længere end 50% flammen.

Jeg har brugt timer på at ramme den rigtige 10% flamme, jeg kan ikke få den agressiv på nogen måde.

Den eneste måde den kan lave længere flamme ved 10% end 50% er at den får flere piller på 10%, det er jo ene og alene et spørgsmål om piller kontra luft.
Titel: Sv: Flamme umulig at indstille i 10%
Indlæg af: Larsbetzer efter Sep 23, 2020, 20:25
Det ved jeg. Men det ændrer ikke på at 10% flammen er umulig at indstille. Og der er lagt flere timer i forsøget.

Jeg søger et svar på hvad der kan være galt siden flammen er langt fra hvad den burde være.
Titel: Sv: Flamme umulig at indstille i 10%
Indlæg af: scottedor efter Sep 23, 2020, 22:09
hej du skriver at du ikke kan få flammen lille og agressiv ,den slal kke være agressiv,jeg ved ikke om du kan bruge det til noget men jeg har haft  tilfælde hvor fyret ikke kørte ordentlig ved 10%,det var blæseren der gik for tungt den trængte til nye lejer ,jeg har også haft det med de store blæsere hvor det var kondensatoren der var træt. mvh erik