Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: OVang efter Nov 18, 2020, 16:47

Titel: O2
Indlæg af: OVang efter Nov 18, 2020, 16:47
Hej
Findes der ikke en video af O2 kalibrering på BS+ v.13?
Titel: Sv: O2
Indlæg af: michael f efter Nov 18, 2020, 17:32
Hej
Findes der ikke en video af O2 kalibrering på BS+ v.13?

Det er ikke så svært.
Tag sonden ud i frisk luft.
Pust forsigtigt alle huller fri for aske.
Vent 5 min på at sonden varmer op til drift temperatur.
Vælg udvidede tekniske indstillinger.
Gå ind i O2 menuen og start kalibreringen.
Efter lidt tid er sonden kalibreret.
Se på display at den måler og viser 20.9 % ilt.
Sæt derefter sonden ind på plads.
Vær obs på at sonden er varm, meget varm.  :)
Titel: Sv: O2
Indlæg af: OVang efter Nov 18, 2020, 18:01
Tak for svar
Aflæsningen skal så tastes ind i styring?
Jeg forsøger at hjælpe min bror, men har ikke selv en BS+ v13, jeg har en BS v7. Så derfor spørger jeg :-)
Titel: Sv: O2
Indlæg af: michael f efter Nov 18, 2020, 18:47
Tak for svar
Aflæsningen skal så tastes ind i styring?
Jeg forsøger at hjælpe min bror, men har ikke selv en BS+ v13, jeg har en BS v7. Så derfor spørger jeg :-)

Nej, aflæsning skal gerne vise 20,9 % ilt i frisk luft.
Normalt er ilt % i ilt menuen 8% ved 100 % drift 12% ved 50% drift og 17%  ved 10% drift.
Det er for det meste ok.
Derefter sættes ilt styringen aktiv ved at sætte den på JA
Hvis du er i tvivl om opsætningen så sæt styringen på StokerCloud og send et link  :)