Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: johan1 efter Okt 07, 2017, 10:40

Titel: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 07, 2017, 10:40
har en biomax 10 hvor styringen er brændt af, og overvejer en nbe v.7. styring istedet, er det
en god ide. den har jo nogle gode features som jeg savner  iden originale styring.
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: xkfc efter Okt 07, 2017, 13:09
Hej johan1

Grundlæggende er jeg ikke meget for din ide. Styringerne er jo designet til brænderen, men jeg ved ikke meget om Biomax fyret.
NBE styringen har sikkerheden i orden hvis: skaktføleren sidder ordentligt, lyssensoren skal sidde på en kold placering, og du har 2 snegle så styringen elektronisk kan forsøge at redde en tilbagebrand.
Selv nogle af NBE brænderne er usikre hvis man kører uden dækskjoldet.

Så der er en del detaljer der skal være på plads, og måske også forsikringsforhold når man selv pangler..

Når det er sagt, så er det måske ikke umuligt at at skifte til en NBE styring, men jeg vil klart anbefale at få en NBE brænder hvis den altså overhovedet må og kan sidde i din kedel, det kan du snakke med din skorstensfejer om.
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 07, 2017, 22:31
skaktføleren sidder ok. lys sensoren sidder højt oppe i skakten, der er kun en snegl, tilgengæld sidder der en slange ml snegl og skakt der smelter i tilfælde af tilbagebrand.
det er ikke muligt at skifte til en anden brænder da den er en integreret del af kedlen
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: xkfc efter Okt 08, 2017, 07:52
Det bedste var måske at tage på besøg ved et NBE anlæg, eller studere NBE brænderen.
De to snegle i NBE brænderen tjener forskelligt formål. Den eksterne står for selve doceringen og er en del af beregningen, den interne udglatter så forbrændingen er jævn, og i tilfælde af høj skakt temperatur stopper ekstern snegl mens intern prøver at redde brænderen ved at få den tømt.

Hvis du gerne vil have NBE styring og features, kunne man måske sælge fyret og købe komplet nyt.. det tror jeg at man bliver gladest for i længden.

Mit gamle TwinHeat m20 fejlede intet da det røg til skrot, alligevel var det den rigtige beslutning.  :)
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: hschack efter Okt 08, 2017, 13:56
Hej
det ville ikke virke da NBE styringer fra ca. v6,5 (alle 7, 10 og 13) kræver 2 snegle da de lave "fin" dosering med den interne snegl i brænder
og varierer tit samt mængde efter effekt på den eksterne snegl der kan godt gå 2 min mellem den eksterne kører i lav drift

Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 08, 2017, 19:25
ok, tak Henrik det var da et svar dervar til at forstå
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: xkfc efter Okt 09, 2017, 07:43
Ja, mit svar var nok lidt indviklet  ::) men de fleste der forsøger sig med disse krumspring spørger alligevel igen indtil de har fået forklaringen.

Men jeg ved ikke om Henriks svar er helt korrekt, for i en meget nylig tråd hjælper Michael fra NBE, netop en med at få en NBE styring til at virke på et andet fyr.

Hej Michael f tak for dit svar

Ok jeg vil prøve dit forslag om at stille alt på 0 under rens. Men syndes kun at kunne læse at det er blæser indstilling man kan ændre på der, men måske det også kan stoppe sneglen, så den ikke køre piller ind i næsten 5 min.

Under drift som du skriver. Diff over 10 grader eller mere ?
Efter ønsket kede temp står diff på plus 5 grader og minus 5 grader er det ikke fint nok ?

Det er bestemt også mening at komme på stokercloud. Men den første styring v7 var der en fejl på og er sent retur, har så lånt en V10 for at kunne ha lidt Varme på huset .

Det er ikke i menu rens at du kan stoppe sneglens efterløb i 5 min.
Det er en sikkerheds funktion for at tømme intern sneg ved nedlukning.
Du har sikkert forbundet din snegl til intern snegl funktionen.
Prøv at flyt ledningerne over til ext snegl, den har ikke efterløb ved nedlukning.

Diff over og under er ikke den funktion der styrere brænderen sådan at du holder en konstant tempertur.
Det er PI reguleringen der sørger for at din temperatur er konstant.
Diff over og under er stop temperatur og start temperatur.
Sådan at når du når kedeltemperatur + diff over så slukker fyret.
Det starter igen når du når kedeltemperatur - diff under.
Da dit fyr ikke selv kan tænde op bør du lave indstillinger der passer til det.

Tråden om KL2 stoker med V7-V10
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8220.0
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 10, 2017, 17:49
hej kenneth, når jeg kigger på funktionerne i v7 styringen mener jeg at omkring sikkerhed osv burde det kunne lade sig gøre. har kun en snegl, og mener så at den skal sluttes til externsnegl da den jo styrer pillemængden så vidt jeg kan se, men kan v7 køre uden at den anden snegl (intern snegl)
er der, eller vil den så lave en fejlmelding, f.eks intern snegl afbrudt?
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: michael f efter Okt 10, 2017, 18:02
hej kenneth, når jeg kigger på funktionerne i v7 styringen mener jeg at omkring sikkerhed osv burde det kunne lade sig gøre. har kun en snegl, og mener så at den skal sluttes til externsnegl da den jo styrer pillemængden så vidt jeg kan se, men kan v7 køre uden at den anden snegl (intern snegl)
er der, eller vil den så lave en fejlmelding, f.eks intern snegl afbrudt?

Styringen kan køre uden at du tilslutter intern snegl.
Det der kan blive det springende punkt er om dit bål vil blive slukket af den pillemængde den externe snegl giver.

Jeg kan se at du har taget stilling til skakt føler og foto føler  :)
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 10, 2017, 19:36
man kan vel bare regulere dosis lidt ned og måske justere pid faktoren lidt ned, så vil den være lidt længere om at komme op i temp men tilgengæld ikke give så mange piller, eller har jeg misforstået noget?
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: MHES efter Okt 10, 2017, 19:51
Ja, der er noget du har misforstået  ;)

PID-regulatoren har ikke noget med "problemet" at gøre.
"Problemet" ligger i at BioMax'en doserer direkte på herden med den eksterne snegl, mens NBE-brænderene finfordeler doseringen fra den eksterne snegl ind på herden.
Når doseringe foregår som NBE gør det, kan tiden mellem doseringer med den eksterne snegl være lang og den enkelte dosering kan være større (=større enshed i doseringen), mens BioMax metoden kræver oftere dosering med den eksterne snegl.

Om du kan få en NBE-styring til at spille med en BioMax skal jeg ikke udtale mig om, men blot konstatere at der er basal forskel i doseringsmetoden.
Ligeledes skal du, som andre også har været inde på, være opmærksom på at brænderen er produceret og CE-mærket med en bestemt slags styring, og når du ændrer på det, ja så gælder CE-mærkningen og dermed godkendelsen af brænderen ikke mere.

Jeg ville vælge en NBE-styring til en NBE-brænder og en BioMax styring til en BioMax brænder.

Hilsen
Michael

man kan vel bare regulere dosis lidt ned og måske justere pid faktoren lidt ned, så vil den være lidt længere om at komme op i temp men tilgengæld ikke give så mange piller, eller har jeg misforstået noget?
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 10, 2017, 20:42
hej michael
tak for svar, går lidt i tænkeboks
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 19, 2017, 11:09
i ca lad jeg valgte at gøre det alligevel med en v13, ville jeg så også skulle bruge et motorprint, eller kan den køreuden?
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: michael f efter Okt 19, 2017, 13:16
i ca lad jeg valgte at gøre det alligevel med en v13, ville jeg så også skulle bruge et motorprint, eller kan den køreuden?

Det kan den, hvis du kan tilslutte udstyret uden  :)
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 19, 2017, 15:48
blæsermotoren skal ha 5v og stel, og output på styring pin 59. hvor får jeg de +5v fra? for at måle hastigheden på denne
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: MHES efter Okt 19, 2017, 19:03
Hej,

Først og fremmest skal du være opmærksom på at RPM-styring ikke længer understøttes af NBE-styringer.
Årsagen er at det ikke fungerer i praksis  ;)

Hvis du alligevel absolut vil brugedet, kan du få de +5 V og 0 V fra hhv. pin 51 Afstand + og pin 53 Afstand -.

Hilsen
Michael


blæsermotoren skal ha 5v og stel, og output på styring pin 59. hvor får jeg de +5v fra? for at måle hastigheden på denne
Titel: Sv: biomax 10
Indlæg af: johan1 efter Okt 19, 2017, 20:55
ok tak for svar, vil nok undlade at bruge det når det åbenbart ikke tjener noget formål.
rart at få præcise svar, så man kan blive klogere