Der er fyldt op med uforbrændte piller og næsten ingen normal aske i askeskuffe. Der opbygges stor glødende bunke piller på herden helt ud til kanten. Uforbrændte piller ”skubbes” derefter ned i skuffen i en tilsyneladende i jævn strøm, uafhængig af blæser rens. Problemet er opstået i de sidste 2- 3 måneder. Jeg har foretaget mange forsøg med justeringer af blæser, rens og manuel styring af snegl køretid med autoberegning sat til ”NEJ”. Stor rengøring er foretaget jf. instruktions video m.m. Intet har hjulpet. Piller er leveret af samme leverandør og samme mærke.
Kan problemet overhovedet løses, eller er det normal funktion for SCOTTE MINI pillefyr?
Scotte mini 16 KW, version 7 installeret marts 2014.
Menupunkt ”snegl”: 3 vejninger 360 m. med gennemsnit 996 (vægt af beholder er fratrukket). Derefter indsat 1000 under menupunkt ”snegl”.
Autoberegning sat til ”JA” og køretid beregnet: 10 % = 3,36 og 100% =33,6.
min. effekt 10 % = 1,6
Registrering i menupunkt ”Blæser”: 10% = 16, 50 % = 20, 100% = 24. Flamme ved 50% ser rigtig ud. Flamme ved 100% meget voldsom. (Hvis der reguleres ned bliver flammen rødlig og endnu større.)
Registrering i menupunkt ”rens”: Interval = 10 m., tid = 3 m., hastighed = 50%.
Trækstabilisator eller andet tilbehør ikke installeret.