Forfatter Emne: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel  (Læst 6334 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Dato: Okt 21, 2013, 08:08 »
Opdaterede til 10.0463 fra 10.032 i lørdags og er nu begyndt at få "alarm ingen brændsel", første gang ved 90% drift og nu til morgen ved 30%. Kan heller ikke forstå hvorfor lux føler står så meget på 0 selv ved 80-100% drift. Det er ligesom om det bliver værre hver gang man opdatere :-( det må da være fejl i softvaren, kan også se at jeg ikke er den eneste der har problemet? V6 styringen havde en meget mere stabil lux.

Og ja, den får piller og bålet er fint og fotosensor havde jeg ude og rense i går. Forstår ikke hvorfor lux er så ustabil selv ved høj ydelse, nogen som kan forklarer mig det?

Hilsen Ulrik
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2013, 08:53 »
Kig en ekstra gang på fotoføleren.
Det er set at den kan dreje inde i plastik huset, sådan at den kigger den forkerte vej.
Den lille "plade" skal ses i midten af det klare plastik.
Er den drejet er den klar til udskiftning.
Spænd evt. udvendig plastikring der holder føleren fast i positionen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2013, 09:21 »
Checker den igen i dag, men er 99% sikker på det ikke er føleren. Kan se lige nu ligger lux konstant og svinger mellem 0 og 100 og er på 0 næsten 5 min. af gangen. Kan se i versionshistorikken at der skulle være mulighed for at stille følsomheden på føleren men synes ikke lige jeg har set det i styringen?
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline Mogger

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 71
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2013, 09:26 »
Har ingen hjælpende råd - men synes selv min Lux er noget ustabil...
Dog har jeg en v7 xx styring
Jeg har mistænkt min skamol plade ovenpå brænderen - fordi de voldsomme udsving først kom efter jeg lagde pladen på igen
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2013, 10:09 »
Ja så gik fyret ud igen  >:( det er f.... da træls
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2013, 10:11 »
Ja så gik fyret ud igen  >:( det er f.... da træls

Hvor mange Kw er brænderen på ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #6 Dato: Okt 21, 2013, 10:20 »
Det er en 10kW.

Tror jeg vil prøve at nedgradere når jeg kommer hjem fra job og overhovedet ikke røre ved fotoføleren, bare for at se om det gør en forskel. Den havde jo kørt i 9 måneder på ver. 10.027 til 10.032 uden nogen alarrm for ingen brændsel.
« Senest Redigeret: Okt 21, 2013, 10:22 af Aerobatic »
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #7 Dato: Okt 21, 2013, 10:39 »
Det er en 10kW.

Tror jeg vil prøve at nedgradere når jeg kommer hjem fra job og overhovedet ikke røre ved fotoføleren, bare for at se om det gør en forskel. Den havde jo kørt i 9 måneder på ver. 10.027 til 10.032 uden nogen alarrm for ingen brændsel.

Det er ikke der du skal lede efter fejlen.
Det kan være din min. drift effekt der er for lav, så får den ikke piller nok og så går den ud,
eller at du foto føler er defekt.
Prøv at stille min. drift effekt til 1.6 Kw
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2013, 16:56 »
Hej,

Under menuen "El-tænder" er der i v10.0436 en indstilling af følsomheden for fotocellen.
Prøv at sætte den til "Høj" ( den er standard"Lav").

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2013, 17:02 »
Hej,

Under menuen "El-tænder" er der i v10.0436 en indstilling af følsomheden for fotocellen.
Prøv at sætte den til "Høj" ( den er standard"Lav").

Hilsen
Michael

Er det ikke kun under optænding at den justering virker?
Og hvorfor er høj bedre end lav?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2013, 17:08 »
Næ næ, den virker hele tiden  :)

Jeg siger ikke at høj er bedre end lav, men når nu føleren giver meget lavt signal, så er det en ide at sætte den til høj i styringen  ;)
Det er vel mest at betragte som en forstærkning af signalet, eller følsomheden om du vil.
Forskellige fotoceller giver forskelligt signal, afhængig af den fotomodstand der sidder i den.
Med det nævnte parameter kan man så justere følsomheden i styringen, altså hvor meget signalet skal forstærkes.

Jeg havde "lav" fra begyndelsen og havde meget svingende lux-tal, så skiftede jeg den til høj, og nu er den i vinkel  ;)
Rent faktisk har den 3 niveauer, lav, mellem og høj, godt tænkt  ;)

Hilsen
Michael

Hej,

Under menuen "El-tænder" er der i v10.0436 en indstilling af følsomheden for fotocellen.
Prøv at sætte den til "Høj" ( den er standard"Lav").

Hilsen
Michael

Er det ikke kun under optænding at den justering virker?
Og hvorfor er høj bedre end lav?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1013
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #11 Dato: Okt 21, 2013, 17:17 »
Næ næ, den virker hele tiden  :)

Jeg siger ikke at høj er bedre end lav, men når nu føleren giver meget lavt signal, så er det en ide at sætte den til høj i styringen  ;)
Det er vel mest at betragte som en forstærkning af signalet, eller følsomheden om du vil.
Forskellige fotoceller giver forskelligt signal, afhængig af den fotomodstand der sidder i den.
Med det nævnte parameter kan man så justere følsomheden i styringen, altså hvor meget signalet skal forstærkes.

Jeg havde "lav" fra begyndelsen og havde meget svingende lux-tal, så skiftede jeg den til høj, og nu er den i vinkel  ;)
Rent faktisk har den 3 niveauer, lav, mellem og høj, godt tænkt  ;)

Hilsen
Michael

Ok jeg troede bare at høj følsomhed var dårligere fordi den så ville svinge mere fordi den var mere følsom men der har jeg så misforstået noget :D
Min står på lav og min lux måling ligger snor lige uden svingninger kun når den er helt nede på 10% drift hvilket er meget sjældent

Hej,

Under menuen "El-tænder" er der i v10.0436 en indstilling af følsomheden for fotocellen.
Prøv at sætte den til "Høj" ( den er standard"Lav").

Hilsen
Michael

Er det ikke kun under optænding at den justering virker?
Og hvorfor er høj bedre end lav?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Efter opdatering: Alarm ingen brændsel
« Svar #12 Dato: Okt 22, 2013, 10:08 »
Det gik sådan at da jeg kom hjem fra job satte jeg et fyrfadslys på herden for at kunne eksperimentere med fotoføleren. Først viste den ingen lux, så prøvede at dreje frem og tilbage uden resultat, skubbede den 1-2 mm. længere ind og der kom 1-3 lux, som var det bedste jeg kunne få. Prøvede så at sætte følsomheden til høj og den kom op på 20 lux. Jeg satte så følsomheden tilbage til lav for at se om ændret placering gjorde en forskel og startede fyret op. Det kørte den første time stabilt på 100 lux horefter den begyndte at svinge mellem 0 og 100 lux og efter 2 timer gik fyret ud med alarm ingen brændsel, det hele ved 90% drift. Så skiftede jeg fotoføleren til den nye jeg havde liggende, justerede den ind til max lux med fyrfadslyset (ca. 8 lux) og startede op igen, hvorefter den kørte i 6 timer med 100 lux, uden udsving og stadig på lav følsomhed. Må derfor konkludere at der er forskel på fotofølerne eller den gamle var ved at blive dårlig. Det eneste jeg ikke fik prøvet var om det kunne have reddet situationen at lade følsomheden stå på høj med den gamle føler.
« Senest Redigeret: Okt 22, 2013, 10:09 af Aerobatic »
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator