Ja, der er noget du har misforstået
PID-regulatoren har ikke noget med "problemet" at gøre.
"Problemet" ligger i at BioMax'en doserer direkte på herden med den eksterne snegl, mens NBE-brænderene finfordeler doseringen fra den eksterne snegl ind på herden.
Når doseringe foregår som NBE gør det, kan tiden mellem doseringer med den eksterne snegl være lang og den enkelte dosering kan være større (=større enshed i doseringen), mens BioMax metoden kræver oftere dosering med den eksterne snegl.
Om du kan få en NBE-styring til at spille med en BioMax skal jeg ikke udtale mig om, men blot konstatere at der er basal forskel i doseringsmetoden.
Ligeledes skal du, som andre også har været inde på, være opmærksom på at brænderen er produceret og CE-mærket med en bestemt slags styring, og når du ændrer på det, ja så gælder CE-mærkningen og dermed godkendelsen af brænderen ikke mere.
Jeg ville vælge en NBE-styring til en NBE-brænder og en BioMax styring til en BioMax brænder.
Hilsen
Michael
man kan vel bare regulere dosis lidt ned og måske justere pid faktoren lidt ned, så vil den være lidt længere om at komme op i temp men tilgengæld ikke give så mange piller, eller har jeg misforstået noget?