Tips og Tricks => Guldkorn => Emne startet af: Dexter efter Feb 08, 2014, 22:55
-
jeg har sat et scotte 10kw op for 2mdr. siden.Det har kørt fint lige til nu. Har lige fået sat min vvb ind over fyret. Fyret varmer fint vvb op, men når 3vejs ventilen slåer over og skal sende det varme vand ind i stuethuset vil cirkulationspumpen ikke op i fart. Den bliver ved med at køre nede på 4kw. Kørere normalt på 7-10kw. Den har gjort det en gang før her i ugen inden vvb blev sat til, anlægget er blevet luftet ud.
-
Prøv at sætte pumpen på konstant tryk.
-
Hej Michael.
Det er en Smedegaard vario pumpe og den reagere ikke på om den kører på den højste hastighed eller på den laveste.Hvad mener du med konstant tryk?
Henrik.
-
Hej Henrik,
Hvad hedder din pumpe helt nøjagtigt ?
Det er sandsynligt at den hedder noget som SimFlex, et billede gør underværker ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael.
Det er en Smedegaard vario pumpe og den reagere ikke på om den kører på den højste hastighed eller på den laveste.Hvad mener du med konstant tryk?
Henrik.
-
Hej.
Her et billed.
-
Prøv at skrue helt op for dine radiatorventiler/termostater... ;)
/Frank
-
Hej Michael.
Det er en simflex 25-80c 3Q.
Henrik.
-
Hej Henrik,
Det Michael F mener hedder fast hastighed i en Smedegård pumpe :)
Du kan omstille pumpen til fast hastighed ved at tage låget af den og flytte DIP-switch 2 til OFF.
Husk at slukke for pumpen når du gør det.
Her har du betjeningsvejledningen fra Smedegård vedr. din pumpe http://smedegaard.dk/wp-content/uploads/montageguide_simflex_15-40_32-60.pdf (http://smedegaard.dk/wp-content/uploads/montageguide_simflex_15-40_32-60.pdf)
Jeg har selv en Smedegård SimFlex og kører ikke fast hastighed.
Hos mig fungerer autoregulering fint, selv om man nogle gange synes at den er "langsom" til at regulere.
Fast hastighed bruges til gulvvarme kredse og typisk i 1-strengs anlæg.
Hilsen
Michael
Hej Michael.
Det er en simflex 25-80c 3Q.
Henrik.
-
Hej Michael
Nu har jeg luftet pumpen ud og sat den på konstant tryk.Den kører oppe på 22-23kwh.Den sender nu vandet rundt i mit varmesystem.Problemet er nu og har været det hele tiden at når fyret har varmet vvb op er kedeltemperaturen oppe på 87-88c og slåer over på nedkøling når den slåer over på varme til stuehus.Så går pumpen igen ned på 4kwh selv om den er slået over på konstant tryk.Kedeltemp.er sat til 60c.Kan ikke forstå hvorfor at temperaturen bliver så høj.Pumpen er sat lodret med indgang for oven.Jeg kan se på smedegaards hjemmeside at det er ikke den helt korrekte måde at sætte den på,men det har ikke været noget problem før nu.
Henrik
-
Hej Michael
Nu har jeg luftet pumpen ud og sat den på konstant tryk.Den kører oppe på 22-23kwh.Den sender nu vandet rundt i mit varmesystem.Problemet er nu og har været det hele tiden at når fyret har varmet vvb op er kedeltemperaturen oppe på 87-88c og slåer over på nedkøling når den slåer over på varme til stuehus.Så går pumpen igen ned på 4kwh selv om den er slået over på konstant tryk.Kedeltemp.er sat til 60c.Kan ikke forstå hvorfor at temperaturen bliver så høj.Pumpen er sat lodret med indgang for oven.Jeg kan se på smedegaards hjemmeside at det er ikke den helt korrekte måde at sætte den på,men det har ikke været noget problem før nu.
Henrik
Hvis den køre på 22 - 23 watt og derefter på 4 watt, så er den ikke på konstant tryk.
-
Jeg har skruet dækslet af og sat kontakten på off,men alligevel gik den fra 22-23 til 4 da den slog over til varme til stuehus.
Henrik
-
Hej Henrik,
Spændingen skal være væk fra pumpen når du skifter kontakten.
Du kan let se hvilken mode pumpen kører, blinker den grønne lysdiode i reguleringsskruen så kører den proportionaltryk regulering, lyser den konstant kører den konstant hastighed.
Hilsen
Michael
Jeg har skruet dækslet af og sat kontakten på off,men alligevel gik den fra 22-23 til 4 da den slog over til varme til stuehus.
Henrik
-
Hej Michael
Jeg havde taget strømmen fra og reguleringsknappen lyser nu konstant.Har du nogen bud på hvorfor kedeltemperaturen bliver så høj når den varmer vandet i vvb?
Henrik
-
Hej Henrik,
Under VVB-drift bliver kedeltemperatur setpunktet ændret fra det du har valgt til et VVB-drift setpunkt der er VVB-setpunkt + et offset.
Afhængig af softwareversionen kan du muligvis selv bestemme offsettet, men ellers er det 20oC.
Så kommer det an på hvilken VVB-setpunkt du har valgt.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Jeg havde taget strømmen fra og reguleringsknappen lyser nu konstant.Har du nogen bud på hvorfor kedeltemperaturen bliver så høj når den varmer vandet i vvb?
Henrik
-
Hej Michael
Der blev det lidt teknisk.Det jeg har på min software er hvor jeg kan stille temperaturen i vvb.Den har jeg sat til 70c.hvor ventilen åbner hvis temperaturen falder med 5c.Jeg har ikke nogen steder hvor der i computeren står vvb drift.
Henrik
-
Hej Henrik,
Hvilken version styring har du ?
Når du sætter VVB-temperatur til 70oC, så vil fyret normalt køre med et setpunkt på 70+20oC, altså 90oC
...så der har du din forklaring på hvorfor fyret kommer så højt op mens det laver varmt vand.
Du bør ikke køre med så høj en VVB-temperatur, den bør ligge mellem 55oC og 60oC
Hilsen
Michael
Hej Michael
Der blev det lidt teknisk.Det jeg har på min software er hvor jeg kan stille temperaturen i vvb.Den har jeg sat til 70c.hvor ventilen åbner hvis temperaturen falder med 5c.Jeg har ikke nogen steder hvor der i computeren står vvb drift.
Henrik
-
Hej Michael
Jeg ved ikke hvad version det er.hvor kan jeg se det?
Henrik
-
Smid et billede af den, så kan vi tage det derfra ;)
Hej Michael
Jeg ved ikke hvad version det er.hvor kan jeg se det?
Henrik
-
Hej Michael.
Her er et billed.
Henrik.
-
Hej Henrik,
Det er en version 6 af en eller anden art ;)
Du kan læse hvilken version det er på displayet hvis du slukker for strømmen til fen og derefter tænder igen efter 5-10 sekunder.
Alternativt kan du skrue frontpladen af og læse versions nr. på den store sorte chip der sidder indeni.
Der står noget som 6.69 eller lignende.
Hilsen
Michael
Hej Michael.
Her er et billed.
Henrik.
-
Det er en version 6.81
-
Hej Henrik,
Ok, så er her et link til manualen til din styring http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf?viewer=true (http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf?viewer=true)
...på side 10 står der om VVB-temperatur en lille gul advarselstrekant med info om at kedeltemperaturen under VVB-prioritering (altså når fyret laver varmt brugsvand) ændres til ønsket VVB-temperatur + 20oC ;)
Så her har du altså forklaringen helt sikkert på sin høje temperatur, ligesom jeg beskrev tidligere.
I din software version kan man ikke selv bestemme hvor højt over ønsket VVB-temperatur den skal hæve kedeltemperaturen, den er fast 20oC.
Derfor bør du sænke ønsket VVB-temperatur til 55-60oC.
Hilsen
Michael
Det er en version 6.81
-
Hej Michael
Det er noget jeg vil kigge på.Jeg har sænket temperaturen.Jeg takker for svarene.
Henrik
-
Hvis tilgangen til pumpen sidder i toppen, så den suger vandet nedad gennem pumpen er der temmelig stor fare for luft i pumpen, særligt når temperaturen har været højt oppe, som ved vvb Drift...
-
Det kan jeg godt se på de billeder der er på smedegaards hjemmeside.Overvejer at lave lidt om så den kommer til at sidde vandret.