Forfatter Emne: Vilde udsving.  (Læst 16276 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Vilde udsving.
« Dato: Feb 07, 2014, 17:14 »
Min Woody giver nogle kraftige udsving i stokerkontrol inden den drosler ned i ydelse. Hvilket gør at den slukker helt og starter op på ny igen og giver den max ydelse igen. Hva kan jeg gøre. 
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vilde udsving.
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2014, 17:21 »
Hvad er dine PI tal ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2014, 17:29 »
P 1.2
I 0.1
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vilde udsving.
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2014, 17:35 »
Grafer ?
Er styringen på nettet ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2014, 17:39 »
Nixen. Men måske i morgen. Der kommer en og hjælper med at sætte min Raspberry Pi til.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Vilde udsving.
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2014, 17:50 »
Ting der er vigtige. Hvis man har et setpunkt på 65 grader, er det godt at sætte "differens over" på 15, da den så først stopper ved 80 grader. ;)
Anden eller også mulighed: Hvis man har et stort forbrug i forhold til fyret (at man kører i den øvre ende) går det langsomt med at opnå setpunkt, og når den så gør det, og "P" værdien er for lav kan den ikke nå at drosle ned, da "I" har gjort stakken for stor i mellemtiden. ("P" lidt højere). ;)
« Senest Redigeret: Feb 07, 2014, 22:20 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vilde udsving.
« Svar #6 Dato: Feb 08, 2014, 08:33 »
Hej Leif,

Der er sgu' en der har forstået teknikken bag PI-regulatoren  ;)
...det er så godt set  ;)

Hilsen
Michael

Ting der er vigtige. Hvis man har et setpunkt på 65 grader, er det godt at sætte "differens over" på 15, da den så først stopper ved 80 grader. ;)
Anden eller også mulighed: Hvis man har et stort forbrug i forhold til fyret (at man kører i den øvre ende) går det langsomt med at opnå setpunkt, og når den så gør det, og "P" værdien er for lav kan den ikke nå at drosle ned, da "I" har gjort stakken for stor i mellemtiden. ("P" lidt højere). ;)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #7 Dato: Feb 08, 2014, 08:43 »
Har ikke helt forstået det men kommer tættere på. Kan jeg ikke lige få uddybet hvad setpunkt er og stakken. Er det mængden af piller på herden i kalder stakken, og skal den først brændes af inden det drosler ned eller hvordan.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vilde udsving.
« Svar #8 Dato: Feb 08, 2014, 08:56 »
Hej Jens,

Nej, det har ikke noget med mængden af piller på herden at gøre.
Det er den regulering styringen foretager for at opnå setpunktet.
Reguleringen er af typen PID-regulering, som er et almindeligt reguleringsprincip.

Hvis du vil vide mere om det, kan du læse min lille vejledning her http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf

Hilsen
Michael

Har ikke helt forstået det men kommer tættere på. Kan jeg ikke lige få uddybet hvad setpunkt er og stakken. Er det mængden af piller på herden i kalder stakken, og skal den først brændes af inden det drosler ned eller hvordan.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #9 Dato: Feb 08, 2014, 10:10 »
Har prøvet at tykke mig igennem dine beskrivelser og er kommet frem til at den skal have lidt mere I-Led. Har ikke helt forstået det men prøver og afventer så resultat.

Har sat mit I-led til 0.2 hvor det før var 0.1 P-led er sat til 1.2 Effekt/min er sat til 10.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vilde udsving.
« Svar #10 Dato: Feb 08, 2014, 11:10 »
Hej Jens,

Det er svært at afgøre om dun justering er korrekt når man ikke kan se kurverne fra fyret  ;)
...men det er ikke umuligt at det er rigtigt  :)

Jeg ville nok ændre i et mindre interval f.eks. til I=0,15 først, tænk på at den ændring du foretager er en fordobling  ;)

Hilsen
Michael

Har prøvet at tykke mig igennem dine beskrivelser og er kommet frem til at den skal have lidt mere I-Led. Har ikke helt forstået det men prøver og afventer så resultat.

Har sat mit I-led til 0.2 hvor det før var 0.1 P-led er sat til 1.2 Effekt/min er sat til 10.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Vilde udsving.
« Svar #11 Dato: Feb 09, 2014, 17:30 »
Hej Michael

Ja jeg har jo haft en god læremester herinde ;D
Og elsker at lege med tal.
Kan også godt forstå at du ikke afviser det med at sætte "I" op, da jo kommer an på hvordan kurverne er.
Har bare indtil videre set at fra standard tallene P= 1,2 og I = 0,1, er det mest sandsynligt at det er P der er for lavt ;)

Hej Leif,

Der er sgu' en der har forstået teknikken bag PI-regulatoren  ;)
...det er så godt set  ;)

Hilsen
Michael

Ting der er vigtige. Hvis man har et setpunkt på 65 grader, er det godt at sætte "differens over" på 15, da den så først stopper ved 80 grader. ;)
Anden eller også mulighed: Hvis man har et stort forbrug i forhold til fyret (at man kører i den øvre ende) går det langsomt med at opnå setpunkt, og når den så gør det, og "P" værdien er for lav kan den ikke nå at drosle ned, da "I" har gjort stakken for stor i mellemtiden. ("P" lidt højere). ;)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #12 Dato: Feb 23, 2014, 09:36 »
Hej igen her på tråden. Fandt lige ud af hvordan man gemmer et billede på stokerkontrol.

Min nuværende P I er 0,8 - 0.15 - 10 min.



Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline JensChristensen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 164
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Vilde udsving.
« Svar #13 Dato: Feb 23, 2014, 09:40 »
Har lige et billede fra en tilligere dato fra nogle dage siden.


Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Vilde udsving.
« Svar #14 Dato: Feb 23, 2014, 09:48 »
Hej Jens

Ville foreslå at starte med at indsætte standard tallene som er P 1,2 og I 0,1 .
Og hvis det ikke er nok til at fjerne stop for temperatur opnået, kan du prøve med P 1,5
Det der sker ved at sænke P og hæve I er at den stort set kører på I. Derved kan fyret ikke nå at reagere når forbruget ændres ;)
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 09:58 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician